28.03.2010 в 03:03:04
$trob написал : потолок деревянный
Мансарда? Древянные балки и дощатый настил? Чем будет подшиватся?
28.03.2010 в 03:03:28
Плиты целиковые
28.03.2010 в 03:04:15
ПPOPAБ написал : Мансарда? Древянные балки и дощатый настил? Чем будет подшиватся?
Гипсокартон
28.03.2010 в 03:07:25
$trob написал : Гипсокартон
По профилю или по деревянной рейке?
28.03.2010 в 03:10:11
ПPOPAБ написал : По профилю или по деревянной рейке?
Наглухо, прям по доскам, а ниже сам потолок, тоже или подвесной, или натяжной
28.03.2010 в 03:15:51
$trob написал : Плиты целиковые
Чудо -чудное.:cool:
1200х6000 (?) - шесть каналов! :)
Так-же как на светильник "хвост" закреплен..
Вопрос на фото не сразу виден.. предупреждайте.
28.03.2010 в 03:20:09
$trob написал : Наглухо, прям по доскам
Не проходные перегородки из сгораемых конструкций- в стальной трубе, обладающей локализационной способностью... Кабель сечением до 2,5 мм кв. - допустимо проложить в металл рукаве.
28.03.2010 в 03:21:36
ПPOPAБ написал : в металл рукаве.
А гофра не пойдёт?
28.03.2010 в 03:23:01
$trob написал : А гофра не пойдёт?
Только стальная!
28.03.2010 в 03:25:00
ПPOPAБ написал : Внутри плиты, через каждые 17 см идет канал, по всей длине...
угу... не всегда так ))) по крайней мере у меня по середине перемычка... а я такие планы на эти пустоты возлагал!!! )) но хорошо, что вовремя обнаружил, а то потом облом был бы серьезным... плита многопустотная 1200х6000 (220 толщина)
28.03.2010 в 03:26:25
ПPOPAБ написал : Только стальная!
которая из нержавейки ??? типа Кофулсо, насколько я понимаю... она по 100 рублей за метр...:swoon
28.03.2010 в 03:36:33
mazai999 написал : угу... не всегда так
Да, бывают с овальными , круглыми и почти прямоугольными каналами...
В ареале моей трудовой деятельности подобные - не обитают.:)
mazai999 написал : типа Кофулсо, насколько я понимаю
Идеальный вариант!:clapping (цена - пожара? :( ) По идее за подшивными потолками кабель должен быть с индексом: -нг- LS ...
28.03.2010 в 03:40:59
mazai999 написал : по крайней мере у меня по середине перемычка.
Дошло до меня.. Так при шести каналах - по центру плиты перемычка.
28.03.2010 в 04:34:17
ПPOPAБ написал : Дошло до меня..
Так при шести каналах - по центру плиты перемычка.
ну да... канал не сквозной, в центре плиты тупик )))) я боялся, что меня не сразу поймут, но как доходчивее объяснить я не придумал ))) Дом старый, капремонт в 50-х годах...
28.03.2010 в 04:50:30
mazai999 написал : канал не сквозной, в центре плиты тупик
Это брак плиты.. или забитый раствором канал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.