Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.03.2010 в 00:53:47

2xReason Осмотрите свой газовый шланг. Нормальные производители давно ставят вставку между штуцером и самим шлангом с оплеткой

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121671

30.03.2010 в 01:52:37

dmvt1 написал : Диэлектрическая вставка в городе нах... не нужна.

Вы сильно не правы.... есть шанс получить по оплетке подводки ток в десятки ампер....

0
ZeRRon
ZeRRon
Местный

Регистрация: 03.02.2009

Иваново

Сообщений: 154

30.03.2010 в 09:24:27

У нас обязатьельная установка диэлектрической вставки если газовый прибор подключён к газопроводу электропроводящим шлангом (сильфоным) и прибор имеет подключение к электрической сети. В других слячаях вставка ненужна. Недавно разговаривал на эту тему с работником горгаза.

Кстати у автора темы что за шланг?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121671

30.03.2010 в 09:48:20

ZeRRon написал : У нас обязатьельная установка диэлектрической вставки если газовый прибор подключён к газопроводу электропроводящим шлангом (сильфоным) и прибор имеет подключение к электрической сети. В других слячаях вставка ненужна. Недавно разговаривал на эту тему с работником горгаза.

Ну наконец-то хоть где-то глаза открылись!
Во многих других местах, увы, глухое непонимание....

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.03.2010 в 10:23:11

ZeRRon написал : У нас обязатьельная установка диэлектрической вставки если газовый прибор подключён к газопроводу электропроводящим шлангом (сильфоным)

Если мы говорим о турецких газовых сильфонах в желтой оболочке, то там тоже имеются вставки на штуцерах

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

30.03.2010 в 21:51:56

Анегдот в тему! Лет пять назад пускал дом.Плита с эл.розжигом.На гибкой металлической подводке(новинка!).350р. стоит.Возмущаюсь-пробьет -куда ток пойдет? Никаких поставок.Надавили-включил.На следующий день спрашиваю у мастера технадзора-Как так? Ответ-там же прокладки стоят РЕЗИНОВЫЕ!

0
SlimShaggy
SlimShaggy
Новичок

Регистрация: 23.05.2011

Орел

Сообщений: 10

23.05.2011 в 11:31:50

Не знаю что там в турецких сильфонах, но вот в испанских гибких шлангах в оплетке, где тоже есть типа "вставки", толку от них никакого - когда в проводе фаза замкнула на землю (неподключенную), шланг прогорел и воспламенился газ. Хорошо, что дома были и быстро перекрыли. После этого поставил диэлектрическую вставку (кстати, найти ее удалось только в Москве (живу в Орле)).

0
Andrey1812
Andrey1812
Местный

Регистрация: 16.09.2009

Москва

Сообщений: 198

30.05.2011 в 19:06:29

2SlimShaggy

а узо стоит? при любом пробое (фаза,ноль) УЗО должно сработать мгновенно, по крайней мере быстрее чем прогорит шланг.

Также предлагаю рассмотреть другую ситуацию когда вставка СТОИТ, и на плите оказывается все 220, но вы этого не знаете и вот вы уходя, хотите перекрыть газ - облакачиваетесь на плиту хватаетесь за кран и ....

0
SlimShaggy
SlimShaggy
Новичок

Регистрация: 23.05.2011

Орел

Сообщений: 10

30.05.2011 в 23:15:07

УЗО нет (откуда в брежневской девятиэтажке?), а кран там, ЕМНИП, с пластиковой рукояткой. Тогда мою маму действительно #бом токнуло, когда она за прогоревший шланг взялась, но это лучше, чем сгореть или остаться в выгоревшей квартире.

0
ЮрАн
ЮрАн
Местный

Регистрация: 19.12.2010

Саратов

Сообщений: 370

30.05.2011 в 23:54:45

У меня такой вопрос, а делают ли вставку, когда непосредственно к плите трубой подключают? Не шлангами, а трубой 1\2``

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121671

31.05.2011 в 10:16:06

Andrey1812 написал : а узо стоит? при любом пробое (фаза,ноль) УЗО должно сработать мгновенно, по крайней мере быстрее чем прогорит шланг.

Также предлагаю рассмотреть другую ситуацию когда вставка СТОИТ, и на плите оказывается все 220, но вы этого не знаете и вот вы уходя, хотите перекрыть газ - облакачиваетесь на плиту хватаетесь за кран и ....

На плите 220 не окажется, если сработает УЗО. А УЗО (или автомат) сработает если плита заземлена.

Но шланг может легко прогореть от уравнивающего тока в десятки ампер, если нет вставки и плита заземлена на нейтраль (PEN) четырехпроводного стояка (на корпус щитка в корридоре). Точно такая же картина с гибкими подводками водонагревателей в отсутствии вставки.

Делать вставку или нет - вам решать...

Но ИМХО, 80 руб за безопасность - небольшая цена...