Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.05.2010 в 15:18:05

На фото гидрозатвор для систем кондиционирования ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Илья987

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

01.05.2010 в 16:49:20

Бориска66 написал : На фото гидрозатвор для систем кондиционирования ....

чем он лучше обычного сифона? кто производитель? (в смысле, купить где?)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.05.2010 в 16:56:51

Производятся такие сифоны в Италии (Россиия почему-то не доросла до этого, хотя в конструкции ничего особо сложного нет :( )

Лучше тем, что он предотвращает попадание запахов из канализации в (кондиционер, рекуператор, секцию охлаждения. нужное подчеркнуть), даже при испарении из него воды (что для обычного сифона вполне нормально когда например кондиционер перестаёт выделять конденсат работая на обогрев или вентиляцию) ......

Продаётся только под заказ ....:)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Бориска

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Москва

Сообщений: 139

02.05.2010 в 23:02:19

Илья987 написал : на какое количество конденсата НА ПРАКТИКЕ надо расчитывать

Ответ на этот вопрос прост. Ваш рекуператор выделит только такое количество воды которое выпили в Вашей квартире люди и растения + выкипело из продуктов при приготовлении пищи. Но конечно меньше, так как 100%-ного ничего небывает.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

02.05.2010 в 23:22:33

Бориска написал : так как 100%-ного ничего небывает.

;) :) Почему не бывает??? А роса, туман, дождь - это и есть 100%-влажность ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.05.2010 в 09:07:14

Ким написал : Почему не бывает??? А роса, туман, дождь - это и есть 100%-влажность

Немного поправлю, 100% влажность - это вода, туман и дождь, это 95-97% илажности, как-то так ....

Это если совсем придираться к цифрам ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
mishel_pl

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Пенза

Сообщений: 99

03.05.2010 в 09:42:56

Если уж совсем придираться к цифрам то максимальное количество выделяющейся жидкости сложится из осушенной влаги притока наружнего воздуха и осушенной влаги внутреннего воздуха. И если считать точные потенциальные значения стоит еще рассмотреть высоту забора воздуха.

Но количества влаги явно не будет более разницы в содержании при расчете точек росы - предельной массы воды при температуре воздуха и испарителя.

0