fox.msc написал :
... в общем я согласен что УЗО на 10мА это перебор. Но за счет повышенной влажности в ванной, 30мА при прикосновении мало приятно....
Все зависит от того согласны ли Вы (и Ваши близкие) терпеть экзекуцию током, например, 0.5 сек (30 мА УЗО) или 0.175 сек (10 мА) в случае чего... :)
А "перебор" - это вешать на 10 мА УЗО слишком много потребителей
аматор1 написал :
...кто раздул мнение о такой необходимости УЗО на 10 мА - ХЗ...
Австралийцы вместе с новозеландцами :): В ихних ПУЭ (Wiring Rules (AS/NZS 3000:2007)) есть РЕКОМЕНДАЦИЯ ставит 10 мА УЗО в ванных и детских комнатах (ограничив число э/потребителей на нем):
AS/NZS 3000:2007 написал :
Clause 2.6.1 Note 3. This is not a requirement but a suggestion to consider 10 mA RCDs in areas of increased risk such as bathrooms or kindergartens. As 10 mA RCDs trip at a lower current and in a faster time, they therefore reduce the potentially hazardous effects of a shock on sensitive people, such as children or the elderly. When installing 10 mA RCDs, care must be taken to separate the circuits, especially those with electronic loads, as the increased sensitivity also means an increased chance of nuisance tripping)