Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.05.2010 в 14:51:04

В ванных и душевых помещениях чугунные ванны и душевые поддоны, а так же трубы водопроводного стояка и отопления соединены в одну систему уравнивания потенциалов и соответственно заземлены (по ПУЭ) Рассмотрим такие случаи:

  1. Если я в каком-то невероятном случая случайно касаюсь конкретного фазного провода и заземленной ванны создаю цепь фаза-я-ванна-земля и попадаю под напряжение 220В. но не будь ванна заземлена этой цепи не было бы или она не была б такой прямой.
  2. Я нахожусь в ванной и происходит попадание фазного потенциала на корпус ванны. И я вместе с ванной становлюсь проводником соединяющим фазный потенциал с землей, чего можно было избежать не заземлив ванну. Во втором случае конечно можно считать что основной ток потечет по пуки наименьшего сопротивления (фаза- ванна -земля) а через меня обладающего большим сопротивлением ток потечет незначительный. (прав я или нет) Но В первом случае явная угроза жизни. в данных случаях прошу не иметь в виду что у нас установленны УЗО и АВ.
0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

11.05.2010 в 14:54:20

E nod32rus написал :

  1. Если я в каком-то невероятном случая случайно касаюсь конкретного фазного провода и заземленной ванны создаю цепь фаза-я-ванна-земля и попадаю под напряжение 220В. но не будь ванна заземлена этой цепи не было бы или она не была б такой прямой.

УЗО отключается, жизнь в безопасности (это при прямом касании, которое возможно только в случае грубейшего нарушения ПТБ, например использования прибора с поврежденной изоляцией). А вот если нерадивый сосед заземлится на батарею, ДСУП будет очень кстати.

E nod32rus написал : Я нахожусь в ванной и происходит попадание фазного потенциала на корпус ванны. И я вместе с ванной становлюсь проводником соединяющим фазный потенциал с землей, чего можно было избежать не заземлив ванну.

Во-первых сразу же отключится автомат, во-вторых УЗО, в-третьих, напряжение прикосновения будет в безопасных пределах.

E nod32rus написал : в данных случаях прошу не иметь в виду что у нас установленны УЗО и АВ

Это все равно, что прыгать из самолета без парашюта - интересно порассуждать, в какую лепешку разобьется такой "испытатель", но неполезно.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.05.2010 в 15:00:56

E nod32rus написал : Если я в каком-то невероятном случая случайно касаюсь конкретного фазного провода и заземленной ванны создаю цепь фаза-я-ванна-земля и попадаю под напряжение 220В

E nod32rus написал : прошу не иметь в виду что у нас установленны УЗО и АВ.

Ежели вы, сидя в "заземлённой" ванной, начали разбирать электроприбор включенный в розетку, которую предусмотрительно, самостоятельно подключили до УЗО и АВ - то это ваш личный выбор.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.05.2010 в 15:20:38

Цитата: Сообщение от Chabrez Во-первых сразу же отключится автомат, во-вторых УЗО, в-третьих, напряжение прикосновения будет в безопасных пределах.

Т.е мое умозаключение о токах фаза-ванна-земля и фаза- я -земля верно?

Цитата: Сообщение от Chabrez Это все равно, что прыгать из самолета без парашюта - интересно порассуждать, в какую лепешку разобьется такой "испытатель", но неполезно.

Я понимаю что все это маловероятно но вполне возможно при стечение ряда обстоятельств (не качественное УЗО, обрыв провода уравнивания потенциалов). Я согласен что вся система заземления и уравнивания потенциалов 100% эффективна только при наличии УЗО и (или) ДИФов (боюсь ошибиться в сокращении я имею ввиду дифференцированных АВ) Я в универе защищал практику и у меня препод спросил зачем вообще нужно заземление и уравнизание потенциалов. Я я ему начал объяснять, что при пробое или повреждение фазного провода происходит утечка или КЗ на которые срабатывает или УЗО или АВ, но он сказал что все это не правильно и мне как электрику надо это знать.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

11.05.2010 в 15:31:53

E nod32rus написал : Я я ему начал объяснять, что при пробое или повреждение фазного провода происходит утечка или КЗ на которые срабатывает или УЗО или АВ, но он сказал что все это не правильно и мне как электрику надо это знать.

Это неточно, я бы так сказал, но в целом верно. Если точно - в системе защитного зануления, вынос потенциала на корпус электроприбора или сторонние проводящие части (вследствие повреждения изоляции), включенные в СУП вызовет однофазное замыкание, что, в свою очередь вызовет отключение автоматического выключателя и обесточивание линии. Это называется защита от косвенного прикосновения. А если человек непосредственно (в результате прикосновения к оголенному проводу, например) попадет под действие электротока, через его тело на землю пойдет утечка тока, которая вызовет срабатывание УЗО и, соответственно, отключение линии. Это называется защитой от прямого прикосновения. Повторюсь, речь идет о мерах защиты в системе защитного зануления. В других системах (TT, IT) все немного иначе.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.05.2010 в 16:05:21

E nod32rus написал : Я понимаю что все это маловероятно но вполне возможно при стечение ряда обстоятельств (не качественное УЗО, обрыв провода уравнивания потенциалов).

"При стечении ряда обстоятельств": 5-ти проводный стояк, ДСУП никто не делал, КЗ и отгорание РЕ в подвале (или меряли что-то и не подключили), пробой на корпус и.... получаем 220 на всех стационарных эл. приборах. И это не фантазия-паранойя, такие аварии случаются (даже пример на форуме есть). Так-что не придумывайте "маловероятных" аварий, вроде удар молнии в помещении. Тоже ведь возможно.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

11.05.2010 в 16:13:22

Smily написал : получаем 220 на всех стационарных эл. приборах.

От халатности электрика никакое ПУЭ не спасет. Равно как и от желания хозяина квартиры сэкономить на электрике.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

11.05.2010 в 17:09:08

E nod32rus написал : в данных случаях прошу не иметь в виду что у нас установленны УЗО и АВ.

От прямого прикосновения к фазному проводу, с цепью фаза-земля, защищает только дифзащита с уставкой не боле 30 мА!

E nod32rus написал : но он сказал что все это не правильно и мне как электрику надо это знать

СИСТЕМА защитного заземления, обязательно включающая в себя СУП, ДСУП, контур защитного заземления, СВП, предназначена защищать от дискомфорта при косвенном прикосновении до сработки аппаратов защитного отключения или от поражения при косвеном прикосновении если аппараты защитного отключения вообще не сработают, например из-за поломки, а так от аварий на питающей линии до момента устранения неисправности и от ударов молнии!

Опасно не напряжение под которым находится человек, а ток протекающий через него из-за того что разные части тела касаются разных, опасных по величине, потенциалов!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

11.05.2010 в 17:19:46

Посититель написал : обязательно включающая в себя СУП, ДСУП, контур защитного заземления, СВП,

СВП и контур в квартирах не используются, кажется?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.05.2010 в 17:21:14

E nod32rus написал : Я в универе защищал практику и у меня препод спросил зачем вообще нужно заземление и уравнизание потенциалов. Я я ему начал объяснять,

Вот откуда, - "сферические кони в вакууме" берутся...

E nod32rus написал : и мне как электрику надо это знать.

Электрику следует читать ПОТ 016 2002 и ПТБЭЭП... Элетромонтажнику см. ПУЭ-7 п.1.7.49 - 1.7.51. Которые дают однозначные ответы! Что для чего и зачем...

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.05.2010 в 17:27:19

Посититель написал : От прямого прикосновения к фазному проводу, с цепью фаза-земля, защищает только дифзащита с уставкой не боле 30 мА!

УЗО не является защитой ни при прямом ни при косвенном прикосновении. УЗО это дополнительная (не основная) защита при прямом прикосновении, и один из элементов (наряду с занулённым корпусом) автоматического отключения питания, при косвенном прикосновении.

ПУЭ-7 1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установка барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу