16.05.2006 в 16:52:35
Проблема: в новостройке горячая вода ведет себя странно. Открываешь кран - в течение 1-2 минут идет нормальная вода (град.60-70) потом ПОСТЕПЕННО температура начинает снижаться и доходит до комнатной (но выше чем в стояке с холодной водой). Если закрыть кран, подождать мин.5, после этого открыть опять все по новой (1 мин. горячая, затем постепенно холоднеет). Вопрос - из-за чего это может быть и кто в этом виноват? Либо строители что-то не так сделали, либо служба эксплуатации тепла мало дает, либо соседи что-то неправильно подключили? Помогите пожалуйста, а то не ясно кому претензию предъявлять.
16.05.2006 в 17:26:45
может у вас бойлерная в подвале и вода греется там
16.05.2006 в 17:56:02
У меня два стояка с горячей водой, в одном все - ок, проблема со вторым
16.05.2006 в 20:06:21
Может у кого-то по этому стояку прокладка в "ёлочке" пропускает?
16.05.2006 в 20:13:21
okshin написал : потом ПОСТЕПЕННО температура начинает снижаться и доходит до комнатной (но выше чем в стояке с холодной водой).
А если очень долго вода открыта, то станет потом горячей?
17.05.2006 в 01:28:31
Ваши теплоэнергетики решили пожить за Ваш счёт , если на теплообменники в теплоузле немного прикрыть циркуляцию сетевой воды - получиться такой эффект
17.05.2006 в 10:52:47
to BV: нет теплее не становиться to eBHyx: То есть виноват ДЭЗ? Тогда почему в другом стояке все нормально? Или там разные теплообменники?
18.05.2006 в 01:58:06
Вентиль подачи прикрыт а обратки открыт полностью
18.05.2006 в 07:03:42
Или аналогичный эффект при наличии в подающей линии воздушной пробки. Тем более, что дом новый, а наши доблестные СанТехСтроители не утруждают себя соблюдением правил прокладки, если не пахнет $$$ . У нас в доме была аналогичная ситуация. ТСЖ вызвало независимую экспертизу и с актом в суд на заказчика, а тот соответственно перевел все на сантехническую контору.
18.05.2006 в 11:45:06
Спасибо. Понятно,, теперь буду ДЭЗ мучить. А то я уже на соседей грешил (вдруг теплые полы сделали от горячего стояка и не правильно расключили).
22.05.2006 в 11:20:54
Ответ Пётр: Если есть гигиенический душ, просто его надо оставлять в положении закрыто, если его нет или ему аналогичного в кухне, тогда ставьте обратные клапана после входных вентелей.