Bull написал : идеальным в данном случае может быть 10А на 10mA (правда походу никто не делает) или Узо 16А 10ма + АВ 10А...
Узо 16А 10ма + АВ 10А дешевле.
13.04.2010 в 22:59:01
Bull написал : идеальным в данном случае может быть 10А на 10mA (правда походу никто не делает) или Узо 16А 10ма + АВ 10А...
Узо 16А 10ма + АВ 10А дешевле.
14.04.2010 в 12:44:03
avmal написал : АВ 10А
взять 2Р
14.04.2010 в 12:58:58
JEKA@ написал : взять 2Р
1Р.
14.04.2010 в 13:08:56
Avmal, т.е. УЗО 16А 10mA + АВ 10A 1P?
14.04.2010 в 13:14:36
Bull написал : т.е. УЗО 16А 10mA + АВ 10A 1P?
Да. А что тут странного?
14.04.2010 в 13:34:51
Ничего странного. Просто возникли легкие противоречия выше и решил переспросить. Тем более что у меня имеются в наличии как 1P так и 2P. :o
14.04.2010 в 16:17:46
avmal написал : 1Р.
смысл?во первых человеку надо и ноль соединять ,во вторых ноль с фазой электрики могут и поменять!есле есть и 1Р и 2Р то 2Р что тут думать!и самому спокойней и при монтаже не надо заморачиваться с планкой нулевой!я не знаю почему
Bull написал : Avmal
против 2Р.(кроме разницы в цене)
14.04.2010 в 16:42:14
Лично я именно НА ВВОДЕ однофазного снабжения ставил бы двухполюсный автомат. На крайняк 1Р+N, чтобы рвались оба провода.
14.04.2010 в 17:35:27
JEKA@ написал : я не знаю почему
Цитата: Сообщение от Bull Avmal
против 2Р.(кроме разницы в цене)
Кроме разницы в цене существует ещё и бессмысленное увеличение количества модулей в щитке. Какой смысл ставить автомат 1Р+N или 2Р после УЗО, если автомат один и группу при необходимости можно отключить УЗО, разорва фазу и ноль одновременно?
Другое дело, если в щитке присутствует штук 20-30 1Р+N одномодульных автоматов и требуется ещё 1-2 1Р - тут ни в цене, ни в жизненном пространстве щитка много не выиграешь и вполне логично поставить вместо 1Р тоже 1Р+N для однообразия и исключения путаницы при монтаже.
14.04.2010 в 18:56:19
Одинец написал : Лично я именно НА ВВОДЕ однофазного снабжения ставил бы двухполюсный автомат. На крайняк 1Р+N, чтобы рвались оба провода.
я тоже за это.
avmal написал : Кроме разницы в цене существует ещё и бессмысленное увеличение количества модулей в щитке
вы хотите человеку посоветовать найти щиток на три модуля?)))берётся щиток на четыре модуля и всё хорошо получается узо+2Р.
avmal написал : Другое дело, если в щитке присутствует штук 20-30 1Р+N одномодульных автоматов и требуется ещё 1-2 1Р - тут ни в цене, ни в жизненном пространстве щитка много не выиграешь
в такой ситуации скорее наоборот и начинаешь думать как бы не сильно большой получился.в такой ситуации часто и бывает что один модуль и не влезает,а брать больший щит не хочется и начинаешь искать выход.
14.04.2010 в 19:35:56
JEKA@ написал : в такой ситуации скорее наоборот
Что наоборот, если автомат 1P+N занимает столько же места, как и 1Р?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу