tisugol написал : В процессе переделки возник непонятный кабель.
"Загадочное заземление", в этажном щите такого кабеля нет?
19.05.2010 в 16:03:53
ПPOPAБ написал : "Загадочное заземление", в этажном щите такого кабеля нет?
Вскрыл этажный щит. Хотелось его закрыть обратно, но выдержав все тяжкие сфотографировал и проследил все провода. этажные автоматы в электроснабжении не участвуют. Ввод L и N идет сразу от счетчика. Выкладываю обновленную схему и заодно фотографии потерянного ВВГ... Что то здесь ведь не так? :(
19.05.2010 в 16:33:14
tisugol написал : Что то здесь ведь не так?
То что ввод 2х10 а РЕ 2х2,5 еще и делится с нолем... :cool:
В квартирном щитке присоедините обе жилы на колодку РЕ, если есть возможность замените на равный фазному. В этажном щите- тщательно зачистите место присоединения (шлифаните площадку) и нормальным винтом с анодированной шайбой прикрутите.
Внимательно осмотрите подключения ноля и фазы в этажном щитке.
19.05.2010 в 16:41:00
ПPOPAБ написал : То что ввод 2х10 а РЕ 2х2,5 еще и делится с нолем..
Про 2*10 еще не уверен, штангенциркуля пока под рукой нет, а маркировка на кабеле отсутствует. Понимаю что по ПУЭ сечение L должно = PE, но возможности перепроложить скорее всего нет. Зачистку произведу, ноль от счетчика будет запущен через УЗО, обнаруженный ВВГ перекину на шину земли. Стоит ли при таком состоянии этажного электрощита задумать о реле перенапряжения?
19.05.2010 в 16:45:37
tisugol написал : Стоит ли при таком состоянии этажного электрощита задумать о реле перенапряжения?
Плохо видно это состояние... Чтобы выводы делать.
19.05.2010 в 17:10:01
Вот еще фотографии этажного щита может они помогут определить его состояние? :) Пакетник - наполовину выгоревший. Судя по оплавлениям - горел хорошо
P.S.
ПPOPAБ написал : и нормальным винтом с анодированной шайбой прикрутите.
Может стоит опрессовать кабельным наконечником кольцевым и посадить на болт?
19.05.2010 в 17:26:35
2tisugol А Ваши "концы" где сидят?
tisugol написал : Пакетник - наполовину выгоревший.
Так и замените от греха подальше на ВН или АВ ампер на сто. Стояки квдрат 50-70... примерно, выглядят не плохо, дом с электроплитами похоже.
20.05.2010 в 07:54:19
ПPOPAБ написал : Ваши "концы" где сидят?
На данный момент в старом щите, который в 3м посте сверху данного обсуждения. Вынесен в "предбанник" на 2 квартиры. На данный момент уже почти готов новый щит благодаря данному форуму. Элементная база Шнайдер/Легранд, сам бокс 18мод Шнайдер Каедра. Схему прикладываю. Прим. к схеме: Плита - электроплита + посудомойка Розетки - все розетки в квартире, увы переделать не представляется возможным Ванная - Стиралка и светильник Проточник подключается раз в год на 2 недели гибким кабелем 3*6. Прокладывается практически открыто по квартире.
20.05.2010 в 10:20:54
tisugol написал : Может стоит опрессовать кабельным наконечником кольцевым и посадить на болт?
Моно-жилу до 16мм кв - не обязательно.
ПPOPAБ написал : А Ваши "концы" где сидят?
Неточно выразился... В этажном щите, питание (фаза, ноль) , на каких АВ присоединены?
20.05.2010 в 13:12:16
ПPOPAБ написал : Моно-жилу до 16мм кв - не обязательно.
Просто опрессовка с кольцевым и болт выглядит как то более надежно чем просто проводок зажатый между корпусом щита и шайбой болта - нет?
ПPOPAБ написал : Неточно выразился... В этажном щите, питание (фаза, ноль) , на каких АВ присоединены?
Эксперименты с их выключением показали что ни к каким. Сразу от счетчика провода идут уже на мой квартирный щиток. На фотографиях - советские черные автоматы (4,5 и 6 слева в ряду). Видно что они не подключены.
P.S. Внимательно изучая этот форум уже убедился что на вход в новом щитке лучше поставить двух полюсный автомат и рубить фазу и нейтраль. А может трех полюсный и рубить сразу фазу, нейтраль и землю? Или не в коем случае?
P.S.S. Счетчики старые - скорее всего будут их менять в не очень отдаленном будущем. Как обезопасить себя от электромонтеров которые легко могут поменять фазу и ноль местами? Маркировочной изолентой обмотать? Или они красный и синий тоже могут перепутать? Как тогда быть?
P.S.S.S Прораб, огромное спасибо за оказываемую помощь
20.05.2010 в 20:43:50
tisugol написал : Просто опрессовка с кольцевым и болт выглядит как то более надежно чем просто проводок зажатый между корпусом щита и шайбой болта - нет?
В любом случае колечко из моножилы, зажатое под болт, будет всегда надёжнее, чем та же жила, опрессованная наконечником.
tisugol написал : Внимательно изучая этот форум уже убедился что на вход в новом щитке лучше поставить двух полюсный автомат и рубить фазу и нейтраль. А может трех полюсный и рубить сразу фазу, нейтраль и землю?
Покажите это место на форуме насчёт "рубить сразу".
20.05.2010 в 21:19:12
tisugol написал : Просто опрессовка с кольцевым и болт выглядит как то более надежно чем просто проводок зажатый между корпусом щита и шайбой болта - нет?
Изолированные типа НКИ - для многопроволочных жил. ТМ 4 мм кв.- редкость, и инструмент другой нужен. Так-что прикрутите и забудьте.
tisugol написал : Эксперименты с их выключением показали что ни к каким.
На фото этажного щита - два ореха, не оно? Если да поставьте ВН или АВ "дубовый"(большего номинала.
tisugol написал : и землю? Или не в коем случае?
"Землю"- ни в коем случае!
tisugol написал : Как обезопасить себя от электромонтеров которые легко могут поменять фазу и ноль местами? Маркировочной изолентой обмотать? Или они красный и синий тоже могут перепутать? Как тогда быть?
Те, монтеры, которые счетчики меняют- ноль от фазы отличают. Синяя лента или бирка N- немного облегчит им работу и снизит вероятность ошибки.
tisugol написал : Прораб, огромное спасибо за оказываемую помощь
:) Я с "планеты электриков", -учу простой язык... :)
21.05.2010 в 07:53:15
avmal написал : Покажите это место на форуме насчёт "рубить сразу".
Про землю как раз были лишь мои ошибочные размышления. Хотя все же не совсем понимаю если полностью обесточивается квартира двух-полюсником, зачем оставлять землю? Может какой нибудь "террорист" кинет на нее фазу :)
ПPOPAБ написал : На фото этажного щита - два ореха, не оно?
От орехов вроде идет алюминиевая моножила, а у меня на вводе - медь. Максимально похожий провод отходит только от электросчетчика. А вот что идет до электосчетчика разобрать очень тяжело но попробую.
P.S. Измерение сечений показало, что ввод - 6кв. Учитывая что ввод земли выполняется 2*1,5мм можно ли говорить что это 3кв? И как лучше в данном случае поступить? Пропаянная скрутка? Или просто два болта?
21.05.2010 в 09:33:58
Chabrez написал : Там как раз ничего не ограничивает, поэтому автомат и нужен Если ток будет больше 16 Ампер, клеммы будут перегреваться, гореть и т. д. Просто потому, что они рассчитаны максимум на 16 Ампер (площадь пятна контакта, поперечное сечение токопроводящих элементов, отвод тепла и т. д.).
Ню-ню... То есть хотите сказать, что болтовый зажим с арочной шайбой Уники погорит раньше, чем Вага? И что у Ваги площадь контакта больше? Бред! Ограничение 16А в розетке не на клемме провода, а дальше - на контактной группе.
21.05.2010 в 10:50:29
tisugol написал : если полностью обесточивается квартира двух-полюсником, зачем оставлять землю? Может какой нибудь "террорист" кинет на нее фазу
Именно для защиты от "террористов" "землю" и оставляют.