А как можно быть уверенным, что УЗО работает (вопрос о работоспособности китайских УЗО) ? Как можно его проверить, что не подведет в нужный момент ? Кнопка "ТЕСТ" может быть гарантией его работоспособности ?

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

12.04.2010 в 13:34:59

Guest-001 написал : Кнопка "ТЕСТ" может быть гарантией его работоспособности ?

кнопка тест - гарнтирует что работает кнопка тест :)

Слово ГАРАНТИЯ уж слишком скользкое. Если хотите ГАРНТИЙ, покупайте УЗО серъезных брендов, которые такую гарнтию не просто дают, а и обеспечивают.

Guest-001 написал : Как можно его проверить

если не нравиться кнопка ТЕСТ, замкните два провода в розетке. СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!

0
Аватар пользователя
Guest-001

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

12.04.2010 в 13:49:05

fox.msc написал : если не нравиться кнопка ТЕСТ, замкните два провода в розетке. СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!

:) Схватитесь за провода ноль и фаза руками и у Вас всегда есть 50% гарантии что Ваше УЗО сработает! Или сработает или нет (50%/50%) ;)

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

12.04.2010 в 14:09:15

2Guest-001 можно и так! :)))

0
Аватар пользователя
st_gera

Местный

Регистрация: 12.04.2010

Москва

Сообщений: 7

12.04.2010 в 14:29:23

fox.msc написал : 2st_gera вопрос - зачем ставиться УЗО и какова его основная задача?

Странно слышать такой вопрос от человека, решившего самостоятельно делать разводку электрики. Узо требуется для защиты человека от поражения током в следствии прямого или косвенного контакта с фазным проводником или частей оборудования, попавшего под действие фазного напряжения.

0
Аватар пользователя
st_gera

Местный

Регистрация: 12.04.2010

Москва

Сообщений: 7

12.04.2010 в 14:33:39

Guest-001 написал : Кнопка "ТЕСТ" может быть гарантией его работоспособности ?

Да именно для этого она и предусмотрена. Данная кнопка замыкает контур для имитации тока утечки, как это было бы, если человек взялся за фазный провод и ток через него пошел на "землю".

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.04.2010 в 15:45:19

Guest-001 написал : А как можно быть уверенным, что УЗО работает (вопрос о работоспособности китайских УЗО) ? Как можно его проверить, что не подведет в нужный момент ? Кнопка "ТЕСТ" может быть гарантией его работоспособности ?

74 - Как проверить исправность УЗО?; Как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Guest-001

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

12.04.2010 в 15:58:23

2Kamikaze Там все слишком сложно для меня ) Думал есть вариант более простой ))

0
Аватар пользователя
JEKA@

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

12.04.2010 в 16:58:03

Guest-001 написал : Думал есть вариант более простой )

не всегда получаеться идти по прямой тропинке)))куда уже проще?

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

12.04.2010 в 17:50:09

st_gera написал : Странно слышать такой вопрос от человека, решившего самостоятельно делать разводку электрики. Узо требуется для защиты человека от поражения током в следствии прямого или косвенного контакта с фазным проводником или частей оборудования, попавшего под действие фазного напряжения.

а теперь другой вопрос, как суммарный номинал ниже стоящих автоматов, помешает УЗО выполнить свою функцию??

0
Аватар пользователя
st_gera

Местный

Регистрация: 12.04.2010

Москва

Сообщений: 7

12.04.2010 в 20:30:31

fox.msc написал : а теперь другой вопрос, как суммарный номинал ниже стоящих автоматов, помешает УЗО выполнить свою функцию??

А ты думаешь, номинальный ток УЗО просто так написан? Что будет если через узо, расчитанное на ток 25А, пустить в три-четыре раза больший ток? Подгорят в нем контакты и не расцепится УЗО в нужный момент. И почитай руководство по монтажу любого УЗО, там черным по белому написано про номинал защитного автомата и максимальный рабочий ток через УЗО.

И еще пару ложек дегтя.

  1. чем обусловлена установка автоматов 20А на розетки и использования провода 4кв.мм (до 40А)? Чтобы попалить розетки, которые не выпускаются с нагрузочной способностью более 16А ? Или запалить перегруженный удлинитель, рассчитанный на 10А ? На обычные розетки провод 3х2.5 медь + автомат 16А - это стандарт.
  2. для ванной УЗО с током утечки 30ма это очень много. На мокрые помещения ПУЭ предписывает устанавливать УЗО с током утечки 10ма.
  3. смысл устанавливать вводное УЗО с током утечки 300ма отсутствует, так как все цепи уже защищены своими УЗО. данное УЗО не защищает ничего и является избыточным.
0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

12.04.2010 в 22:39:14

st_gera написал : А ты думаешь, номинальный ток УЗО просто так написан? Что будет если через узо, расчитанное на ток 25А, пустить в три-четыре раза больший ток? Подгорят в нем контакты и не расцепится УЗО в нужный момент. И почитай руководство по монтажу любого УЗО, там черным по белому написано про номинал защитного автомата и максимальный рабочий ток через УЗО.

а кто ж спорит! Просто все дело в том, что у меня не будет превышен максимальный ток в 25А. но вы посмотрите в начало темы!
Там ведь вопрос изначально и ставился для того что бы определиться со стиралкой. На какое УЗО ее повесить. Если на то что и ванная комната. То тогда 25А хватит с головой на кухню и остальные комнаты. А вот если нет, то тогда уже будет иметь смысл повысить ну наверное до 40-60А

st_gera написал : чем обусловлена установка автоматов 20А на розетки и использования провода 4кв.мм (до 40А)? Чтобы попалить розетки, которые не выпускаются с нагрузочной способностью более 16А ?

Что бы попалить 16А розетку, нужно включить в нее нагрузку 3,5кВт. У меня таких приборов нет. Так что розетку не спалю.

st_gera написал : Или запалить перегруженный удлинитель, рассчитанный на 10А ?

Я конечно понимаю, что вы возможно всегда с тупыми, слабо смыслящими в электрике людьми общаетесь. Но я не собираюсь включать в 10А удлинитель нагрузку на 16А!! А ставить автоматы на розеточные лини по 10А (типа защита от дурака) уж извольте, так нагрузка может и до 12-13А дотягивать. А выбираяю между автоматом на 16А и 20А я выбрал 20. Уверен что они отработают как надо.

st_gera написал : На обычные розетки провод 3х2.5 медь + автомат 16А - это стандарт.

а раньше был другой стандарт. И что теперь??? Мне кажды раз под стандарт перестраиваться?
Не собираюсь. Я заложил проводку с запасом, что бы не дергаться. А розетку или автомат заменить дело 10 минут.

ЗЫ кстати, автомат на 16А тоже не спасет от перегрузки 10А удлинителя :)

st_gera написал : для ванной УЗО с током утечки 30ма это очень много. На мокрые помещения ПУЭ предписывает устанавливать УЗО с током утечки 10ма.

вот! опять же читайте начало темы. Как раз тот блок что на картинке обведен я и уточняю.... как его правильно собрать

ЗЫ УЗО еще не куплены!

st_gera написал : смысл устанавливать вводное УЗО с током утечки 300ма отсутствует, так как все цепи уже защищены своими УЗО. данное УЗО не защищает ничего и является избыточным.

сейчас голова другим забита, не вспомню чем мотивировался при его установке, но рекомендовали точно знающие люди. Как соберусь с мыслями напишу.

0
Аватар пользователя
st_gera

Местный

Регистрация: 12.04.2010

Москва

Сообщений: 7

12.04.2010 в 23:06:29

fox.msc написал : а кто ж спорит! Просто все дело в том, что у меня не будет превышен максимальный ток в 25А.

я тебе верю :) но нельзя собирать щиток на одних обещаниях, ты не превысишь, кто-то из домашних или гостей превысит, или сам забудешь через пару лет. нельзя так, надо делать так, чтобы на все варианты была защита. поэтому, либо ставь для защиты узо последовательно с ним автомат с тем же номиналом(или даже меньше, как зачастую рекомендуют производители), либо увеличивай номинал узо, чтобы он превышал сумму номинальных токов автоматов, которые стоят в его цепи.

на розетки ванной отдельное узо 16А/10ма с автоматом 16А (либо дифференциальный автомат C16А/10ма, это узо + обычный автомат в одном корпусе)

на кухню аналогичный комплект, если там будет стоять техника контактирующая с водой.

далее ставишь 1 узо 32(40)А/30ма и после него 2 автомата по 16А на розетки.

далее снова 1 узо 40А/30ма и после него 1 автомат на 16А на розетки и 4 автомата по 6 на свет.

все вписывается по номиналам токов отлично, но придется немного скомбинировать помещения по этим автоматам, поверь этого хватит!

и ни каких автоматов выше 16А на розетки, это действительно опасно.
они выключаются значительно позднее, за это время может случиться возгорание.

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

13.04.2010 в 00:21:25

st_gera написал : я тебе верю но нельзя собирать щиток на одних обещаниях, ты не превысишь, кто-то из домашних или гостей превысит, или сам забудешь через пару лет. нельзя так, надо делать так, чтобы на все варианты была защита. поэтому, либо ставь для защиты узо последовательно с ним автомат с тем же номиналом(или даже меньше, как зачастую рекомендуют производители), либо увеличивай номинал узо, чтобы он превышал сумму номинальных токов автоматов, которые стоят в его цепи.

ок. 63А-30мА

st_gera написал : на розетки ванной отдельное узо 16А/10ма с автоматом 16А

да так и планировал. но мысли расходятся..... делать или так: УЗО 16А-10мА 1.Розетки ванной 2.Розетка холодильника 3.свет ванной

(ниже схема)

или повесить сюда еще и стиралку.
Но если брать 10мА, то никак, номинал у него всего лишь 16А.
Этого не хватит на холодильник+стиралку+фен например.... :((

Но если поставить 25А-30мА тогда хватит

Отдельно для стиралки ставить УЗО не буду, слишком жирно.

st_gera написал : далее ставишь 1 узо 32(40)А/30ма и после него 2 автомата по 16А на розетки.

далее снова 1 узо 40А/30ма и после него 1 автомат на 16А на розетки

этого не понял

st_gera написал : и ни каких автоматов выше 16А на розетки, это действительно опасно.

не, не катит. Некоторые линии (ниже на схеме) будут под 20А автоматом т.коридор - сварочник, дрель, бетономешалка и прочее кухня - посудомойка, микроволновка, эл. чайник, вытяжка. (ак как на линии несколько розеток и в сумме ток перевалит 16А) ну а некоторые согласен, можно и 16А поставить.

0
Вложение
Аватар пользователя
JEKA@

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

13.04.2010 в 10:27:49

узо на свет тоже на 25А надо.будите матюкатся когда розетки начнёте устанавливать)))автоматы лучше все В поставте,кроме вводного.на свет я бы проложил ВВГ3*1.5 или есле уж хочется с большим запасом то 3*2.5.