tisugol написал : В процессе переделки возник непонятный кабель.

"Загадочное заземление", в этажном щите такого кабеля нет?

0
Аватар пользователя
tisugol

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

19.05.2010 в 16:03:53

ПPOPAБ написал : "Загадочное заземление", в этажном щите такого кабеля нет?

Вскрыл этажный щит. Хотелось его закрыть обратно, но выдержав все тяжкие сфотографировал и проследил все провода. этажные автоматы в электроснабжении не участвуют. Ввод L и N идет сразу от счетчика. Выкладываю обновленную схему и заодно фотографии потерянного ВВГ... Что то здесь ведь не так? :(

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.05.2010 в 16:33:14

tisugol написал : Что то здесь ведь не так?

То что ввод 2х10 а РЕ 2х2,5 еще и делится с нолем... :cool:
В квартирном щитке присоедините обе жилы на колодку РЕ, если есть возможность замените на равный фазному. В этажном щите- тщательно зачистите место присоединения (шлифаните площадку) и нормальным винтом с анодированной шайбой прикрутите. Внимательно осмотрите подключения ноля и фазы в этажном щитке.

0
Аватар пользователя
tisugol

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

19.05.2010 в 16:41:00

ПPOPAБ написал : То что ввод 2х10 а РЕ 2х2,5 еще и делится с нолем..

Про 2*10 еще не уверен, штангенциркуля пока под рукой нет, а маркировка на кабеле отсутствует. Понимаю что по ПУЭ сечение L должно = PE, но возможности перепроложить скорее всего нет. Зачистку произведу, ноль от счетчика будет запущен через УЗО, обнаруженный ВВГ перекину на шину земли. Стоит ли при таком состоянии этажного электрощита задумать о реле перенапряжения?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.05.2010 в 16:45:37

tisugol написал : Стоит ли при таком состоянии этажного электрощита задумать о реле перенапряжения?

Плохо видно это состояние... Чтобы выводы делать.

0
Аватар пользователя
tisugol

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

19.05.2010 в 17:10:01

Вот еще фотографии этажного щита может они помогут определить его состояние? :) Пакетник - наполовину выгоревший. Судя по оплавлениям - горел хорошо

P.S.

ПPOPAБ написал : и нормальным винтом с анодированной шайбой прикрутите.

Может стоит опрессовать кабельным наконечником кольцевым и посадить на болт?

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.05.2010 в 17:26:35

2tisugol А Ваши "концы" где сидят?

tisugol написал : Пакетник - наполовину выгоревший.

Так и замените от греха подальше на ВН или АВ ампер на сто. Стояки квдрат 50-70... примерно, выглядят не плохо, дом с электроплитами похоже.

0
Аватар пользователя
tisugol

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

20.05.2010 в 07:54:19

ПPOPAБ написал : Ваши "концы" где сидят?

На данный момент в старом щите, который в 3м посте сверху данного обсуждения. Вынесен в "предбанник" на 2 квартиры. На данный момент уже почти готов новый щит благодаря данному форуму. Элементная база Шнайдер/Легранд, сам бокс 18мод Шнайдер Каедра. Схему прикладываю. Прим. к схеме: Плита - электроплита + посудомойка Розетки - все розетки в квартире, увы переделать не представляется возможным Ванная - Стиралка и светильник Проточник подключается раз в год на 2 недели гибким кабелем 3*6. Прокладывается практически открыто по квартире.

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.05.2010 в 10:20:54

tisugol написал : Может стоит опрессовать кабельным наконечником кольцевым и посадить на болт?

Моно-жилу до 16мм кв - не обязательно.

ПPOPAБ написал : А Ваши "концы" где сидят?

Неточно выразился... В этажном щите, питание (фаза, ноль) , на каких АВ присоединены?

0
Аватар пользователя
tisugol

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

20.05.2010 в 13:12:16

ПPOPAБ написал : Моно-жилу до 16мм кв - не обязательно.

Просто опрессовка с кольцевым и болт выглядит как то более надежно чем просто проводок зажатый между корпусом щита и шайбой болта - нет?

ПPOPAБ написал : Неточно выразился... В этажном щите, питание (фаза, ноль) , на каких АВ присоединены?

Эксперименты с их выключением показали что ни к каким. Сразу от счетчика провода идут уже на мой квартирный щиток. На фотографиях - советские черные автоматы (4,5 и 6 слева в ряду). Видно что они не подключены.

P.S. Внимательно изучая этот форум уже убедился что на вход в новом щитке лучше поставить двух полюсный автомат и рубить фазу и нейтраль. А может трех полюсный и рубить сразу фазу, нейтраль и землю? Или не в коем случае?

P.S.S. Счетчики старые - скорее всего будут их менять в не очень отдаленном будущем. Как обезопасить себя от электромонтеров которые легко могут поменять фазу и ноль местами? Маркировочной изолентой обмотать? Или они красный и синий тоже могут перепутать? Как тогда быть?

P.S.S.S Прораб, огромное спасибо за оказываемую помощь

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2010 в 20:43:50

tisugol написал : Просто опрессовка с кольцевым и болт выглядит как то более надежно чем просто проводок зажатый между корпусом щита и шайбой болта - нет?

В любом случае колечко из моножилы, зажатое под болт, будет всегда надёжнее, чем та же жила, опрессованная наконечником.

tisugol написал : Внимательно изучая этот форум уже убедился что на вход в новом щитке лучше поставить двух полюсный автомат и рубить фазу и нейтраль. А может трех полюсный и рубить сразу фазу, нейтраль и землю?

Покажите это место на форуме насчёт "рубить сразу".

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.05.2010 в 21:19:12

tisugol написал : Просто опрессовка с кольцевым и болт выглядит как то более надежно чем просто проводок зажатый между корпусом щита и шайбой болта - нет?

Изолированные типа НКИ - для многопроволочных жил. ТМ 4 мм кв.- редкость, и инструмент другой нужен. Так-что прикрутите и забудьте.

tisugol написал : Эксперименты с их выключением показали что ни к каким.

На фото этажного щита - два ореха, не оно? Если да поставьте ВН или АВ "дубовый"(большего номинала.

tisugol написал : и землю? Или не в коем случае?

"Землю"- ни в коем случае!

tisugol написал : Как обезопасить себя от электромонтеров которые легко могут поменять фазу и ноль местами? Маркировочной изолентой обмотать? Или они красный и синий тоже могут перепутать? Как тогда быть?

Те, монтеры, которые счетчики меняют- ноль от фазы отличают. Синяя лента или бирка N- немного облегчит им работу и снизит вероятность ошибки.

tisugol написал : Прораб, огромное спасибо за оказываемую помощь

:) Я с "планеты электриков", -учу простой язык... :)

0
Аватар пользователя
tisugol

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

21.05.2010 в 07:53:15

avmal написал : Покажите это место на форуме насчёт "рубить сразу".

Про землю как раз были лишь мои ошибочные размышления. Хотя все же не совсем понимаю если полностью обесточивается квартира двух-полюсником, зачем оставлять землю? Может какой нибудь "террорист" кинет на нее фазу :)

ПPOPAБ написал : На фото этажного щита - два ореха, не оно?

От орехов вроде идет алюминиевая моножила, а у меня на вводе - медь. Максимально похожий провод отходит только от электросчетчика. А вот что идет до электосчетчика разобрать очень тяжело но попробую.

P.S. Измерение сечений показало, что ввод - 6кв. Учитывая что ввод земли выполняется 2*1,5мм можно ли говорить что это 3кв? И как лучше в данном случае поступить? Пропаянная скрутка? Или просто два болта?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.05.2010 в 09:33:58

Chabrez написал : Там как раз ничего не ограничивает, поэтому автомат и нужен Если ток будет больше 16 Ампер, клеммы будут перегреваться, гореть и т. д. Просто потому, что они рассчитаны максимум на 16 Ампер (площадь пятна контакта, поперечное сечение токопроводящих элементов, отвод тепла и т. д.).

Ню-ню... То есть хотите сказать, что болтовый зажим с арочной шайбой Уники погорит раньше, чем Вага? И что у Ваги площадь контакта больше? Бред! Ограничение 16А в розетке не на клемме провода, а дальше - на контактной группе.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.05.2010 в 10:50:29

tisugol написал : если полностью обесточивается квартира двух-полюсником, зачем оставлять землю? Может какой нибудь "террорист" кинет на нее фазу

Именно для защиты от "террористов" "землю" и оставляют.