31.03.2010 в 09:24:30
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать данная система отопления? Дом 2-х этажный. Высота между этажами 2,7 м. Стены - колодцевая кладка заполненная керамзитом. Какой диаметр ПП труб выбрать для данной системы? Какие радиаторы использовать - аллюминий или биметалл?? На радиаторах отмечено количество секций. Заранее спасибо.
31.03.2010 в 11:51:58
Будет. ППР32. Подачу в радиаторы подключайте сверху. В конце кольца температура теплоносителя будет несколько ниже - я бы увеличил число секций до 10 везде. Вентили на стояке не нужны - длина контуров вроде идентична. P.S. Немного подумал - вентиль на стояке подачи второго этажа может пригодиться.
31.03.2010 в 14:24:38
Подачу в радиаторы сверху Вы имеете ввиду вот так: см. рисунок, а я собирался сверху поставить кран Маевского
31.03.2010 в 15:02:15
Вот так.
Для улучшения циркуляции теплоносителя в радиаторах, используйте переходные тройники ППР 32-25-25, соответственно участок магистрали под радиатором выполняйте из трубы ППР25. Хотя, возможно, будет работать и без заужения.
Ждем советов профи по этой части.
31.03.2010 в 15:21:54
однотрубка это конечно хорошо. но по балансировке системы она уступает двух трубке.работать будет .но мой совет пересчитайте всё в двухтрубке причём диаметр уже будет 25.а это существенно влияет на цену проекта.я не навязываю просто это лично моё мнение
31.03.2010 в 16:18:02
В данном случае двухтрубка ППР25 будет идентична по стоимости однотрубке ППР32. А вот удобство и равномерность прогрева в двухтрубке существенно лучше, это факт.
31.03.2010 в 16:20:59
Работать будет. При однотрубке ИМХО хватит и ПП-25, у нас на такой трубе 2 радиатора по 5 секций и 3 по 4 - все нормально. На радиатор 1-го крана хватит.
31.03.2010 в 16:25:39
2dvs52 будет отлично работать по Вашей схеме! Радиаторы подключайте так, как нарисовали. В таком случае получите полноценный прогрев. Для однотрубки такое подключение, имхо, наилучший вариант. Конвекция обеспечит нормальный теплообмен.
31.03.2010 в 18:24:40
конвекция везч сильная но скорость прогрева НАМНОГО ниже и расход энергоносителя повыше.пока первый радиатор не прогреетьса нормально последний не получит теплоносителя
31.03.2010 в 18:45:30
У меня подключение "слева-сверху подача/справа снизу обратка". Проблем нет. ИМХО это лучше чем нижняя подача и обратка. И удобнее в эксплуатации.
31.03.2010 в 19:01:44
я попробовал разные варианты подключения радиаторов (при двухтрубке) самый йдеальный вариант по диогонали подача сверху обратка снизу
31.03.2010 в 20:59:44
Ребята, а что скажете по размещению группы безопасности? Не надо ли её выносить на самую верхнюю точку системы. Вентиль на стояке все-таки оставлю для балансировки системы. P.S. Начинаю сомневаться насчет однотрубной системы.
31.03.2010 в 21:07:46
тепловик написал : конвекция везч сильная но скорость прогрева НАМНОГО ниже и расход энергоносителя повыше.пока первый радиатор не прогреетьса нормально последний не получит теплоносителя
почему? Куда девается тепло?
31.03.2010 в 21:21:43
на прогрев первого радиатора а потом на прогрев второго система ведь саморегулирующийся(епт словечко )а энэргоноситель уходит а на краях холодно это проверенно.да и вентили должны быть никак не шаровые а регуляторы расхода.дальше группа безопасности должна стоять у самого котла перед отсекающими кранами на случай того если ктото нечаянно их закроет .то котел не попытаетьса выйти на околоземную орбиту
31.03.2010 в 21:26:45
тепловик написал : на прогрев первого радиатора а потом на прогрев второго система ведь саморегулирующийся(епт словечко )а энэргоноситель уходит а на краях холодно это проверенно
Нифига не понял. почему система саморегулирующаяся? Куда уходит энергоноситель?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.