Chabrez написал : СВП и контур в квартирах не используются, кажется?
Практически да, а теоретически в ванной в полу должна быть решетка подключенная как и ванна к трубе холодной воды при 4-х проводном электростояке или к КУП при 5-ти проводном электростояке.
Smily написал : УЗО не является защитой ни при прямом ни при косвенном прикосновении.
Ошибаетесь, УЗО является единственной защитой от смертельного поражения при прямом прикосновении!
Такими заявлениями Вы вводите в заблуждение не опытных форумчан, которые, вдобавок, наслушавшись мифа о ложных срабатываниях отказываются от установки УЗО с уставкой не более 30 мА!
Все дыры в безопасности системы TN закрываются УЗО!
В нормах для Москвы и области вообще обязательна двухступенчатая дифзащита не смотря на то что так же обязательны СУП, ДСУП, контур защитного заземления, СВП другие меры по обеспечению электробезопасности!
МГСН 4.19-05 12.7 написал : ... - на вводе в квартиру следует предусматривать двухступенчатую защиту устройствами отключения (УЗО) с вставками срабатывания 100 (300 мА) в этажном щите и 30 (10) мА в квартирном щитке ....
Smily написал : ПУЭ-7 1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме
Smily написал : 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции
Реч в теме идет о прямом прикосновении! Автор темы четко говорит о ситуации, именно, прямго прикосновения к фазному проводу!
E nod32rus написал :
- Если я в каком-то невероятном случая случайно касаюсь конкретного фазного провода и заземленной ванны
Есть еще глава 7.1 которая требует санузлы обязательно защищать дифзащитой!