avmal написал : Это где ж такой предполагаемый ток КЗ можно намерить
Вот темка была на Харьковском форуме
24.04.2010 в 00:28:39
avmal написал : Это где ж такой предполагаемый ток КЗ можно намерить
Вот темка была на Харьковском форуме
24.04.2010 в 09:51:33
rHOM написал : Обосновую: По току короткого у обоих типов автоматов, срабатывание мгновенное, тоесть при КЗ они работают одинаково (если конечно ток КЗ привышает уставку мгновенного расцепителя).
Если Вас интересует только ток КЗ, то разницы между B, С и D одного номинала, действительно нет. Но. Теперь присмотритесь внимательно к картине, которую любезно предоставл Chabrez: Вы увидите, что на кривой, относящейся к х-ке D (она просто наиболее "длинная" :)), Вы сможете нарисовать ПРИМЫКАЮЩИЕ, но не ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕСЯ зоны для всех характеристик (B, С и D). Как Вы, возможно, сможете сообразить, явно не хватает еще одной зоны - характиристики "А" (срабатывание расцепителя в диапазоне от 2 до 3 номиналов).
Вот это и есть - селективность :)
24.04.2010 в 11:43:00
Dachnik77 написал : Вот это и есть - селективность
Что есть селективность? Разные буквы характеристики автоматов?
24.04.2010 в 17:45:06
rHOM написал : Если ток КЗ меньше кратности автомата по КЗ, то его вообще нельзя использывать.
Это вы так думаете, или так где-то написано?
avmal написал : Что есть селективность?
Разные буковки, да :) Как на УЗО, например - S и G. Речь о том, что может быть ситуация (хотя и маловероятная), когда именно на основе различий токов мгновенного расцепления автоматов можно построить схему с селективностью.
24.04.2010 в 18:25:46
Chabrez написал : Это вы так думаете, или так где-то написано?
В ПУЭ.
24.04.2010 в 18:38:08
Dachnik77 написал : Вот это и есть - селективность
Нет не есть.
Chabrez написал : буковки, да Как на УЗО, например - S и G.
На УЗО S это и есть селективность.
Chabrez написал : Речь о том, что может быть ситуация (хотя и маловероятная), когда именно на основе различий токов мгновенного расцепления автоматов можно построить схему с селективностью.
Нельзя построить селективную схему с этими автоматами.
24.04.2010 в 19:32:40
Chabrez написал : на основе различий токов мгновенного расцепления автоматов можно построить схему с селективностью.
Это, если очень тщательно путём расчёта выбрать сечение проводки между автоматами для обеспечения необходимого тока КЗ на отдельных участках.
25.04.2010 в 09:15:19
avmal написал :
Chabrez написал : на основе различий токов мгновенного расцепления автоматов можно построить схему с селективностью.
Это, если очень тщательно путём расчёта выбрать сечение проводки между автоматами для обеспечения необходимого тока КЗ на отдельных участках
Хм-м... Может воспользваться Вашим советом и посоветовать ( :)) ХЭЛП почитать на тему токов КЗ и "токов мгновенного расцепления автоматов"?
avmal написал : Что есть селективность? Разные буквы характеристики автоматов?
Разные буквы характеристики автоматов обозначают разные токи мгновенного расцепления автоматов:
rHOM написал : На УЗО S это и есть селективность.
25.04.2010 в 10:27:46
Dachnik77 написал : Посему, например, 4-х кратное превышение номинального тока в к.-л. "нижней" группе отключит ТОЛЬКО ее и не вызовет отключение всей системы. Это и есть СЕЛЕКТИВНОСТЬ по току.
И каковы сечение и длина проводки должны быть, чтобы сработала только "нижняя" группа при КЗ? Какие параметры линии должны быть, чтобы превышение по току было 4-х и не более кратное?
Dachnik77 написал : Может воспользваться Вашим советом
Советую делать это почаще.
25.04.2010 в 10:38:12
avmal написал : И каковы сечение и длина проводки должны быть, чтобы сработала только "нижняя" группа при КЗ? Какие парамеиры линии должны быть, чтобы превышение по току было 4-х и не более кратное?
Полагаете, что при каждом "бытовом" КЗ сеть находится в условиях, расчетных для токов КЗ (типа, "болтовое соединение", как пишут где-то в стандартах МЭК :))? И нет в цепи контактов с "ненулевым" сопротивлением?
ПС. А, да, "параметры линии" для 4-х кратного превышения по току. Несмотря на сложность расчета - осилил - 3.43 Ома (для АВ 16А) :)
25.04.2010 в 11:29:10
Dachnik77 написал : А, да, "параметры линии" для 4-х кратного превышения по току. Несмотря на сложность расчета - осилил - 3.43 Ома (для АВ 16А)
Параметрами линии, в первую очередь, являются её протяжённость и сечение. Какова должна быть её длина "фаза-ноль" при сопротивлении 3,43Ом и сечении 2,5 квадрата, чтобы сработал только автомат с характеристикой В?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу