30.04.2010 в 01:59:02
#1790893
Уважаемые специалисты, не сочтите за труд высказать свое мнение. Что имеем: новострой, 5-й этаж 16-этажного дома, Северо-Восточная сторона, односторонняя квартира, 90 кв. м, детская, спальня, студия, два санузла, гардеробная и лоджия. Высота потолков - 3 м. Квартира голая, надо делать все, начиная со стяжки.
Начитавшись пугалок о вредной атмосфере царящей в наших квартирах решил подумать на счет ПВВ + беспокоит, что квартира односторонняя и даже сквозняк создать будет не просто.
Заказал предварительный расчет проекта. То, что получилось - выкладываю. В общем, что останавливает: все вместе, с оцинкованными воздуховодами, установкой SystemAir VX400EV, монтажом и пуско-наладкой выходит около 6000 баксов. И вот я задумался: учитывая, что 99% населения никогда не слышало о том, что такое ПВВ и даже не знает о их существовании и как-то все это время живет, стоит ли мне вкладывать в это такие деньги? Может все-таки проще и несравнимо дешевле проветривать открывая окна на проветривание (прошу тапками не закидывать)?
30.04.2010 в 08:04:09
#1790990
AirMax написал : Заказал предварительный расчет проекта.
А вот как бы посмотреть этот расчет. Просто уже без него возникают парочка мелких вопросов. Хотя можно и без него критикнуть, но с ним лучше ;) :)
AirMax написал : Извините за формат .....
Лучше бы в *jpg форматнули, лучше бы видно было, мелковато
Это мое мнение и его не навязываю
30.04.2010 в 14:26:25
#1791615
2Ким переформатировал фото 2AirMax из файла:
30.04.2010 в 14:28:27
#1791618
Вот расчетик. Он предварительный, но порядок цифр вряд ли изменится.
Критику приму с благодарностью. Дома попытаюсь снова помучить pdf и выложить что-то более смотрибельное. Но общий смысл, думаю, понятен: установка стоит в тамбуре между спальней и санузлом. Воздуховоды идут вдоль стен и заходят во все пмещения кроме санузлов. Санузлы имеют свою принудительную вытяжку в вентканал + теплый пол, который, как я надеюсь, будет препятствовать сырости. Кухонный зонт также не включается в систему ПВВ, а имеет выход на свой вентканал. Вроде все.
30.04.2010 в 20:00:04
#1792045
AirMax написал : все вместе, с оцинкованными воздуховодами, установкой SystemAir VX400EV, монтажом и пуско-наладкой выходит около 6000 баксов.
Откуда все это набрано?? Чему равно 1у.е. У меня сразу слетело 30%, не меняя цен что Вы написали, даже где-то 1уё приравнивал к европейцам. Так что есть над чем подумать. Что касается схемы.
Это мое мнение и его не навязываю
01.05.2010 в 01:47:37
#1792779
Цены на трубы, материалы и работу - в долларах, цены на оборудование - в ЕВРО. На оборудование предусмотрена скидка 25%. Буду Вам очень благодарен, если откорректируете данную смету. По поводу формы и сечения воздуховодов и диффузоров - ничего не могу прокомментировать - полагаюсь в этом полностью на специалистов. Диффузор в студии будет находиться над холодильником, в полутора метрах от плиты. Вроде там уже особого "смога" не должно быть, тем более, что над плитой большую часть "смога" будет вытягивать зонт. А где бы Вы этот диффузор разместили, учитывая планировку и принимая во внимание то, что не хочется опутывать воздуховодами всю квартиру.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу