17.05.2006 в 15:15:44
2Slawa А вы токи утечки во всех возможных режимах работы оборудования мерять будете??? Этот ток между прочим имеет способность меняться в зависимости от влажности, пыльности, режима работы и т.д., сл-но для выбора автоматики замер тока утечки в одном режиме не гарантирует, что аппарат будет выбран правильно, и не будет ложных срабатываний, или же наоборот, он будет чувствительным к аварийной утечке(например если оборудование на момент измерений было не исправным). Поэтому Справочники и таблицы пишут, где нормируются Максимально/минимально допустимые параметры устройств и линий. И никто не запрещает ужесточать условия расчетов и выбирать устройства "с запасом" прочности и стойкости.(например УЗО вместо 30мА поставить 10мА, если это не будет приводить в ложным срабатываниям)
17.05.2006 в 16:03:24
Посмотрите пожалуйста что получилось.
17.05.2006 в 16:33:11
Tony написал : 2Slawa А вы токи утечки во всех возможных режимах работы оборудования мерять будете???
Нет, конечно. Да и зачем... Глупо полагать, что с лампочки 60 Ватт будет какая-то утечка на землю (в нормальном режиме). Точнее, она будет, но обусловлена будет только емкостью и сопротивлением изоляции сети (проводов, подходящих к лампе). Для квартиры этими источниками утечки можно смело пренебречь (при выборе УЗО). Вот тебе тут наговорили про необходимость увеличить число УЗО из-за разных "умственных" утечек по ПУЭ, ГОСТам и кофейной гуще - это ерунда полная. Квартиры-новостройки сейчас защищают 1-им УЗО на 30 мА на все, а проектировщики тоже читали и ПУЭ, и ГОСТы, но применять их умеют. Число УЗО тебе нужно увеличить по иным причинам - просто неудобно, когда все розетки защищены только одним УЗО (в случае аварии они будут одновременно отключаться). Так что рекомендую разбить розеточную группу на два УЗО 30 мА. Для экономии места в щите можно под розеточные группы использовать однополюсные автоматы, хотя двухполюсные лучше.
17.05.2006 в 16:39:01
alexwork написал : Так я и не понял, чем руководствоваться при расстановке УЗО?
Паспортами на электрооборудование.
17.05.2006 в 16:41:01
Про дополнительное УЗО понял, прикуплю после, когда разбогатею или когда замучаюсь бегать его запускать.
Вопрос в следующем: автоматы бывают 1p,2p,1p+N. Что рекомендуете ну и аргументы?
17.05.2006 в 16:42:50
alexwork
После автомата на 50А надо ставить УЗО на 63А, а Вы ставите одно на 40А. Старый щиток - аппараты тоже старые? Туда пару автоматов на 10А и УЗО на 25А было бы логичнее.
P.S. А проточник лучше на накопительный заменить. Не верю, что пристроить некуда.
17.05.2006 в 16:50:45
alexwork написал : когда замучаюсь бегать его запускать
Наиболее правильный подход. При исправной проводке и исправном оборудовании скорее всего срабатывать будет только раз в месяц. Когда кнопку TEST будете нажимать. :)
автоматы бывают 1p,2p,1p+N. Что рекомендуете ну и аргументы?
1+N. 2p - дороже, а после УЗО нет необходимости. 1 - при утечке с нуля искать замучаетесь. Кроме того, если будете добавлять УЗО или перекидывать нагрузку с одного УЗО на другое, понадобится только заменить/перекоммутировать провода внутри щитка - групповые линии останутся в неизменном состоянии.
Вводной - 2p на ток КЗ 6000А. Просто в силу недоверия к аппаратам, установленным в этажном щитке.
17.05.2006 в 16:55:55
alexwork написал : Про дополнительное УЗО понял, прикуплю после, когда разбогатею или когда замучаюсь бегать его запускать.
Место неплохо оставить. Вообще, щит уже на 48 модулей получается, чтобы не мельчить.
alexwork написал : Вопрос в следующем: автоматы бывают 1p,2p,1p+N. Что рекомендуете ну и аргументы?
2Р. Вторая защита от перегрузки рабочего ноля при замыкании его на землю (1-ая - УЗО). 1Р использовать можно, если в доме водится квалифицированный электрик (для поиска замыкания N на PE). 1p+N использовать смысла не вижу (точнее, не вижу смысла в такой экономии).
17.05.2006 в 17:06:00
Slawa написал : Вторая защита от перегрузки рабочего ноля при замыкании его на землю
Пятая! Автомат до счётчика, противопожарное УЗО, вводной автомат, УЗО. И нафига? Что за КЗ с нуля на землю? Крайне маловероятное событие...
17.05.2006 в 17:11:02
to ВТБ
УЗО поставил на 40А, т.к.
1)проточник 7кВт это с запасом, возможно на будущее, сейчас пользуюсь 5кВт, к тому же вообще незнаю насколько это необходимо, т.к. своя котельня при доме, но хозяин в котельне личинка непонятная.
2)одновременно и длительно использоваться скорее всего не будут, т.к. обычно воду отключают летом, а тёплый пол летом отдыхает :)
2)ну и дешевле
Накопитель поставить - полно места, но не делаю этого, потому что уже писал почему :) Ну и жаль деньги выкидывать. Проточник Atmor 5кВт вполне пригоден.
ВТБ! написал : Вводной - 2p на ток КЗ 6000А. Просто в силу недоверия к аппаратам, установленным в этажном щитке.
а это что за зверь?
Кстати раз уж в тему, у соседа аппаратура выгорела как-то по причине случаного появления фазы на нуле. Как от этого форс-мажора защитится?
А ещё защита от молнии бывает... :) (поправочна, тогда дом был подключён по временной схеме, тепреь вроде устаканилось всё)
Slawa написал : Место неплохо оставить. Вообще, щит уже на 48 модулей получается, чтобы не мельчить.
Щиток АВВ 3 ряда, я пока насчитал на 28... зачем 48?
Насчёт старых автоматов - они не старые, у меня новостройка, просто они Российские, думаю не очень надёжные, поэтому на освещение и кидау, как на самое не критичное звено.
Все огромное спасибо, приятно тут пообщаться :)
17.05.2006 в 17:15:16
ВТБ! написал : Пятая! Автомат до счётчика, противопожарное УЗО, вводной автомат, УЗО.
Третья. :) Автомат до счетчика по току только десятку защитит, а надо бы еще и 1,5-ку...
ВТБ! написал : И нафига? Что за КЗ с нуля на землю? Крайне маловероятное событие...
В принципе, второй-третий презерватив на свечку, конечно. Мол, вдруг УЗО электронные... И напряжение пониженное...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу