27.04.2010 в 16:53:42
Уважаемые спецы, оцените работу по разводке от стояков. Я уже понял, что нужно установить гребенку с регулировкой на холод и горяч воду вместо тройников. И прикрепить всю конструкцию к стене. Мои вопросы и сомнения:
27.04.2010 в 17:21:08
ВадКн написал :
- Есть сомнения в качестве и китайской подделке редукторов и фильтров. Как это проверить?
Фильтры китайские (закос под RBM), вряд ли редуктора "не китай".
ВадКн написал : Менять ли обжимные колца на пресфитинги?
Всё менять. Вам счётчики не опломбируют- промывные фильтры не должны быть ДО, только ПОСЛЕ.
28.04.2010 в 06:14:22
Far это хорошо... у нас в Нске нашел контору которая представитель Far'а только когда уже все кроме гребенок купил. к сожалению. гребенки взял запорные - сделано очень хорошо - хотя конечно дорого. запорные гребенки удобно. зачем нужны регулировочные ?
ВадКн написал : Есть сомнения в качестве и китайской подделке редукторов и фильтров. Как это проверить?
ну у Вас должны были отстаться паспорта или гарантийники на установленные девайсы - что там у Вас написано? если доков нет можно фотки крупно выложить в форум - тут такие мастера бывают по внешнему виду напишут что за девайс и как оно в работе. а вообще Хоневеловский самопромывной фильтр аналогичной конструкции - с латунной колбой без редуктора - это 2800р может чуть больше. редуктор RBM 1200р. У Вас на первой фотке - на горячей воде - редуктор RBM (ну внешне один-в-один). на холодной воде какой-то другой редуктор - вот про него узнайте что за зверь. на второй фотке оба редуктора RBM (или очень похожи). по счетчикам - с проводами... есть система учета воды по всему дому? себе сначала тож думал такие, а потом подумал - 100% в ближайшие 3и года не разведут всех в доме на счетчики - а там уже менять их. а смысл в висении этих проводов? по фильтрам - смотрите инструкцию - не знаю как у Ваших, в Хоневеле однозначно написано засовывать шланг с фильтра в канализацию нельзя. должен быть разрыв струи более 20см. иначе ***** по трубе будет попадать в воду - шаровый краник на выходе с фильтра препятсвием для микробов не является, т.е. будете употреблять водичку с примесью из своей канализации... фильтр-грязевик защищает Ваши домашние краны, стиралки и посудомойки от повреждений. у меня вот у родителей смеситель Грое через год начал очень сильно скрипеть. по гарантии заменили картридж. но все равно не удобно снимать смеситель, везти его в сервис, два дня без смесителя... а могли ведь и сказать - засорился, значит нет фильтра... плати бабло. фильтры нужны если смесители не за 1000руб и если стиралка не за 5тыр. обратный клапан на 2й фотке я увидел у Вас только на какую-то одну линию - не знаю почему так, куда идет именно эта линия?. клапана нужны - часто без них счетчики не принимают, устанавливать нужно сразу после счетчика. а физический смысл - если у Вас вдруг плохой смеситель, то при разных давлениях на холодной и горячей возможно что холодная будет через Вас идти в горячий стояк (или наоборот). у нас в доме такая xeрня - моешься, то вдруг вода станет холодной, то наоборот с холодного крана бежит теплая вода - ничего хорошего в этом нет. Нептун это хорошо, но дорого. про фильтр Аквафор - не уверен что для ванной он нужен.
28.04.2010 в 21:20:28
Reg написал : если доков нет можно фотки крупно выложить в форум - тут такие мастера бывают по внешнему виду напишут что за девайс и как оно в работе
Увеличенное изображение
29.04.2010 в 10:36:38
Из явных косяков - это нарушен порядок устанвоки. Сначала идет кран, затем грязевик. После него ставится прибор учета воды, и после него уже идут фильтры, редуктор и разводка через коллектор. Покупать ли коллектор far? Я когда собирал у себя всю систему в самый последний момент решил продлить жизнь своим обычным латунным коллекторам с шаровыми кранами. И получилось очень даже :)
29.04.2010 в 21:47:24
ВадКн написал :
- Есть сомнения в качестве и китайской подделке редукторов и фильтров. Как это проверить?
Зайдите на официальный сайт той фирмы, которой у Вас установлено оборудование. Там, обычно, уважающие себя фирмы, описывают отличия родных девайсов от подделок.
ВадКн написал :
- Насколько долговечны установленные металлопластик.трубы Henco?
Если Henco родная, не подделка, то на Ваш век хватит.
ВадКн написал :
- Менять ли обжимные колца на пресфитинги?
Производители не рекомендуют замуровывать фитинги с разрезными кольцами. Но, при качественном монтаже, ни чего с ними не будет.
ВадКн написал :
- Нужно ли было на металлопластик.трубы ставить теплоизоляцию типа -флекс?
Желательно, в тех местах, где они замурованы в стену. Делается это для компенсации линейного расширения.
ВадКн написал :
- Нужно-ли в моем случае устанавливать автоматику типа Аквасторожа или Нептуна?
Она ещё ни кому не помешала.
ВадКн написал :
- Как мне запихнуть сюда фильтры предварительной очистки типа АКВАФОР?
У Вас их надо не просто запихивать, а переделывать всю разводку техшкафа.
ВадКн написал :
- Зачем нужен фильтр-грязевик если уже стоит фильтр грубой очистки воды?
По требованиям "Мосводоканала" входной кран, магистральный фильтр и прибор водоучёта должны быть установлены последовательно, без разъёмных соединений. Установка самопромывного фильтра допускается только после водомера.
ВадКн написал :
- Нужны-ли здесь обратные клапана (вроде один зачем-то установили горе-мастера)?
Обратный клапан устанавливается после счётчика. В некоторых комплектах приборов водоучёта он уже вмонтирован.
ВадКн написал :
- На многих картинках вижу гребенки и пр.оборудование от итальянской FAR.
Есть ли альтернатива FAR-у по параметру цена-качество?
FAR, это имя. Есть конечно и альтернатива, но при отсутствии опыта в распознавании надлежащего качества, да же не хочу называть производителей. Уж очень часто их подделывают.
29.04.2010 в 23:03:27
ty-lev написал : но при отсутствии опыта в распознавании надлежащего качества, да же не хочу называть производителей. Уж очень часто их подделывают.
в таком случае брать надо у оф.представителей марки - заходите на сайт FAR -> где купить -> позвонили узнали есть/нет/цена/время работы. а так конечно можно купить галимый китай за цену брендового качественного девайса.
29.04.2010 в 23:39:04
ty-lev написал : Сообщение от ВадКн
- Нужны-ли здесь обратные клапана (вроде один зачем-то установили горе-мастера)?
Обратный клапан устанавливается после счётчика. В некоторых комплектах приборов водоучёта он уже вмонтирован.
А в моем счетчике обратный клапан уже вмонтирован?
29.04.2010 в 23:43:03
ВадКн написал : А в моем счетчике обратный клапан уже вмонтирован?
На Американках с вмонтированным обратным клапаном должна быть выгроверовани стрелочка, показывающая направление потока воды.
29.04.2010 в 23:43:53
ВадКн написал : А в моем счетчике обратный клапан уже вмонтирован?
у вас очень странные американки (накидные гайки на счётчик) я признаюсь такие вижу в первые..хотя счётчиков установил не мало.. в обычных американках к сименсам клапан встроен..
29.04.2010 в 23:46:11
ty-lev написал : На Американках с вмонтированным обратным клапаном должна быть выгроверовани стрелочка, показывающая направление потока воды
да и сами они с гранями под ключ..
29.04.2010 в 23:50:15
сансэй написал : у вас очень странные американки (накидные гайки на счётчик) я признаюсь такие вижу в первые..
А как они ещё должны быть?
29.04.2010 в 23:54:55
ty-lev ну как то так... с лева родные справа от каких то других счётчиков..
30.04.2010 в 00:25:48
сансэй написал : (накидные гайки на счётчик)
На Вашем фото разве не так?
24.05.2010 в 17:18:20
ty-lev написал : Сообщение от ВадКн
- Нужно-ли в моем случае устанавливать автоматику типа Аквасторожа или Нептуна?
Я думаю защита ни когда не помешает!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу