22.04.2010 в 19:38:33
Полотенцесущитель - Сунержа. После ремонта сушилка была горячей. Неделю назад обнаружил, что греют только нижние две перекладины, остальные холодные. Воздушную пробку спустил через встроенные краны, все перекладины стали горячими, но не на долго. На утро обнаружил, что полотенцесушитель целиком ледяной. Посоветуйте, пожалуйста, как наладить циркуляцию воды?
22.04.2010 в 20:23:21
Для детального ответа требуется схема подключения ПС с указанием диаметров + фото в сантехшкафу... увы, заклинаньями это не лечится :)
22.04.2010 в 20:33:28
Tehnik-san написал : Для детального ответа требуется схема подключения ПС с указанием диаметров
Да какая там схема...там даже грязевик наоборот поставлен...
22.04.2010 в 21:05:59
2NNN Точно ! ...а вторую фотку я и не глянул :o
23.04.2010 в 00:08:26
Ans написал : После ремонта сушилка была горячей.
Сколько по времени?
23.04.2010 в 08:35:26
Может быть у вас проводились какие-нибудь работы по стояку и воздух опять собрался в верхних секциях?
23.04.2010 в 10:33:38
BV написал : Сколько по времени?
месяц все работало как часы.
Что делал:
примерную схему подключения см.на картинке (нарисовал по памяти, как делали штробу мастера)
использован металлопласт 25 мм.
удаленность сушилки от крана ~ 3.5 м. (прямая часть подводки на схеме указанна разрывом)
23.04.2010 в 10:48:27
2Ans
Похоже на засор фитинга ибо если схема изначально была бы нерабочей, то не работало бы и минуты.
Тогда рекомендую на место маевского вкрутить штуцер, на него шланг и промывать оперируя кранами.
26.04.2010 в 10:18:18
Спасибо, NNN. Промыл через шланг, вышло очень много мелкого мусора в виде песка и камушков с ржавчиной... и о чудо... все заработало. ps. Жена рада !!! ;)