JEKA@
JEKA@
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

13.04.2010 в 10:27:49

узо на свет тоже на 25А надо.будите матюкатся когда розетки начнёте устанавливать)))автоматы лучше все В поставте,кроме вводного.на свет я бы проложил ВВГ3*1.5 или есле уж хочется с большим запасом то 3*2.5.

0
fox.msc
fox.msc
Эксперт

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

13.04.2010 в 11:32:49

JEKA@ написал : узо на свет тоже на 25А надо.будите матюкатся когда розетки начнёте устанавливать)))

не понял связи....

JEKA@ написал : будите матюкатся когда розетки начнёте устанавливать

JEKA@ написал : на свет я бы проложил ВВГ3*1.5 или есле уж хочется с большим запасом то 3*2.5.

я уточню - уже все давно проложено. Уже установленны все розетки и выключатели. Уже собран щиток... Но щиток собран не до конца. То есть пока не вся автоматика куплена Пока я дошел до варианта схемы которая постом выше... Меня интересуют только конкретно заданные вопросы. В данном случае вариант подключения света в ванной, стиралки, и розеток ванной.

0
DrPilman
DrPilman
Эксперт

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

02.12.2011 в 17:38:54

Какой номинал УЗО всетаки поставить для санузла - туалет + ванная комната, 10 мА или 30 мА? Выше приводилась цитата из документа Австралии, что для ванных комнат и детских рекомендуется только УЗО на 10 мА. С детской все понятно, но ведь в санузле очень часто бывает повышенная влажность, или при исправной проводке это не влияет на ток утечки?

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

02.12.2011 в 19:59:42

Что делает холодилник в сан.узле у тебя ево место на кухне.

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

02.12.2011 в 20:05:41

У него холодильник не в санузле. На стиралку решил отдельную линию, а на розетку для фена/бритвы не отдельную же линию тянуть, вот и объединил с о слабым потребителем-холодильником. Если я не ошибаюсь

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

02.12.2011 в 20:10:16

На холодилник отделная линия без применения узо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу