Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

18.04.2010 в 07:22:27

Conix написал : Что-то маловато получается:

Если речь идёт о свободно изливаемой воде из трубы это одно,если данный участок трубопровода,является частью системы,то это другое. В последнем случае,в расчет вводится и напор,и скорость,и диаметр,и к-т шероховатости труб,и длина трубопровода,и местные сопротивления. По формуле получается нормальный расход,конечно "около того". Лучше знать точнее,что это за труба:то ли стояк,то ли штуцер для наполнения ёмкости.

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

18.04.2010 в 07:28:50

Makarone написал : Хотя куб в минуту-для дюйма вполне реально..

... не встречал насоса с диаметром нагнетающего патрубка 1" и производительностью 60 м3/ч.

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

18.04.2010 в 07:44:01

Conix написал : лично наблюдал расход 60л/с

Однако это 216 м3/ч.

Conix написал : счетчик конкретно так завывал

Что бы зафиксировать такой расход,счётчик как минимум должен быть Ду 80 мм,у меньшего диаметра просто свернёт турбину,и всё.К тому же не турбинный,начального уровня,а электромагнитый (или другой) с серьёзным вычислителем,раз показывал литры/в секунду.

0
Conix
Conix
Резидент

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

18.04.2010 в 23:26:08

Suever написал : Однако это 216 м3/ч.

Балин, ошибся конечно 60л/мин... уже исправил.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.