Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.05.2010 в 13:51:32

И согласно требованиям интрукции по монтажу ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Илья987
Илья987
Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

01.05.2010 в 14:01:40

Бориска66 написал : дренажной помпы думаю любого наливника на прокачку 100л/ч, хватит за глаза,

100л/ч? прикалываетесь?

при 30гр.Цельсия в 1куб.м воздуха содержится максимум 30,4г воды. При производительности 500 куб.м/ч имеем максимум 15 литров/час. Это теория. А меня интересует на какое количество конденсата НА ПРАКТИКЕ надо расчитывать.

0
Илья987
Илья987
Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

01.05.2010 в 14:08:33

Бориска66 написал : Не знаю пока, на что-то из этого ....

Комплексы, комплексы...... Типа промальп это мега круто. Ну, ну.... ;)
Главное, "хозяйство" берегите (на сидушке поудобней будет) и страховочную и спусковую за разные места цепляйте. И будет вам "щастье". ;)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12950

01.05.2010 в 14:11:31

Бориска66 написал : Просто обычно эти документы монтажники выкидывают не читая, а зря .....

За что наши получали "капание на мозги" - "зачем идол это сделал". Монтажник сделал, утерся и в сторону. А Заказчику (многим) книжку подавай, знакомые буквы чтобы повспоминать или же - "чтобы была такая книжка". А эту книжицу доблестный "Монтаж" уже и выкинул. Вот и изощрялись чтобы эта мукулатура возвращалась на место, т.б. мне на стол.

Бориска66 написал : И согласно требованиям интрукции по монтажу ....

Какие сладкие слова !!!!!! Еще сюда добавить

  • Инструктаж по мерам безопасности на рабочем месте
  • Инструктаж по мерам безопасности при работе на высоте
  • Инструктаж по мерам безопасности при работе с переносными токоприемниками Да еще все это - с росписью в Журнале проведения инструктажей !!!!....... Да еще вспомнить периодические инструкажи по мерам безопасности с, опять таки, оформлением в соответствующих журналах ........ - Блин такая ностальгия напала ;) :) Давненько уху милые названия не слышал ! ! ! :) :))
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.05.2010 в 14:37:23

Илья987 написал : Типа промальп это мега круто. Ну, ну....

Сейчас это не более чем хобби, хотя корочки имеются и до сих пор продлеваются ....

Вы пояснили для чего вы такую задачу поставили ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Илья987
Илья987
Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

01.05.2010 в 14:56:12

Бориска66 написал : Вы пояснили для чего вы такую задачу поставили ???

приточно-вытяжная собирается стоять на балконе (буду утеплять, чтоб не ниже 0 - +5 зимой было). Если конденсата мало - поставлю емкость, если много (5-10л/ч) - придется тянуть трубу до кухни и врезаться в канализацию. Понимаю, что "тянуть в канализацию" - правильный вариант, но до канальи от балкона - порядка 7-10м выйдет и все равно помпу ставить, самотеком не выйдет. Вот и думаю, есть ли варианты.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.05.2010 в 15:05:32

Я бы в любом случае в канализацию через гидрозатвор провёл, без вариантов ....

Вот тут есть фото девайса который решает подобные проблемы ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Илья987
Илья987
Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

01.05.2010 в 15:15:27

Бориска66 написал : Вот тут есть фото девайса который решает подобные проблемы ...

На фото дренажная помпа чтоли? в основном вопрос конечно про надежность защиты, т.е. четкость работы датчиков уровня и адекватная защита от перегрева или "сухово хода". Насосик маленький, сгорит быстро ;).

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.05.2010 в 15:18:05

На фото гидрозатвор для систем кондиционирования ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Илья987
Илья987
Местный

Регистрация: 09.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 295

01.05.2010 в 16:49:20

Бориска66 написал : На фото гидрозатвор для систем кондиционирования ....

чем он лучше обычного сифона? кто производитель? (в смысле, купить где?)

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.05.2010 в 16:56:51

Производятся такие сифоны в Италии (Россиия почему-то не доросла до этого, хотя в конструкции ничего особо сложного нет :( )

Лучше тем, что он предотвращает попадание запахов из канализации в (кондиционер, рекуператор, секцию охлаждения. нужное подчеркнуть), даже при испарении из него воды (что для обычного сифона вполне нормально когда например кондиционер перестаёт выделять конденсат работая на обогрев или вентиляцию) ......

Продаётся только под заказ ....:)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.