ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.03.2010 в 21:19:23

2mumudove Вы PEN на рисунке видите, а у вас его нет.

haramamburu написал : Если по схеме, то так нельзя. Т.к. в однофазной сети нет понятия PEN, а только его можно разделять на N и РЕ

Потому, что

ink_mast написал : Но в этом случае если фаза в обратку через заземление-зануление к вам на корпус придет(а общее узо заклинило) ? Че тогда? Пришел "снежный лис".

Так понятно?

0
mumudove
mumudove
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Минск

Сообщений: 27

22.03.2010 в 21:21:53

Вери вел, камрадс, наконец- то, кроме отказа ещё дефекты схемы есть?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

22.03.2010 в 21:24:08

2mumudove

  1. На вашем рис есть Земля - в первом посте нет
  2. Если отгорит/оторвется (если ВЛ) и т.д. то тогда Как?
  3. При наличии Земли (своей собственной) и если это частный дом + УЗО , то это система ТТ, которое допустимо
0
mumudove
mumudove
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Минск

Сообщений: 27

22.03.2010 в 21:24:24

я плохо разбираюсь в обозначениях и ПУЭ, но тот, кто захочет-поймет

0
mumudove
mumudove
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Минск

Сообщений: 27

22.03.2010 в 21:27:17

земля есть 0 потенциал, поэтому я их связал проводом. за линию в ответе рэсы, я потребитель.

0
mumudove
mumudove
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Минск

Сообщений: 27

22.03.2010 в 21:29:33

при наличии земли собственной, при обрыве земли столбов и трансформатора это будет не уже не собственная земля.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.03.2010 в 21:30:23

mumudove написал : за линию в ответе рэсы, я потребитель

Но за вашу смерть рэсы отвечать не будут.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

22.03.2010 в 21:32:37

mumudove написал : земля есть 0 потенциал, поэтому я их связал проводом. за линию в ответе рэсы, я потребитель.

Это только в идеале, а по вашей схеме: чем длиннее провод до УЗО и чем больше нагрузка - тем больше Напряжение на "нулевом проводе" И "рэсы" тут не причем (им же ни че не не будет, если вы "вилкусом" воспользуетесь )

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.03.2010 в 21:33:20

2mumudove Так понятно (см. вложение)? Это случай, когда нулевой провод где-то оборвался, например, на отводе от ВЛ к даче. Случай, когда на ВЛ схлестнулись провода фазы и нуля и потенциал пришел к Вам по целому нулевому проводу - сами разберете?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

22.03.2010 в 21:34:22

mumudove написал : при наличии земли собственной, при обрыве земли столбов и трансформатора это будет не уже не собственная земля.

Не не, "не собственной будет" при совмещении с "нулем", а имел ввиду только присоединение к корпусам потребителей.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.03.2010 в 21:36:34

2mumudove У вас дом или квартира?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу