12.04.2010 в 13:30:36
#1760538
А как можно быть уверенным, что УЗО работает (вопрос о работоспособности китайских УЗО) ? Как можно его проверить, что не подведет в нужный момент ? Кнопка "ТЕСТ" может быть гарантией его работоспособности ?
12.04.2010 в 13:34:59
#1760545
Guest-001 написал : Кнопка "ТЕСТ" может быть гарантией его работоспособности ?
кнопка тест - гарнтирует что работает кнопка тест :)
Слово ГАРАНТИЯ уж слишком скользкое. Если хотите ГАРНТИЙ, покупайте УЗО серъезных брендов, которые такую гарнтию не просто дают, а и обеспечивают.
Guest-001 написал : Как можно его проверить
если не нравиться кнопка ТЕСТ, замкните два провода в розетке. СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!
12.04.2010 в 13:49:05
#1760565
fox.msc написал : если не нравиться кнопка ТЕСТ, замкните два провода в розетке. СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!
:) Схватитесь за провода ноль и фаза руками и у Вас всегда есть 50% гарантии что Ваше УЗО сработает! Или сработает или нет (50%/50%) ;)
12.04.2010 в 14:09:15
#1760588
2Guest-001 можно и так! :)))
12.04.2010 в 14:29:23
#1760623
fox.msc написал : 2st_gera вопрос - зачем ставиться УЗО и какова его основная задача?
Странно слышать такой вопрос от человека, решившего самостоятельно делать разводку электрики. Узо требуется для защиты человека от поражения током в следствии прямого или косвенного контакта с фазным проводником или частей оборудования, попавшего под действие фазного напряжения.
12.04.2010 в 14:33:39
#1760631
Guest-001 написал : Кнопка "ТЕСТ" может быть гарантией его работоспособности ?
Да именно для этого она и предусмотрена. Данная кнопка замыкает контур для имитации тока утечки, как это было бы, если человек взялся за фазный провод и ток через него пошел на "землю".
12.04.2010 в 15:45:19
#1760728
Guest-001 написал : А как можно быть уверенным, что УЗО работает (вопрос о работоспособности китайских УЗО) ? Как можно его проверить, что не подведет в нужный момент ? Кнопка "ТЕСТ" может быть гарантией его работоспособности ?
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
12.04.2010 в 15:58:23
#1760751
2Kamikaze Там все слишком сложно для меня ) Думал есть вариант более простой ))
12.04.2010 в 16:58:03
#1760837
Guest-001 написал : Думал есть вариант более простой )
не всегда получаеться идти по прямой тропинке)))куда уже проще?
12.04.2010 в 17:50:09
#1760924
st_gera написал : Странно слышать такой вопрос от человека, решившего самостоятельно делать разводку электрики. Узо требуется для защиты человека от поражения током в следствии прямого или косвенного контакта с фазным проводником или частей оборудования, попавшего под действие фазного напряжения.
а теперь другой вопрос, как суммарный номинал ниже стоящих автоматов, помешает УЗО выполнить свою функцию??
12.04.2010 в 20:30:31
#1761162
fox.msc написал : а теперь другой вопрос, как суммарный номинал ниже стоящих автоматов, помешает УЗО выполнить свою функцию??
А ты думаешь, номинальный ток УЗО просто так написан? Что будет если через узо, расчитанное на ток 25А, пустить в три-четыре раза больший ток? Подгорят в нем контакты и не расцепится УЗО в нужный момент. И почитай руководство по монтажу любого УЗО, там черным по белому написано про номинал защитного автомата и максимальный рабочий ток через УЗО.
И еще пару ложек дегтя.
12.04.2010 в 22:39:14
#1761433
st_gera написал : А ты думаешь, номинальный ток УЗО просто так написан? Что будет если через узо, расчитанное на ток 25А, пустить в три-четыре раза больший ток? Подгорят в нем контакты и не расцепится УЗО в нужный момент. И почитай руководство по монтажу любого УЗО, там черным по белому написано про номинал защитного автомата и максимальный рабочий ток через УЗО.
а кто ж спорит! Просто все дело в том, что у меня не будет превышен максимальный ток в 25А.
но вы посмотрите в начало темы!
Там ведь вопрос изначально и ставился для того что бы определиться со стиралкой. На какое УЗО ее повесить. Если на то что и ванная комната. То тогда 25А хватит с головой на кухню и остальные комнаты.
А вот если нет, то тогда уже будет иметь смысл повысить ну наверное до 40-60А
st_gera написал : чем обусловлена установка автоматов 20А на розетки и использования провода 4кв.мм (до 40А)? Чтобы попалить розетки, которые не выпускаются с нагрузочной способностью более 16А ?
Что бы попалить 16А розетку, нужно включить в нее нагрузку 3,5кВт. У меня таких приборов нет. Так что розетку не спалю.
st_gera написал : Или запалить перегруженный удлинитель, рассчитанный на 10А ?
Я конечно понимаю, что вы возможно всегда с тупыми, слабо смыслящими в электрике людьми общаетесь. Но я не собираюсь включать в 10А удлинитель нагрузку на 16А!! А ставить автоматы на розеточные лини по 10А (типа защита от дурака) уж извольте, так нагрузка может и до 12-13А дотягивать. А выбираяю между автоматом на 16А и 20А я выбрал 20. Уверен что они отработают как надо.
st_gera написал : На обычные розетки провод 3х2.5 медь + автомат 16А - это стандарт.
а раньше был другой стандарт. И что теперь??? Мне кажды раз под стандарт перестраиваться?
Не собираюсь. Я заложил проводку с запасом, что бы не дергаться. А розетку или автомат заменить дело 10 минут.
ЗЫ кстати, автомат на 16А тоже не спасет от перегрузки 10А удлинителя :)
st_gera написал : для ванной УЗО с током утечки 30ма это очень много. На мокрые помещения ПУЭ предписывает устанавливать УЗО с током утечки 10ма.
вот! опять же читайте начало темы. Как раз тот блок что на картинке обведен я и уточняю.... как его правильно собрать
ЗЫ УЗО еще не куплены!
st_gera написал : смысл устанавливать вводное УЗО с током утечки 300ма отсутствует, так как все цепи уже защищены своими УЗО. данное УЗО не защищает ничего и является избыточным.
сейчас голова другим забита, не вспомню чем мотивировался при его установке, но рекомендовали точно знающие люди. Как соберусь с мыслями напишу.
12.04.2010 в 23:06:29
#1761494
fox.msc написал : а кто ж спорит! Просто все дело в том, что у меня не будет превышен максимальный ток в 25А.
я тебе верю :) но нельзя собирать щиток на одних обещаниях, ты не превысишь, кто-то из домашних или гостей превысит, или сам забудешь через пару лет. нельзя так, надо делать так, чтобы на все варианты была защита. поэтому, либо ставь для защиты узо последовательно с ним автомат с тем же номиналом(или даже меньше, как зачастую рекомендуют производители), либо увеличивай номинал узо, чтобы он превышал сумму номинальных токов автоматов, которые стоят в его цепи.
на розетки ванной отдельное узо 16А/10ма с автоматом 16А (либо дифференциальный автомат C16А/10ма, это узо + обычный автомат в одном корпусе)
на кухню аналогичный комплект, если там будет стоять техника контактирующая с водой.
далее ставишь 1 узо 32(40)А/30ма и после него 2 автомата по 16А на розетки.
далее снова 1 узо 40А/30ма и после него 1 автомат на 16А на розетки и 4 автомата по 6 на свет.
все вписывается по номиналам токов отлично, но придется немного скомбинировать помещения по этим автоматам, поверь этого хватит!
и ни каких автоматов выше 16А на розетки, это действительно опасно.
они выключаются значительно позднее, за это время может случиться возгорание.
13.04.2010 в 00:21:25
#1761690
st_gera написал : я тебе верю но нельзя собирать щиток на одних обещаниях, ты не превысишь, кто-то из домашних или гостей превысит, или сам забудешь через пару лет. нельзя так, надо делать так, чтобы на все варианты была защита. поэтому, либо ставь для защиты узо последовательно с ним автомат с тем же номиналом(или даже меньше, как зачастую рекомендуют производители), либо увеличивай номинал узо, чтобы он превышал сумму номинальных токов автоматов, которые стоят в его цепи.
ок. 63А-30мА
st_gera написал : на розетки ванной отдельное узо 16А/10ма с автоматом 16А
да так и планировал. но мысли расходятся..... делать или так: УЗО 16А-10мА 1.Розетки ванной 2.Розетка холодильника 3.свет ванной
(ниже схема)
или повесить сюда еще и стиралку.
Но если брать 10мА, то никак, номинал у него всего лишь 16А.
Этого не хватит на холодильник+стиралку+фен например.... :((
Но если поставить 25А-30мА тогда хватит
Отдельно для стиралки ставить УЗО не буду, слишком жирно.
st_gera написал : далее ставишь 1 узо 32(40)А/30ма и после него 2 автомата по 16А на розетки.
далее снова 1 узо 40А/30ма и после него 1 автомат на 16А на розетки
этого не понял
st_gera написал : и ни каких автоматов выше 16А на розетки, это действительно опасно.
не, не катит. Некоторые линии (ниже на схеме) будут под 20А автоматом т.коридор - сварочник, дрель, бетономешалка и прочее кухня - посудомойка, микроволновка, эл. чайник, вытяжка. (ак как на линии несколько розеток и в сумме ток перевалит 16А) ну а некоторые согласен, можно и 16А поставить.
13.04.2010 в 10:27:49
#1762027
узо на свет тоже на 25А надо.будите матюкатся когда розетки начнёте устанавливать)))автоматы лучше все В поставте,кроме вводного.на свет я бы проложил ВВГ3*1.5 или есле уж хочется с большим запасом то 3*2.5.
13.04.2010 в 11:32:49
#1762107
JEKA@ написал : узо на свет тоже на 25А надо.будите матюкатся когда розетки начнёте устанавливать)))
не понял связи....
JEKA@ написал : будите матюкатся когда розетки начнёте устанавливать
JEKA@ написал : на свет я бы проложил ВВГ3*1.5 или есле уж хочется с большим запасом то 3*2.5.
я уточню - уже все давно проложено. Уже установленны все розетки и выключатели. Уже собран щиток... Но щиток собран не до конца. То есть пока не вся автоматика куплена Пока я дошел до варианта схемы которая постом выше... Меня интересуют только конкретно заданные вопросы. В данном случае вариант подключения света в ванной, стиралки, и розеток ванной.
02.12.2011 в 17:38:54
#2752877
Какой номинал УЗО всетаки поставить для санузла - туалет + ванная комната, 10 мА или 30 мА? Выше приводилась цитата из документа Австралии, что для ванных комнат и детских рекомендуется только УЗО на 10 мА. С детской все понятно, но ведь в санузле очень часто бывает повышенная влажность, или при исправной проводке это не влияет на ток утечки?
02.12.2011 в 19:59:42
#2753120
Что делает холодилник в сан.узле у тебя ево место на кухне.
02.12.2011 в 20:05:41
#2753134
У него холодильник не в санузле. На стиралку решил отдельную линию, а на розетку для фена/бритвы не отдельную же линию тянуть, вот и объединил с о слабым потребителем-холодильником. Если я не ошибаюсь
02.12.2011 в 20:10:16
#2753152
На холодилник отделная линия без применения узо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу