Аватар пользователя
Basil79

Местный

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

31.03.2010 в 21:27:36

просто уже три дома от одного до трех этажей по такой схеме сделал, и все прекрассно работает.

0
Аватар пользователя
тепловик

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

31.03.2010 в 21:56:19

хорошо рассмотрим такой вариант радиаторы которые ближе к теплогенератору прогреваютса первыми правильно.для того чтобы радиаторы прогревались равномерно мы должны уменьшить расход теплоносителя через ближние радиаторы и дать максимальный расход через самые дальние.при правильно зделанной однотрубной системе мы должны делать заужение на каждом радиаторе.если их (заужений)2-3 мы принимаем их как незначительные местные.но если их десятки при многоэтажном строительстве отбалансировать систему класно не получитьса никогда это проверенно зажимая ближние радипторы мы повышаем скорость протока и уменьшаем расход теплоносителя.двух трубная система самая удобнорегулируемая система.обратите внимание на разработки немецких производителей запорно-регулирующей арматуры они самые продвинутые в мире они предлагают блоки подключения для однотрубных систем в основном только при переделке однотрубок.плюс для однотрубок насосы надо ставить помощьнее

0
Аватар пользователя
Basil79

Местный

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

31.03.2010 в 22:01:13

тепловик написал : хорошо рассмотрим такой вариант радиаторы которые ближе к теплогенератору прогреваютса первыми правильно.для того чтобы радиаторы прогревались равномерно мы должны уменьшить расход теплоносителя через ближние радиаторы и дать максимальный расход через самые дальние.при правильно зделанной однотрубной системе мы должны делать заужение на каждом радиаторе.если их (заужений)2-3 мы принимаем их как незначительные местные.но если их десятки при многоэтажном строительстве отбалансировать систему класно не получитьса никогда это проверенно зажимая ближние радипторы мы повышаем скорость протока и уменьшаем расход теплоносителя.двух трубная система самая удобнорегулируемая система.обратите внимание на разработки немецких производителей запорно-регулирующей арматуры они самые продвинутые в мире они предлагают блоки подключения для однотрубных систем в основном только при переделке однотрубок.плюс для однотрубок насосы надо ставить помощьнее

двухтрубка или однотрубка - это для меня лично так и остался вопрос религиозный. Если на двухтрубке десятки, как Вы говорите, радиаторов отблалансировать гораздо сложнее, не имея на радиаторов термостатических клапанов. Иными словами, однотрубка балансируется легче с ручными вентилями, чем духтрубка с ручными вентилями.

0
Аватар пользователя
тепловик

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

31.03.2010 в 22:04:20

нет проверенно отбалансировать однотрубку и двухтрубку с одинаковыми клапанами одинаково НЕВОЗМОЖНО а по поводу расхода энэргоносителя я готов поспорить скорость прогрева однотрубки значительно меньше

0
Аватар пользователя
Basil79

Местный

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

31.03.2010 в 22:07:22

тепловик написал : а по поводу расхода энэргоносителя я готов поспорить скорость прогрева однотрубки значительно меньше

прогрев может и медленнее. Тут я спорить не стану, не принципиально. Куда девается энергоноситель? куда тепло девается? не в дом ли?

0
Аватар пользователя
тепловик

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

31.03.2010 в 22:57:39

в помещение и начинаеть его перегревать а другие не догревать это моя принципиальная точка зрения неравномерность прогрева системы .я в спальне жду тепла а его нет оно на первых радиаторах которые обычно или на кухнях или в тех-хоз помещениях .а котел уже работает кухня прогрета дальше например зал. и вот наконец начинаем греть спальню .везде тепло только не там где надо. размышления на тему а почему котел не через стенку не проходят обычно эти маста несколько удалены друг от друга.вот вам и перерасход это доказанно

0
Аватар пользователя
dvs52

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Выкса

Сообщений: 5

01.04.2010 в 11:40:10

тепловик написал : оно на первых радиаторах которые обычно или на кухнях или в тех-хоз помещениях

У меня первые радиаторы находятся в зале (1 этаж) и в спальне (2 этаж), а концевые радиаторы в кухне (1 этаж) и спальнях детей (2 этаж) - эта сторона солнечная. Котел будет размещен в кухне.

0
Аватар пользователя
dvs52

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Выкса

Сообщений: 5

01.04.2010 в 11:48:44

тепловик написал : чтобы радиаторы прогревались равномерно мы должны уменьшить расход теплоносителя через ближние радиаторы

Но ведь в двухтрубной системе регулировка осуществляется так же, или я что-то не понимаю??

0
Аватар пользователя
тепловик

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

01.04.2010 в 22:31:10

да так-же только намного хуже и не точно плюс точный подбор насосного оборудования.прогрев в однотрубке неравномерный и очень медленный если поставить головы то вообще капец.вообще это лично моё мнение. если кому-то нравитьса однотрубка МОЛОДЕЦ.но двух прощает многие прорехи расчета а иногда и монтажа а выбор за вами

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу