Посититель написал :
Автор темы как раз и имел в виду прямое прикосновение, от сметрельных последствий которого может защитить только УЗО!
Посититель написал :
Ошибаетесь, УЗО является единственной защитой от смертельного поражения при прямом прикосновении!
Ну если Вы не знаете других мер защиты, так не выпячивайте свое незнание на показ, да еще в такой категоричной форме, а спросите "у старших товарищей", тут на форуме полно людей, разбирающихся в электрике, они подскажут меру защиты, обеспечивающую защиту ОТ УДАРА ТОКОМ при прямом прикосновении, а не просто сокращение времени удара током (при благоприятном стечении обстоятельств), как это делает УЗО.
Dachnik77 написал :
шо-то я не вижу "защитное зануления", что является основой отстаиваемого столь эмоционально "автоматического отключение питания" исключительно автоматическими выключателями (а не УЗО).
А я уже говорил о вредности этого пункта для широкой публики.
ПУЭ – не цитатник на каждый день, а цельный документ.
Об автоматическом отключении питания:
ПУЭ-7 написал :
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.
О занулении (заземлении):> 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
И зануление, и заземление в электроустановках потребителей до 1000В - это не самостоятельные меры защиты, а составляющие защитного автоматического отключения питания.
Dachnik77 написал :
На мой непросвещенный (ПУЭ) взгляд и УЗО и АВ - это рановправные меры защиты реализующие "автоматическое отключение питания".
Не меры защиты, а исполнительные механизмы:> 1.7.78.Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
Dachnik77 написал :
Вот интересно, если завтра в ПУЭ-8 внесут легкую коррекцию:
Это уже флуд/флейм чистой воды.