alexwork
alexwork
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 173

16.05.2006 в 12:49:38

Извините, неужели у меня такой уж большой аппетит? У других меньше?
Ничего лишнего я не планирую подключать, всё самое необходимое. Мощная нагрузка на всю катушку редко будет использоваться ну или не продолжительно. Но схему решил сделать с запасом. Наверно оптимальнее будет разбить УЗО 80мА на две по 40мА и 50мА, ну и по цене тоже получается. И тогда уж и автомат 63А тоже развить на 40А+50А, чтоб "селективность" соблюсти.

На вводе 3*8мм. Почему это провод "подозрительно выглядит"? 3 фазы не рассматриваю, боюсь голову сломать, да и с ЖЕКом не дружу.

Обновил картинку

Все огромное спасибо!!!

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25012

16.05.2006 в 13:13:39

alexwork написал : с ЖЕКом не дружу

О! Так у Вас нет договора? И Вы не знаете разрешённую мощность?

0
alexwork
alexwork
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 173

16.05.2006 в 13:43:13

Договор есть, надо почитать :) Разрешённой мощности действиельно не знаю. Но чисто визуально определил сечение кабеля на вводе и номиналы автоматов.

0
Pers
Pers
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 101

16.05.2006 в 13:52:01

2alexwork Провод 3*8 какое-то редкое сечение, обычно 6-следующий типоразмер 10-ка. Судя повводному автомату (63А), выделенка 63х220=13860ВА, т.е. 12,5 кВт-это хде это стока на квартиру отваливают? Или это - столько хочется?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

16.05.2006 в 14:34:42

2filvik Сейчас посмотрю ваш ответ в другой теме, если найду - я уже просил вас указать номер госта, где даны эти данные.

alexwork написал : Наверно оптимальнее будет разбить УЗО 80мА на две по 40мА и 50мА, ну и по цене тоже получается. И тогда уж и автомат 63А тоже развить на 40А+50А, чтоб "селективность" соблюсти.

Все не так просто: узо, для защиты жизни более 30мА не делают. Узо на 30мА ставится на автомат 25А. Вот и посчитайте сколько вам нужно линий и узо:)))

Селективность - это времятоковая характеристика прибора. Помимо того, что номинал прибора, стоящего ближе к потребителю должне быть меньше номинала прибора стоящего дальше, но и время страбатывания у него должно быть так же меньше. Цифры номинала автомата говорят о параметрах его теплового расцепителя.

0
alexwork
alexwork
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 173

16.05.2006 в 14:50:45

dmc написал : Наверно оптимальнее будет разбить УЗО 80мА на две по 40мА и 50мА, ну и по цене тоже получается. И тогда уж и автомат 63А тоже развить на 40А+50А, чтоб "селективность" соблюсти.

Извините, запутался. В УЗо конечно же речь шла об Амперах 80А-->40А и 50А. Но оказывается УЗО 50А 30мА нет таких. Ещё вопросик, можно ли автоматы на розетки на 16А заменить на А25?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

16.05.2006 в 15:51:44

dmc написал : Селективность - это времятоковая характеристика прибора.

Селективность в дословном переводе означает "избирательность". И это не характеристика прибора, автомат не бывает селективным или нет, селективной или нет бывает схема включения автоматов.

dmc написал : Помимо того, что номинал прибора, стоящего ближе к потребителю должне быть меньше номинала прибора стоящего дальше, но и время страбатывания у него должно быть так же меньше.

Время срабатывания автомата меньшего номинала автоматически оказывается меньше. Время-токовые характеристики автоматов различных марок нормированы ГОСТами, то есть, если соблюдены требования ПУЭ по селективности (по номинальным тепловым токам), то временем срабатывания можно не заморачиваться.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25012

16.05.2006 в 15:57:42

alexwork написал : оказывается УЗО 50А 30мА

Есть 63А.

можно ли автоматы на розетки на 16А заменить на А25

Не нужно. Если для себя...

0
alexwork
alexwork
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 173

16.05.2006 в 16:08:30

Pers написал : 2alexwork Провод 3*8 какое-то редкое сечение, обычно 6-следующий типоразмер 10-ка. Судя повводному автомату (63А), выделенка 63х220=13860ВА, т.е. 12,5 кВт-это хде это стока на квартиру отваливают? Или это - столько хочется?

ну это то что в щитке стоит, а на квартиру идёт 3*10

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25012

16.05.2006 в 16:11:14

alexwork написал : на квартиру идёт 3*10

Кабель в трубе? Заглядываем в 1.3.4. и видим число 55.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

16.05.2006 в 18:09:49

2filvik Не, чего-то не нашел я вашего ответа... Если можно киньте в личку номер, а лучше вместе со ссылкой в инете, на данный документ.

alexwork написал : Но оказывается УЗО 50А 30мА нет таких.

Да бог его знает - может какие кексы и сделали такое. Я, например, видел узо 63А на 10мА... Какие валенки такое только придумывают???

Но вопрос не в том какой ток выдерживают контакты узо, а цепь, в которую включается узо. То, что контакты держать должны даже не обсуждается, а вот сделать так, чтобы ложняков не было - значит надо соблюсти правила выбора узо. Я их выше привел.

alexwork написал : Ещё вопросик, можно ли автоматы на розетки на 16А заменить на А25?

Очень нежелательно, чревато неприятными последствиями.
Вообще же правилами допускается автомат на 25А на групповые сети потребителей...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу