Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.05.2014 в 16:07:38

Монтажный косяк - это как правило залом трубы и появление в магистрали еще одного дросселирующего элемента, возможна грязь в контуре, влага ...

Производственный - неправильный подбор компонентов: компрессор, испаритель, конденсатор, дроссель ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

valekoiv
valekoiv
Новичок

Регистрация: 03.01.2014

Москва

Сообщений: 16

28.05.2014 в 22:12:19

заломов вроде нет, грязь и мусор исключены, тк римером подчищал, трубу держал вертикально и смотрел чтобы ничего не осталось. Влага...врядли-вакуумирование около 30 минут. -обе трубки холодные (потеют на открытом воздухе) и когда включаю на полную мощность, через минут 5 он вырубается и не дает включиться минут 10. -мощность потребляет 640 Ватт, что соответствует паспорту, но постепенно увеличивается до 690 -днем жена включала на тихий режим и он проработал около часа, пока его не выключили. -когда распаковвывал внешний блок, то заметил что шредер слегка в масле, но не придал значения.

два преположения остались: 1-недостаток фреона 2-магистраль с загибом(позже проверю)

0
valekoiv
valekoiv
Новичок

Регистрация: 03.01.2014

Москва

Сообщений: 16

02.06.2014 в 16:12:54

поднимается мощность до 750 Ватт (в течении 30-40 мин). может ли это быть из-за недостатка фреона?

0
valekoiv
valekoiv
Новичок

Регистрация: 03.01.2014

Москва

Сообщений: 16

02.06.2014 в 21:27:08

проконсультировавшись с людьми, решил сбросить давление. Ток упал с 3.4 до 3 А (номинал 2.8). Врубил на полную мощность, но так и не дождался ошибок, тк стало очень холодно. Может кому интересен будет мой опыт.

0
moto_alex
moto_alex
Местный

Регистрация: 28.02.2011

Ярославль

Сообщений: 344

02.12.2014 в 09:18:45

народ, начинаю ремонт в новостройке. Кондиционер в планах, но не раньше лета. Реально ли сейчас предусмотреть прокладку коммунмкаций под него? что требуется заложить (штробы, отверстия, шланги, дренажи)? Или все привязано к конкретной сплит системе?

0
DGS
DGS
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

02.12.2014 в 09:36:11

moto_alex написал : все привязано к конкретной сплит системе?

Все привязано. И лучше купите кондиционер сразу, наружный блок установите, внутренний полежит в коробочке. Иначе к лету возникнет не предвиденная ситуация, как то, например:

  • смена модельных рядов и изменение диаметров фреонопроводов,
  • отсутствие нужной модели,
  • доллар вдруг неожиданно станет 100 рублей за штуку ну и т.д.
0
moto_alex
moto_alex
Местный

Регистрация: 28.02.2011

Ярославль

Сообщений: 344

02.12.2014 в 14:33:26

тогда нужно переезжать в ветку про выбор кондиционера)

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

02.12.2014 в 18:43:50

moto_alex,

Есть такое понятие-универсальная трасса,часто такие закладываю,подходит для 99,9% кондиционеров.

0
Omega*
Omega*
Местный

Регистрация: 14.04.2012

Одесса

Сообщений: 271

03.12.2014 в 12:45:42

КАТРАН написал : Есть такое понятие-универсальная трасса,часто такие закладываю...

Расскажи,пожалуйста,что значит универсальная в твоем понимании?

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

03.12.2014 в 19:09:36

Omega*, Для бытовиков это трубка одна четверть,трубка три восьмых,питалово и туда и сюда,межблочка кабель пять на полтора и кабелек 2 на один миллиметр квадратный(ну дренаж еще),основная масса бытовухи (7-9),хорошо ставится на эту трассу.

0
Алексейй
Алексейй
Эксперт

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

19.12.2014 в 06:37:01

Есть мысль купить кондиционер на дачу ,,семерку,, с той линейки что стоит/точнее стоили/ тыщ семь рублей и самостоятельно установить. Вопросы-в комплектах ,,выносной блок ,, и внутренний блок,, уже есть хладогент? дополнительный не нужен? Медная трубка что продается в магазинах сантехники годится? или нужна специальная ,,с магазинов вентиляции,,? 22 фреон вроде как попроще будет в эксплуатации но с ним наверно уже ничего не продается? В чем принципиальное отличие -пшикнуть в магистраль или отвакуумировать? Второе правильнее, но та правильность на уровне религии? ПиСи-магистраль будет не длиннее 3 метров

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.