Прошу прокомментировать схему автоматов.
Сомневаюсь по поводу автоматов на розетки, может 25А вместо 16А поставить.
Понимаю что розетки на 16А, но кабеля то хватит 3*2,5 на 25А?
Спасибо всем за помощь :)
15.05.2006 в 15:50:22
Прошу прокомментировать схему автоматов.
Сомневаюсь по поводу автоматов на розетки, может 25А вместо 16А поставить.
Понимаю что розетки на 16А, но кабеля то хватит 3*2,5 на 25А?
Спасибо всем за помощь :)
15.05.2006 в 15:54:38
alexwork
Вы для себя делаете или для врага?
15.05.2006 в 15:57:28
всё для себя :) Хотел сперва УЗО понатыкать на каждую комнату, но с этим ремонтом каждую копейку приходится экономить. Решил в будущем дозакупиться, а пока так может сойдёт?
15.05.2006 в 16:20:03
Для себя поставьте C16 (а лучше B16). Для экономии двухполюсные автоматы можно заменить на 1+n. На освещение - С10. На СМ - C16 30мА.
Двухполюсное УЗО на 80А - если и найдётся, то очень дорого. Лучше обойтись номиналами 25-40А, 63А обычно уже дороже.
Не видно счётчика и двухполюсного аппарата на вводе в щиток. Размер щитка с достаточным запасом?
15.05.2006 в 16:34:07
Шкаф 3 ряда, думаю всё поместится. УЗО 80А нашёл недорого, 1302р. в оптовой фирме. (Если 25+40 получается 1200р.) На ввод 2полюсник забыл нарисовать просто, он конечно есть. Спасибо вам огромное за комментарий! А чем В16 от С16 отличается если в 2 словах?
15.05.2006 в 16:45:42
alexwork
Током срабатывания при КЗ. С16 сработает при 80-160А, а В16 при 50-80А примерно. В новом доме с хорошей проводкой это не слишком важно.
15.05.2006 в 17:05:36
15.05.2006 в 18:15:45
Slawa написал : при такой энерговооруженности целесообразно расмотреть вопрос о трехфазном вводе
Ага, в соседней теме как раз голову ломают, как тремя "обрывками" от 60А воспользоваться. При длине ввода в десяток-другой метров экономией меди смело можно пренебречь. Если ставить проточник на 15-28 киловатт - тогда да, трёхфазный ввод востребован.
15.05.2006 в 18:17:46
2alexwork
Посчитайте и посмотрите, какую нагрузку можно включать на 1 узо в 30мА... А то аппотит у вас больно не детский, аж 80А возжелали влепить...
Да и провод 3х8 очень уж подозрительно выглядит...
15.05.2006 в 19:31:21
ВТБ! написал : Ага, в соседней теме как раз голову ломают, как тремя "обрывками" от 60А воспользоваться.
Да ладно. Рассмотреть, а не растянуть - ему виднее. Может, там ЖЭК "ручной"...
ВТБ! написал : При длине ввода в десяток-другой метров экономией меди смело можно пренебречь.
Это точно - не в экономии дело, трехфазный дороже будет. Фокус в том, что в перспективе 5-10 лет можно предполагать увеличение нагрузки, а она уже сейчас предельная для однофазки.
16.05.2006 в 09:00:09
DMC написал : 2alexwork
Похоже все же для врага... Воспользуйтесь вот этим: ======== ПУЭ 7 редакция 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. ========
Посчитайте и посмотрите, какую нагрузку можно включать на 1 узо в 30мА... А то аппотит у вас больно не детский, аж 80А возжелали влепить...
Да и провод 3х8 очень уж подозрительно выглядит...
Странно что не ГОСТом пользуетесь, а правилами. 0.75мА на 1кВт -это ГОСТ и его ни кто не отменял.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу