28.05.2014 в 16:07:38
Монтажный косяк - это как правило залом трубы и появление в магистрали еще одного дросселирующего элемента, возможна грязь в контуре, влага ...
Производственный - неправильный подбор компонентов: компрессор, испаритель, конденсатор, дроссель ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.05.2014 в 22:12:19
заломов вроде нет, грязь и мусор исключены, тк римером подчищал, трубу держал вертикально и смотрел чтобы ничего не осталось. Влага...врядли-вакуумирование около 30 минут. -обе трубки холодные (потеют на открытом воздухе) и когда включаю на полную мощность, через минут 5 он вырубается и не дает включиться минут 10. -мощность потребляет 640 Ватт, что соответствует паспорту, но постепенно увеличивается до 690 -днем жена включала на тихий режим и он проработал около часа, пока его не выключили. -когда распаковвывал внешний блок, то заметил что шредер слегка в масле, но не придал значения.
два преположения остались: 1-недостаток фреона 2-магистраль с загибом(позже проверю)
02.06.2014 в 16:12:54
поднимается мощность до 750 Ватт (в течении 30-40 мин). может ли это быть из-за недостатка фреона?
02.06.2014 в 21:27:08
проконсультировавшись с людьми, решил сбросить давление. Ток упал с 3.4 до 3 А (номинал 2.8). Врубил на полную мощность, но так и не дождался ошибок, тк стало очень холодно. Может кому интересен будет мой опыт.
02.12.2014 в 09:18:45
народ, начинаю ремонт в новостройке. Кондиционер в планах, но не раньше лета. Реально ли сейчас предусмотреть прокладку коммунмкаций под него? что требуется заложить (штробы, отверстия, шланги, дренажи)? Или все привязано к конкретной сплит системе?
02.12.2014 в 09:36:11
moto_alex написал : все привязано к конкретной сплит системе?
Все привязано. И лучше купите кондиционер сразу, наружный блок установите, внутренний полежит в коробочке. Иначе к лету возникнет не предвиденная ситуация, как то, например:
02.12.2014 в 14:33:26
тогда нужно переезжать в ветку про выбор кондиционера)
02.12.2014 в 18:43:50
moto_alex,
Есть такое понятие-универсальная трасса,часто такие закладываю,подходит для 99,9% кондиционеров.
03.12.2014 в 12:45:42
КАТРАН написал : Есть такое понятие-универсальная трасса,часто такие закладываю...
Расскажи,пожалуйста,что значит универсальная в твоем понимании?
03.12.2014 в 19:09:36
Omega*, Для бытовиков это трубка одна четверть,трубка три восьмых,питалово и туда и сюда,межблочка кабель пять на полтора и кабелек 2 на один миллиметр квадратный(ну дренаж еще),основная масса бытовухи (7-9),хорошо ставится на эту трассу.
19.12.2014 в 06:37:01
Есть мысль купить кондиционер на дачу ,,семерку,, с той линейки что стоит/точнее стоили/ тыщ семь рублей и самостоятельно установить. Вопросы-в комплектах ,,выносной блок ,, и внутренний блок,, уже есть хладогент? дополнительный не нужен? Медная трубка что продается в магазинах сантехники годится? или нужна специальная ,,с магазинов вентиляции,,? 22 фреон вроде как попроще будет в эксплуатации но с ним наверно уже ничего не продается? В чем принципиальное отличие -пшикнуть в магистраль или отвакуумировать? Второе правильнее, но та правильность на уровне религии? ПиСи-магистраль будет не длиннее 3 метров