cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.02.2018 в 13:17:59

Колонка имеет присоединение к электричеству? Для плиты точка 2 будет верной. Колонка с поджигом на батарейках или с пилотным фитилём не требует диэлектрической вставки. Газовая плита с резиновым шлангом без металлической оплётки, или не подключённая к электричеству, так же не требует вставки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121985

17.02.2018 в 14:02:32

Lehandr, ИМХО, 2, тк вряд-ли газовая служба согласится на вариант до счетчика (можно поговорить с ними - после крана, но до счетчика, или сразу после)

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

19.02.2018 в 11:47:17

BV написал: вряд-ли газовая служба согласится на вариант до счетчика

Горгаз по телефону ответил, что нужна одна диэлектрическая вставка после крана, до счетчика, так как счетчик на батарейках :)

Подскажите пожалуйста по схеме подключения: 1. Есть ли здесь косяки? 2. Не маловато 1/2" диаметра всей трассы?

PS: Резьбы (внутренняя / наружная) на схеме соблюдены. Спасибо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121985

19.02.2018 в 12:57:30

Lehandr, Каким краном будете пользоваться постоянно? Желтым? Схему согласуйте с Вашими газовыми службами

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.02.2018 в 15:21:59

Lehandr написал: Горгаз по телефону ответил, что нужна одна диэлектрическая вставка после крана, до счетчика, так как счетчик на батарейках

Эту глупость нужно получить на бланке, с подписью и печатью. Опасно вешать на пластиковый ниппель такое плечо.

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

19.02.2018 в 16:20:20

BV написал: Каким краном будете пользоваться постоянно? Желтым?

Красными. Понятно. Ставлю две диэлектрические вставки перед гибкими подводками. Спасибо. :)

0