2kamod Снимайте теплообменник- он забит 100%. Промывайте систему- два шланга и проливайте систему проточной водой. Теплообменников там два. Придётся промывать оба. Для начала снимите маленький- проще снимать и проще промывать. По нему уже будет понятно- забит верхний или нет...

п.с. Хотя может я ошибаюсь. Вы ведь поставили фильтр перед котлом на обратке? А также- 4 вентиля для отключения котла от системы? И на подачу газа- тоже вентиль с американкой? Есть такое дело?

0
Аватар пользователя
kamod

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

15.05.2010 в 23:40:09

Михалыч написал : Бак сфоткайте, посмотрим...-

какой??????????? по кнжке инструкции написано что стоит какой то само регулируемый с азотом, мы ничего не закачивали

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

15.05.2010 в 23:45:07

kamod написал : мы ничего не закачивали

Пока будете промывать теплообменник, проверьте давление в баке. Должно быть 1,5атм. Проверять- обычным автоманометром. Качать- автонасосом. Там обычный ниппель. Колпачок открутИте, нажмите немного. Шипит? Значит что-то есть...-:) Но нужно чтобы всё было точно- 1,5атм. Пока будете кипятить в уксусе теплообменник, посчитайте объём Вашей системы. Длина/диаметр труб+объём радиаторов и регистров. От этого объёма возьмите 7%. Это и есть объём нужного бака. В котле- бак 7-8 литров, т.е. на 150 литров системы. Если укладываетесь, то нормально. Хотя... Вряд ли, с Вашими регистрами....-:(

п.с. Бак в котле- красный плоский, стоИт на задней стенке. Переднюю крышку сдвиньте вверх и снимите, увидите бак. Скорее всего, Вам нужно будет ставить ещё один...-:(

п.п.с. Давление в баке проверяется в отключенном от системы состоянии!!...

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

16.05.2010 в 10:16:56

2kamod Я тут подумал... Всё-таки, у Вас воздух в системе. ГВС у Вас нормально работает? Попробуйте поставьте температуру ГВС 48гр и откройте кран. Понаблюдайте- будет держать стабильно температуру? Если да, то теплообменник чистый более-менее. Скорее всего- растворённый воздух в контуре ГВС. Попробуйте поспускать воздух с радиаторов. Я думаю, что будет течь не вода, а "газировка"...-:) Если это так, то надо будет ставить "автоматы" на радиаторы.

0
Аватар пользователя
kamod

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

16.05.2010 в 23:26:32

Михалыч написал : ГВС у Вас нормально работает? Попробуйте поставьте температуру ГВС 48гр и откройте кран. Понаблюдайте- будет держать стабильно температуру?

если я правильно понял ГВС это горячее водоснабжение то сначало работало нормально но вот уже несколько раз отключалось пишет ошибку Е2 потеря пламени как по книжке нажимаю RESET и опять начинает греть температура выставленна 50 градусов, и ещё вопрос

Михалыч написал : Если это так, то надо будет ставить "автоматы" на радиаторы.

если поставлю их то маевские ещё нужны или нет

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

17.05.2010 в 00:15:43

kamod написал : но вот уже несколько раз отключалось пишет ошибку Е2 потеря пламени как по книжке нажимаю RESET и опять начинает греть температура выставленна 50 градусов,

Температура не поднимается выше 50гр? Это- важно. Опишите подробно как ведёт себя котёл при постоянном среднем протоке?

kamod написал : если поставлю их то маевские ещё нужны или нет

Маевский и переходная шайба выбрасываются и в радиатор вкручивается автоматический воздухоотводчик на 1 дюйм.

п.с. Обычно их достаточно поставить на радиаторы от 10 секций. Но у Вас вроде много и маленьких, поэтому надо пробовать...-:(

0
Аватар пользователя
kamod

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

17.05.2010 в 22:25:50

Михалыч написал : Температура не поднимается выше 50гр? Это- важно. Опишите подробно как ведёт себя котёл при постоянном среднем протоке?

сегодня включил на выставленной 50 градусов температура поднялась до 51 и так держалась ждал 30 минут, попозже выставил как вы сказали 48 градусов температура прыгала с 47 на 48 градусов

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

17.05.2010 в 22:40:14

2kamod Это- нормально. Значит- воздух в системе, а теплообменник ещё живой (хотя возможно полуживой -:) шутка).
Надо всё сливать из системы и заливать медленно, через нижнюю точку, открыв воздухоотводчик в самой верхней точке и все Маевские на радиаторах. Постоянно (в процессе заливки) проверяйте- как пошла из них вода, закройте, а то полы зальёте...-:) Если правильно зальёте воду (без воздуха), то Ваша система проработает 1-2 недели. Если потом опять начнёт глючить, то выкидывайте Маевские и ставьте автоматы. Проблема- газообразование в радиаторах. Но я бы всё равно систему переварил.... И ещё вот так нужно:

Михалыч написал : фильтр перед котлом на обратке? А также- 4 вентиля для отключения котла от системы- на ГВС и ОВ? И на подачу газа- тоже вентиль с американкой?

Это нужно для техобслуживания котла и профилактических работ. Лучше эти все вентили ставить шаровые с американками. Вот приблизительно как на рисунке:

0
Аватар пользователя
kamod

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

17.05.2010 в 23:37:11

Михалыч написал : Это нужно для техобслуживания котла и профилактических работ. Лучше эти все вентили ставить шаровые с американками. Вот приблизительно как на рисунке:

извините не могу фотку вставить, на обратке стоит такой же фильтр как у вас на фиолетовой трубе, венили стоят на вводе в котел и на газе на обратке нету

0
Аватар пользователя
kamod

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

17.05.2010 в 23:38:26

Михалыч написал : Но я бы всё равно систему переварил....

хоть преблизительно как можете прояснить, и ещё как можно распечатать отсюда хочу все мастеру показать

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

18.05.2010 в 00:12:41

kamod написал : на обратке нету

Надо поставить. Т.к. для промывки теплообменника надо котёл отключать от ГВС и от системы. На газ- не обязательно.

kamod написал : хоть преблизительно как можете прояснить,

  1. Поменять воду в системе. Пост №53. Медленно залить. Может удастся обойтись без переварки, только автоматическими воздухоотводчиками. Если нет, все же переварить.
  2. Как переварить, я уже не раз рассказывал. Пост №32, №25 и №11.
  3. Кроме этого- в самую верхнюю точку- воздухоотводчик. Если она есть, конечно. Если верхняя точка- Маевские на радиаторе, то не надо.-:)
  4. Ещё- посты №38 и №48 - проверьте всё. Т.е. соответствие объёма бака- объёму системы. Возможно надо будет приварить тройник для доп.бака перед котлом, на обратке. Давление в баке проверять ТОЛЬКО при отключении от системы.
  5. В регистры, в правую верхнюю точку (по схеме)- приварить резьбу и поставить воздухоотводчики. Там как раз отрежете ненужную подачу и поставите Маевские. Лучше, конечно автоматические, но их надо тогда варить в торец трубы. Ещё, на кухне, в чугунные радиаторы- тоже НАДО ставить воздухоотводчики. Поставьте их обязательно. Хотя бы Маевские. При заливке воды всё должно быть открыто.
  6. Сделать правильно обвязку котла- поставить фильтр, вентили. Используйте пасту UniPack. Пост №53.
  7. Перепаковать капающие вентили и устранить течи, которые имеются.
  8. После этого промыть систему несколько раз- пост №46. Пост №53.
  9. Правильно залить воду. Поднять давление до 1,5атм. Пост №53.
  10. Открыть автоматические воздухоотводчики на котле и радиаторах, спустить воздух с насоса- пост №32.
  11. Насос на 3-ю скорость.
  12. Запустить котёл и радоваться теплу.-:)

Печатать можно как обычно- в левом верхнем углу, в Вашем проводнике- "Файл"->"Печать".

0
Вложение
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

19.05.2010 в 09:07:34

2kamod Как у Вас дела? Решили свои проблемы?

0
Аватар пользователя
kamod

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

19.05.2010 в 22:32:38

с мастером договорился он шас занят обещал на новой неделе подойти попробуем воплотить в жизнь ваши советы, а там посмотрим что получиться, но все равно спасибо что проявили и проявляйте участие

0
Аватар пользователя
kamod

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

19.05.2010 в 22:35:06

ещё забыл спросить, когда работает в режиме колонки уже несколько раз отключалась пишет ошибку Е2 нехватка тяги в дымоходе или потеря пламени, не подскажите есть ли какое ограничение по рабрте в режиме колонки или это все тоже из за воздуха в системе

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

19.05.2010 в 22:45:30

kamod написал : есть ли какое ограничение по рабрте в режиме колонки или это все тоже из за воздуха в системе

нет. нет. Понаблюдайте за котлом. Открываем воду, котёл начинает щелкать, а пламя не загорается и возникает ошибка. Так? Это из-за неправильного зазора между ионизационным электродом и горелкой. Снимите крышку, подогните электрод в сторону горелки и выставьте зазор точно. Кажись 3,5мм (сейчас он у Вас чуть больше- где-то на 0,5мм и немного смотрит в сторону). Сколько точно- есть в паспорте. Сейчас лень искать...-:) Если не найдёте, посмотрю.

0