РаботничкиНТ написал : Т.е. логика такая, если после отработки цикла вторым холодильником захочет включиться третий холодильник, то он может это сделать, если только не захочет включиться первый.
Приоритет.
Правильнее, мне кажется, будет так. При подаче питания на схему управления, через нормально замкнутый контакт П1, включится контактор К1, по окончанию охлаждения 1 холодильника, термореле отработает, и разорвет цепь питания К1. Второй, нормально разомкнутый контакт, термореле Т1, зашунтирует сопротивление R1, и промежуточное реле, П1 втянется, разомкнет цепь питания К1, и замкнет контакт дающий разрешение на работу К2, через нормально закрытый контакт П2, и т.д. Когда закончится цикл работы третьего холодильника, отработает реле П3 и разорвет цепь питания реле П1,К2,П2,К3,П3, и если термореле Т1 разрешает включение 1 холодильника, то включится К1 и цикл повторится.