Ans
Ans
Новичок

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 34

22.04.2010 в 19:38:33

Полотенцесущитель - Сунержа. После ремонта сушилка была горячей. Неделю назад обнаружил, что греют только нижние две перекладины, остальные холодные. Воздушную пробку спустил через встроенные краны, все перекладины стали горячими, но не на долго. На утро обнаружил, что полотенцесушитель целиком ледяной. Посоветуйте, пожалуйста, как наладить циркуляцию воды?

0
Вложение
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

22.04.2010 в 20:23:21

Для детального ответа требуется схема подключения ПС с указанием диаметров + фото в сантехшкафу... увы, заклинаньями это не лечится :)

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

22.04.2010 в 20:33:28

Tehnik-san написал : Для детального ответа требуется схема подключения ПС с указанием диаметров

Да какая там схема...там даже грязевик наоборот поставлен...

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

22.04.2010 в 21:05:59

2NNN Точно ! ...а вторую фотку я и не глянул :o

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116326

23.04.2010 в 00:08:26

Ans написал : После ремонта сушилка была горячей.

Сколько по времени?

0
Conix
Conix
Эксперт

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

23.04.2010 в 08:35:26

Может быть у вас проводились какие-нибудь работы по стояку и воздух опять собрался в верхних секциях?

0
Ans
Ans
Новичок

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 34

23.04.2010 в 10:33:38

BV написал : Сколько по времени?

месяц все работало как часы.

Что делал:

  1. -Кран 1 открыт, кран 2 закрыт. -Открыл оба крана Маевского, 10 мин спускал воду.
  2. -Кран 2 открыт, кран 1 закрыт. -Открыл оба крана Маевского, 10 мин спускал воду.
  3. -Кран 1 открыт, кран 2 открыт. -Открыл оба крана Маевского, 10 мин спускал воду.
  4. -Кран 1 открыт, кран 2 открыт, краны Маевского закрыты. -Вода не циркулирует, за ночь сушилка остывает. Вывод: Засора нет. Нет циркуляции воды (но весь пред. месяц все работало), как вариант сантехники либо соседи что-то сделали со стояком.

примерную схему подключения см.на картинке (нарисовал по памяти, как делали штробу мастера) использован металлопласт 25 мм.
удаленность сушилки от крана ~ 3.5 м. (прямая часть подводки на схеме указанна разрывом)

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.04.2010 в 10:48:27

2Ans
Похоже на засор фитинга ибо если схема изначально была бы нерабочей, то не работало бы и минуты. Тогда рекомендую на место маевского вкрутить штуцер, на него шланг и промывать оперируя кранами.

0
Ans
Ans
Новичок

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 34

26.04.2010 в 10:18:18

Спасибо, NNN. Промыл через шланг, вышло очень много мелкого мусора в виде песка и камушков с ржавчиной... и о чудо... все заработало. ps. Жена рада !!! ;)