04.05.2010 в 16:45:22

vnipi написал : поверьте, если Вы пойдете отпротивного, т.е. пригласите к себе на объект толкового менеджера - он - то Вам и предложет нужный вариант, а самое главное на месте (возможно на это у Вас уйдет часа 3 (три), а то и более) Вы сразу же исключите множество вопросов и найдете "золотую середину".

Согласен, только вот определить толковый или нет...тяжело. ;) Да и не наиснао на нем, что он толковый, а перебирать последовательно, это уже не 3-и часа ;)

vnipi написал : ак это должен делать представитель климатической компании и предлагать Вам свои варианты, по-моему так.

При условии, что он толковый ;)

Я для себя решаю буду сам делать или нанимать. Для этого надо понять объем работ.

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

06.05.2010 в 01:35:29

Доброй ночи!

FOU написал : Да и не наиснао на нем, что он толковый,

согласен - это только на словарях пишут - ТОЛКОВЫЙ, а с людьми хуже, все только скрывают, если бесТОЛКОВЫЙ. Все хотят казаться только с большой буквы.

С Уважением,

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

06.05.2010 в 10:28:37

Добрый день!

FOU написал : Я чего-то не понимаю, мне всегда казалось, что приток должен стоять так, чтобы происходил воздухообмен в комнате, т.е. ближе к окну, ибо вывод санузлы и кухню(т.е. воздух выходит через дверной проем).

по этому вопросу почитайте обсуждение одно: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6832 там хоть и про офисные помещения идет речь, но для людей же.

С Уважением,

0
FOU
FOU
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

06.05.2010 в 12:49:00

vnipi Спасибо, почитал. Вообщем мысли свои подтвердил (располагать приток ближе к окну, и вообще дуть в сторону батареи) Думаю так будет оптимально зимой. Вообще я думаю, что нужно расположить вентиляциеонные решетки, чтобы поток шел не столько вниз, сколько почти параллельно потолку в сторону окна или просто на окно. Остался вопрос, какая скорость воздуха не будет ощущаться как дуновение? Т.е. чтобы приток был, но его не чувствовалось по скорости?

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

11.05.2010 в 01:49:24

Доброй ночи!

FOU написал : Остался вопрос, какая скорость воздуха не будет ощущаться как дуновение? Т.е. чтобы приток был, но его не чувствовалось по скорости?

Извините, что вопросом на вопрос отвечаю: а для чего это Вам - скорость воздуха из решетки? Мерить как-то будете?

С Уважением,

0
FOU
FOU
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

20.05.2010 в 13:08:12

Добрый день!

vnipi написал : Извините, что вопросом на вопрос отвечаю: а для чего это Вам - скорость воздуха из решетки? Мерить как-то будете?

Да дело в том, что с кем не поговоришь, всюду проскакивают разные цифры(скороти там, тут и прочее). Я так понимаю, что все это расчетное, и живьем их никто не измерял. Но как-то понять и к чему-то привязаться нужно. А померять можно анеометром(по моему так). Кайтеры часто пользуют, чтобы оценить силу ветра.

ЗЫ Тут пообщался с одним мастером или "мастером".. вообщем прозвучала такая мысль, что ME GE25VA не работает на обогрев, типа на обогрев работает GE25VB. Что-то я такого не видел и не слышал. Гонит? :(

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

22.05.2010 в 02:53:01

Доброй ночи!

FOU написал : Да дело в том, что с кем не поговоришь, всюду проскакивают разные цифры(скороти там, тут и прочее). Я так понимаю, что все это расчетное, и живьем их никто не измерял. Но как-то понять и к чему-то привязаться нужно. А померять можно анеометром(по моему так). Кайтеры часто пользуют, чтобы оценить силу ветра.

насколько помню: для жилых помещений допустимая скорость воздуха на выходе из решетки - 1,5 м/с, максимум - 2,0 м/с (но это уже по-моему считается перебором). Могу покопаться в документации, где это как - то указывается, только не забыть бы. Хотя были случаи, когда скорость воздуха на выходе и выше была, и Клиент претензий не имел, все зависит от помещения. У Вас по-моему комнаты небольшие, наверное надо будет придерживаться указанных мной показателей. Если надо, напишите, поищу, где это документально рекомендуется. Здесь еще такой нюанс: все наши СНиП-ы и др. нормативные документы явл. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫМИ, поэтому можно ситуацию повернуть по-разному при сдаче объекта.
Мы например иногда осознанно завышаем скорость воздуха на выходе, чтобы он "пробил" необходимое расстояние и лучше бы конечно же, чтобы на пути не было рабочих мест или мест с людьми. К сожалению часто бывает, что на планах одно и при сдаче, а вот затем все переигрывается и начинают ругать тех, кто все это спроектировал и смонтировал.

FOU написал : А померять можно анеометром(по моему так).

анемометр.

FOU написал : ЗЫ Тут пообщался с одним мастером или "мастером".. вообщем прозвучала такая мысль, что ME GE25VA не работает на обогрев, типа на обогрев работает GE25VB. Что-то я такого не видел и не слышал. Гонит?

по каталогам посмотрите, в инете их полно размещенно, если гонит - вычеркивайте его и общайтесь с другим.

С Уважением,

0
FOU
FOU
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 812

22.05.2010 в 12:33:18

vnipi написал : по каталогам посмотрите, в инете их полно размещенно, если гонит - вычеркивайте его и общайтесь с другим.

Да, уже вычеркнул.. одно расстройство.

vnipi написал : анемометр.

спасибо ;)

vnipi написал : насколько помню: для жилых помещений допустимая скорость воздуха на выходе из решетки - 1,5 м/с, максимум - 2,0 м/с (но это уже по-моему считается перебором). Могу покопаться в документации, где это как - то указывается, только не забыть бы. Хотя были случаи, когда скорость воздуха на выходе и выше была, и Клиент претензий не имел, все зависит от помещения. У Вас по-моему комнаты небольшие, наверное надо будет придерживаться указанных мной показателей. Если надо, напишите, поищу, где это документально рекомендуется.

Спасибо! Вы как всегда меня выручаете :) У меня ж "объект" для себя, посему рекомендации мне просто, чтобы получить точку отсчета :D

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

22.05.2010 в 12:43:45

vnipi написал : допустимая скорость воздуха на выходе из решетки - 1,5 м/с, максимум - 2,0 м/с

Не правильная фраза - кто Вам запрещает или какая причина что с большей скоростью нельзя. Правильнее скорее всего будет - комфортная скорость. А по числам - не более 1,5 м/с для притока и 2,0 м/с для вытяжки. А так можно и выше. В соплах, если не ошибаюсь точно не помню, до 6 м/с. А в щелевых - до 1 м/с - иначе дальше начинается сплошной шум (это тоже где-то видел но могу ошибаться). За что щелевые решетки не использовали иначе и дорогие и размеры немеренные получались

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.05.2010 в 13:56:28

Вообще-то до 4м/с на раздаче воздуха ....

До 7м/с в канале ....

Допустимые значения исключающие аэродинамический шум ...

При тех скоростях что вы указали для обеспечения нормированного расхода воздуха придётся применять гигантские воздуховоды ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12801

22.05.2010 в 22:06:27

Бориска66 написал : При тех скоростях ........придётся применять гигантские воздуховоды ....

;) :) Я писал всего лишь про скоростя в решетка, но никак не в воздуховодах ;)

0