17.05.2006 в 12:54:27
ДД, имеем скважину глубиной 7 м., обратный клапан стоит наверху между трубой и насосом, эксплуатируется свыше 5 лет. Ситуация вкратце такова. Периодически насос начинает работать вхолостую не закачивая воду. Для того, что б начал качать открываю кран на шланг и жду порой минуту порой пять, насос стравливает воздух и начинает поднимать воду. утомляет периодически бегать на улицу раз и два нет гарантий что спокойно смоешь мыльную пену с себя :-) да к тому же стиралка :-) Поверхностные соединения проверены и не вызывают сомнений. Не проявляется лишь только в период сильных дождей и пару месяцев после стаяния снега. Что может сие быть и как с этим бороться? Спасибо
17.05.2006 в 17:03:21
2Сямук
Вполне может быть, что вы форумом ошиблись, отсюда и глюки лезут... Вам в соседний форум.
Обратный клапан надо ставить на конец водозаборного шланга, тот, что у дна скважины. Тогда во всасывающей магистрали всегда будет вода, независимо от внешних условий, при условии, что вода все же есть в скважине.
Сейчас же у вас система работает как чисто самовсасывающая - именно так как вы и описали. Просто в период паводка, уровень воды в скважине более высокий, и насосу меньше воздуха стравливать приходится.
Как быть - опустить обратный клапан в скважину.
Но у вас, скорее всего, сейчас установлен обычный магистральный. Поэтому вам придется потратить рублей 200 на новый, который имеет встроенный грязевой фильтр и надевается на конец шланга. Типа вот такого:
И вообще, гляньте вот эту коротенькую темку, а так же воспользуйтесь поиском.
18.05.2006 в 01:46:13
Надо клапан поменять - зарастает , может труба где-то подгнила
22.05.2006 в 13:42:57
клапан поменять и трубу заодно - за 3 года клапан дохнет, тонкостенные трубы тоже. клапан ставить снизу с фильтром-сеткой. а в одеале - открути трубу от насоса и посмотри - садится ли уровень в заборной трубе, чтоб зря не ганаять - может травит насос
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу