Аватар пользователя
soba4ka

Местный

Регистрация: 01.12.2013

Москва

Сообщений: 87

13.03.2015 в 01:08:36

#5078140

ser000,
Сантехника с ограничением потока воды вся; напор воды у нас настолько минимальный уже поступает в квартиру, что даже смеситель болгарский когда стоял, не мог временами на душ переключаться, потому как там от 3 бар только душ срабатывает. Дети типа взрослые :) , работают уже и гостей домой не водят, тем более дома всегда кто-то из старших :). Насчет лейки для душа не знаю, но знаете у всех дети, лейки и пр., но ни у кого из моих знакомых не выходит по счетчикам по 80-90 кубов в месяц ( хол/гор) воды. Хотя семьи по составу такие же.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10209

13.03.2015 в 11:20:42

#5078526

soba4ka написал : у всех дети, лейки и пр., но ни у кого из моих знакомых не выходит по счетчикам по 80-90 кубов в месяц ( хол/гор) воды. Хотя семьи по составу такие же.

Тема не раскрыта. Много неизвестных: Количество человек в квартире. Производительность каждого прибора, например, время наполнения трёх литровой банки или ведра или по секундомеру взвешивать вылитую воду в ёмкость. Промерить у себя и у такой же по составу семьи и сравнить результат. Всё же проверить не крутятся ли счётчики когда нет водоразбора в квартире или вы его не видите, но счётчик видит и соседи снизу скоро будут на пороге.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.03.2015 в 14:51:33

#5078977

ser000 написал : а примут ли у вас Ду20 для расчётов за воду в квартире?

Хм. А какие проблемы могут быть? у меня закуплено все оборудование на 3/4. расчет был в случае чего на вводной полдюймовый кран футорку 1/2х3/4 накрутить и дальше все трехчетвертное. какая разница какой счетчик, если отвод на полдюйма будет?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10209

13.03.2015 в 15:56:12

#5079157

andrewkhv написал : А какие проблемы могут быть?

Это вы у своей УК спросите. Например, порог чувствительно немного выше и другие параметры на малом расходе чуть хуже чем у Ду15. Тут были сообщения, что к Ду20 вопросов не было, другие писали, что в категоричной форме отказывались вводить в эксплуатацию такие приборы. Из нормативных документов по выбору счётчика: СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.

andrewkhv написал : какая разница какой счетчик, если отвод на полдюйма будет?

Может тогда Ду100 Взять? ведь отвод всё равно 1/2, подумаешь расход квартиры просто не будет его вращать и место много надо для прямых участков. Ведь в остальном ни какой разницы.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.03.2015 в 16:14:56

#5079208

Мда, похоже, что я поторопился с покупкой... :cool: повелся на скидку в интернет-магазине.

0
Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

13.03.2015 в 19:43:02

#5079602

ser000 написал : Это вы у своей УК спросите. Например, порог чувствительно немного выше и другие параметры на малом расходе чуть хуже чем у Ду15. Тут были сообщения, что к Ду20 вопросов не было, другие писали, что в категоричной форме отказывались вводить в эксплуатацию такие приборы. Из нормативных документов по выбору счётчика: СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.

Может тогда Ду100 Взять? ведь отвод всё равно 1/2, подумаешь расход квартиры просто не будет его вращать и место много надо для прямых участков. Ведь в остальном ни какой разницы.

Всё верно, уважаемый ser0000. Поверке подлежат:

  • минимальный расход
  • максимальный расход
  • относительные погрешности при минимальном и максимальном расходе

0
Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

13.03.2015 в 20:00:39

#5079631

Добавлю к своему посту. Изначально, перед установкой приборов учета, следует обратиться в управляющую компанию в письменной форме с требованием предоставить технические условия по установке приборов учета - и лишь потом что-то делать.

Если технические условия не будут предоставлены в тение 15 рабочих дней - повод обратиться в суд, или воспользоваться правом самостоятельной установки приборов учета согласно инструкции, прилагаемой к прибору учета.

Напоминаю, что к установке теплосчетчиков вышеуказанное не относится. А то вы их поставите на каждый свой радиатор, тем самым убив всю суть теплоучета, и попав на хорошие деньги за самовольное внесение изменений в магистрали на балансе УК.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10209

13.03.2015 в 23:29:48

#5080064

Stc написал : Изначально, перед установкой приборов учета, следует обратиться в управляющую компанию в письменной форме с требованием предоставить технические условия по установке приборов учета - и лишь потом что-то делать.

В Москве не стоит, т.к. УК предлагает воспользоваться коммерческим предложением тех кто знает как это делается без проекта.

Stc написал : Если технические условия не будут предоставлены в тение 15 рабочих дней - повод обратиться в суд, или воспользоваться правом самостоятельной установки приборов учета согласно инструкции, прилагаемой к прибору учета.

На самом деле нужно всего лишь подать заявку о необходимости ввести прибор в эксплуатацию, а в случае отказа по каким бы то ни было причинам должен быть мотивированный отказ, а не то что компании просто не нравится Ду20, который к тому же не запрещён для установке.

Stc написал : Напоминаю, что к установке теплосчетчиков вышеуказанное не относится. А то вы их поставите на каждый свой радиатор, тем самым убив всю суть теплоучета

Тут как раз и нужно ТУ. Но как убить общее отопление установив себе счётчик не представляю, когда есть байпас или вообще горизонтальная разводка.

Stc написал : попав на хорошие деньги за самовольное внесение изменений в магистрали на балансе УК.

УК отбрыкивается от радиторов, даже когда перед ним нет кранов, а тут тем более откажутся от всего, т.к. при наличии байпаса или горизонтальной разводки потребитель перекрывающий у себя отопление сам себе буратино и ни кому хуже не сделает придушив поток в ответвлении к своим радиаторам.

0
Аватар пользователя
jw

Местный

Регистрация: 24.07.2013

Смоленск

Сообщений: 82

14.03.2015 в 13:20:05

#5080712

Надеюсь, будет полезно. Счётчики холодной и горячей воды с межповерочным интервалом 6 лет (по состоянию на 01.01.2015 г.; тип СИ, предприятие-изготовитель, номер СИ в госреестре, срок свидетельства, межповерочный интервал):

ПУЛЬС ООО "Аква-С", г. Реутов — 57032-14 — 08.04.2019 — 6 лет

MULTICAL®21 Фирма "Kamstrup A/S", Дания — 55800-13 — 09.12.2018 — 6 лет

Тайпит ООО "Тайпит-Измерительные Приборы" (Тайпит-ИП), г. С.-Петербург — 55359-13 — 28.10.2018 — 6 лет

WFK2, WFW2 ООО "НПП "ИТЭЛМА Билдинг Системс", г. Москва — 54418-13 — 31.07.2018 — 6 лет

ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ ЗАО "Тепловодомер", г. Мытищи — 51794-12 — 20.11.2017 — 6 лет

СХВ (СХВ-15, СХВ-15Д, СХВ-20, СХВ-20Д) и СГВ (СГВ-15, СГВ-15Д, СГВ-20, СГВ-20Д) ООО ПКФ "Бетар", г. Чистополь — 16078-13 — 17.05.2018 — 6 лет

СВУ-15, СВХ-15, СВГ-15, СВУ-20, СВХ-20, СВГ-20 ООО "Кредо", г. Челябинск — 46597-11 — 01.04.2016 — 4 года - для счетчиков СВУ (с 2014 г. 6 лет) и СВГ, 6 лет - для счетчиков СВХ

НОРМА СВКМ ООО "Норма Измерительные Системы" (НИС), г. С.-Петербург — 57034-14 — 08.04.2019 — 6 лет

СВ ООО "МЕТЕР", г. С.-Петербург; ООО "МЕТЕР", дер. Новая Мельница — 56279-14 — 24.01.2019 — 6 лет

MK-U ООО "Спутник", г. С.-Петербург — 56505-14 — 13.02.2019 — 6 лет

0
Аватар пользователя
soba4ka

Местный

Регистрация: 01.12.2013

Москва

Сообщений: 87

19.03.2015 в 15:19:03

#5090337

jw, А какие все-таки лучше?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.03.2015 в 10:06:43

#5093813

jw написал : СВ ООО "МЕТЕР", г. С.-Петербург; ООО "МЕТЕР", дер. Новая Мельница — 56279-14 — 24.01.2019 — 6 лет

ни фига. на горячую воду 4 года

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10209

22.03.2015 в 20:17:08

#5096482

soba4ka написал : А какие все-таки лучше?

Латунные. К пластиковым доверия не питаю, хотя и стоят в два раза дешевле. Остальное зависит от культуры производства, но лично у меня личной неприязни нет ни к каким маркам, кроме только что Арзамаса, т.к. последний по паспорту требует постоянного наблюдения, а при не возможности следить более суток-полутора - перекрывать воду...

andrewkhv написал : ни фига. на горячую воду 4 года

Вероятно остатки распродают, на сайте только универсальные значатся, без всяких разделений.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.03.2015 в 02:37:46

#5097342

ser000 написал : на сайте только универсальные значатся, без всяких разделений.

я купил универсальный, выпуск по-моему октябрь 2014. тоже видел на сайте, что якобы 6 лет и на хвс, и на гвс. глянул паспорт - а там на гвс 4 года. могу как-нибудь сфотать паспорт и выложить

0
Аватар пользователя
jw

Местный

Регистрация: 24.07.2013

Смоленск

Сообщений: 82

24.03.2015 в 09:34:52

#5099680

ser000 написал : Вероятно остатки распродают, на сайте только универсальные значатся, без всяких разделений.

На сайте не только универсальные.

andrewkhv, посмотрите в своём паспорте номер счётчика в реестре:

48411-11 — 4 года - для гор.воды; 6 лет - хол. 56279-14 — 6 лет 58361-14 — 4 года - для гор.воды; 6 лет - хол.

Нашёл паспорт в интернете на универсальный счётчик (интервал указан в самом низу страницы):

0
Аватар пользователя
borzov

Местный

Регистрация: 27.07.2013

Нижневартовск

Сообщений: 54

02.07.2015 в 14:46:18

#5279729

Подниму хорошую тему.
На днях ходил в УК, узнать, опломбируют ли счетчик с Ду20 (до этого обзвонил несколько фирм-установщиков - все ставят только пятнашки, причем исключительно росконтроль почему-то). Тетка в УК сказала, что не опломбируют, назвала кучу причин - от диаметра труб до погрешности счетчика, - но сослаться ни на один документ не смогла. Насчет труб я так понял, что внутренний диаметр должен соответствовать Ду счетчика. Планирую использовать Бэннингер 25 мм - у них внутр. диаметр 18. Вроде подходит? Но все равно беспокоит, что есть какие-то еще подводные камни, поэтому пока не стал ничего покупать. Есть у кого опыт бодания с УК из-за счетчиков-двадцаток?

0