Ведомственные строительные нормы
Электрооборудование жилых и общественных зданий
Нормы проектирования
ВСН 59-88
Госкомархитектуры
12.8. Силовые распределительные сети должны, как правило, выполняться сменяемыми:
открыто ( проводами в пластмассовых трубах, в несгораемых и трудносгораемых коробах, на лотках, а также небронированными кабелями;
скрыто ( в каналах строительных конструкций без труб, в пластмассовых трубах в слое подготовки пола.
12.9. Распределительные силовые и питающие силовые и осветительные сети следует выполнять сменяемыми:
открыто ( проводами в пластмассовых трубах и коробах из несгораемых и трудносгораемых материалов, а также небронированными кабелями. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, коридорах, подвалах и подпольях рекомендуется прокладка питающих и групповых линий открыто на лотках: при этом высота прокладки проводников от уровня пола не нормируется;
скрыто ( в каналах строительных конструкций без труб, в бороздах, штрабах и в несгораемом слое подготовки пола в пластмассовых трубах и коробах.
Горизонтальные участки питающих линий разрешается прокладывать в пустотах железобетонных конструкций (без труб) и в пластмассовых трубах в слое подготовки пола. При отсутствии подвала или техподполья разрешается прокладка этих линий в полу вышележащего этажа в пластмассовых трубах, уложенных в монолитный бетон.