avmal написал : Параметрами линии, в первую очередь, являются её протяжённость и сечение. Какова должна быть её длина "фаза-ноль" при сопротивлении 3,43Ом и сечении 2,5 квадрата, чтобы сработал только автомат с характеристикой В?
Вы забыли упомянуть линию питания (ВЛ или, в лучшем случае подземный кабель) длиной несколько сот метров, контакты соединений счетчика, вводного АВ, пары УЗО и еще пары АВ, ...
Ох, зря, зря Вы не последовали моему совету, основанному на Вашем совете почитать ХЭЛП, прежде чем чего-нибудь советовать :).
Все
Не забывайте, что речь идет о деревенском доме, с типичным ваделением мощности порядка 16А. Если бы выделенная мощность соответсвовала, например, 25А на вводе, вот тогда да - дополнительно к токовой селективности можно было бы еще использовать и временную селективность, используя АВ 25А на вводе и АВ16А такой же характеристики в группах (оптически это выглядит как сдвиг вправо на токово-временных хар-ках автоматов)
Вот как то так :)