08.04.2010 в 12:06:04
Имею бойлер напольный Протерм 100л. и котел Протерм КЛО. В родной схеме предусмотрено подключение ч/з трехходовой. На бойлере установлен терморегулятор с погружным датчиком, на выходе колодка для подключения проводов. Кто может нарисовать эл.схему подключения бойлера ч/з насос.Обвязка котла у меня через г/стрелку, свободный выход под бойлер имеется. Трехходовой с эл.приводом получается в районе 10 т.р.. да и мне кажется это неудобно будет с приоритетом. Помогите , кто может.
08.04.2010 в 14:25:08
На термостате бойлера есть три клеммы отходящие от контактов термостата-общая(0),н/замкнутая (1)и н/разомкнутая(2),нумерация условная.На общий провод(0)подаете фазу для питания насосов(один на отопление,другой на зарядку бойлера).Насос зарядки бойлера подсоединяете к клемме (1),насос отопления к клемме(2),последовательно в цепь установите переключатель зима/лето.Этим термостатом устанавливаете температуру ГВС 55 С,на котловом термостате установите 70-75 с(не более!).Для регулирования температуры отопления перед насосом отопления необходимо установить(если не установлен) смеситель,и все будет работать корректно.А приоритет необходим,иначе владелец может сидет намыленый часа 2-3 и ждать пока ГВС нагреется.
08.04.2010 в 22:08:28
Спасибо вам за информацию, но у меня вопрос есть. А котловой насос разве не должен постояно гонять через гидрострелку, там ведь у меня еще и радиаторы и теплые полы. И что значит смеситель? Гидрострелка является смесителем? Как я представлял-это котловой насос работает, гоняет через г/стрелку воду. Насосы вторичных контуров радиаторов и т/полов качают когда им надо.А насос бойлера включается и бойлер начинает нагреваться после подачи команды от термостата бойлера. И все контура могут работать одновременно. Или я что-то не понял?
08.04.2010 в 22:21:16
А котловой насос разве не должен постояно гонять через гидрострелку-должен.
там ведь у меня еще и радиаторы и теплые полы.
На отопление свой насос,на теплый пол-свой,и температура в отопительном контуре своя,и фактически каждый день разная,а контуре ТП-температура постояная ,и зимой и летом.На отопление хорошо еще поставить комнатный термостат,комфорта он добавляет.
И что значит смеситель?
Устройство позволяющее подмешивать в подачу часть обратки,образно говоря кран с переменным сечением(трехходовой перераспределяет подачу-либо в СО,либо на зарядку бойлера,смеситель делает примерно тоже,только смешивает подачу и обратку,в разных пропорциях,в зависимости как установлена ручка,если управление ручное,либо как повернул сервопривод,если управление автоматическое)
Гидрострелка является смесителем?
Не является.
Гидрострелка предназначена для снижения температурных деформаций в чугуных котлах.
Напрямую без смесителей подсоединяется только зарядка бойлера-чем выше температура теплоносителя тем,вобщем лучше.
Температура ТП-28-30 градусов,откуда такая возмется если в котле 70 градусов? В данном случае температура задается смесителем,и в систете отопления температура регулируется своим смесителем.
В первом посте о существовании ТП ни слова,и как вы его планировали подключить?
08.04.2010 в 22:42:17
:a Вы что-то по иностранному заговорили?:eek: Я не понимаю))))
08.04.2010 в 22:48:59
Должен работать либо один насос либо другой. На нагрев бойлера и отопление мощности котла может не хватить. Либо бойлер будет греться по три часа.
08.04.2010 в 22:50:23
2Стажер Бойлер стандартный. Его конструктив не может учесть всех нюансов Вашей схемы котельной. У него есть термостат и три контакта: вход, нормальнозамкнутый и нормальноразомкнутый. Всё. Самое простое- повесить насос и ОК.
09.04.2010 в 08:39:58
Система у меня такая: Котел,гидрострелка (на обратке котловой насос. подкл к котлу). Гидрострелка на три выхода:
1.Выход свободный,сделал на всякий случай.
2.Выход на радиаторы 1этажа(без термоголовок),радиаторы 2 этажа с термоголовками.С насосом.Коллектора 1 и 2 эт.отдельно.
3.Выход на узел подмеса (теплый пол весь 1 этаж)
Теперь подкупил бойлер. Надо покупать либо насос ,либо трехходовой.
Изначально планировал ч/з трехходовой кран запитать бойлер.Кран установить на 2 выход с радиаторами. Вот весь в раздумьях делать через насос или ч/з трехходовой. Хватит ли мощи?
Мощность радиаторов 17 квт(но из них 9,5 квт на 1 этаже и включаются редко)
Теплый пол примерно 70-75 кв.м.Дом всего 150 кв.м.Котел 30КЛО(26 квт)
Что посоветуете?
09.04.2010 в 13:12:25
Система у меня такая: Котел,гидрострелка (на обратке котловой насос. подкл к котлу). Гидрострелка на три выхода:
1.Выход свободный,сделал на всякий случай.
-В принцине можно подключить насос зарядки бойлера.
2.Выход на радиаторы 1этажа(без термоголовок),радиаторы 2 этажа с термоголовками.С насосом.Коллектора 1 и 2 эт.отдельно.
-Температура в радиаторах регулируется чем?термоголовками?
3.Выход на узел подмеса (теплый пол весь 1 этаж)
-А насос ТП где?Или ставить эл.магнитный клапан,.
Теперь подкупил бойлер. Надо покупать либо насос ,либо трехходовой.
-Можно и так и так,только если ставить насос на ГВС,нужно поставить обратные клапаны перед насосами..
Изначально планировал ч/з трехходовой кран запитать бойлер.Кран установить на 2 выход с радиаторами.
-А кран-то для чего?
Вот весь в раздумьях делать через насос или ч/з трехходовой. Хватит ли мощи?
-Мощи хватит,только приоритет всеже необходим,иначе в холода будете сидеть без горячей воды,да и в межсезонье будут поблемы с нагревов ГВС.
Мощность радиаторов 17 квт(но из них 9,5 квт на 1 этаже и включаются редко)
Теплый пол примерно 70-75 кв.м.Дом всего 150 кв.м.Котел 30КЛО(26 квт)
Что посоветуете?
-Похоже придется серьезно модернизировать котельную,увы.
09.04.2010 в 18:43:33
Насос теплого пола на узле подмеса .
Обратные клапана обязательно поставлю.
Трехходовой разделительный кран с эл.приводом хотел установить на 2 выход(радиаторный) после насоса, от него на радиаторы и на бойлер. Тут и получается приоритет: либо бойлер работает,либо радиаторы.
А если с насосом делать приоритет, то куда впендюрить ? До гидрострелки , что ли? Тогда еще и трехходовой нужен будет?
09.04.2010 в 22:19:46
Стажер написал : Что посоветуете?
я бы поставил два троиника после котла и отдельныи насос, приоритет на гвс
09.04.2010 в 23:59:38
Стажер написал : А если с насосом делать приоритет, то куда впендюрить ? До гидрострелки , что ли? Тогда еще и трехходовой нужен будет?
Гидрострелкой вы коллектор называете? Это разные железки, если что. Вешайте насос зарядки бойлера на свобоный выход коллектора и будет нормально. Если воду не сливать с бойлера постоянно, то будет успевать нагреваться. 200 литров достаточная емкость.
Трехходовой на радиаторную группу правильно задумали. Повесить на него сервопривод с управлением от погодозависимого контроллера и будет хорошо.
10.04.2010 в 18:56:51
SCBГидрострелкой вы коллектор называете? Это разные железки, если что Гидрострелка у меня такого типа, я не ошибаюсь в названии. Вешайте насос зарядки бойлера на свобоный выход коллектора и будет нормально. Если воду не сливать с бойлера постоянно, то будет успевать нагреваться. 200 литров достаточная емкость. Бойлер у меня 100 литровый. Я предусматривал два варианта подключения бойлера:
11.04.2010 в 10:26:20
orinbasarя бы поставил два троиника после котла и отдельныи насос, приоритет на гвс В этом варианте отсекается гидрострелка и теплые полы работать не будут.
11.04.2010 в 20:33:08
Стажер написал : В этом варианте отсекается гидрострелка и теплые полы работать не будут.
не вижу проблемы,не понятно что будет мешать