pom_ka написал : неужели все проводку делают только над потолком из гипсокартона??

Обычно обходятся ПВХ гофрой и ВВГ- НГ.

sanykrimea написал : Металлическая гофра - это не труба по локализационной способности.

При сечении до 2,5 мм толщина стальной стенки не нормируется...

pom_ka написал : так а как я его определю, блин я теперь в замешательстве, эти ж барыги любой сертификат тебе нарисуют,

Полностью повторить сертификационные (по ГОСТ) испытания Вы не сможете. Но для Вас будет достаточно- взять небольшой (примерно10х30см) образец материала и газовую горелку или паяльную лампу. Затем поджечь пламенем материал. При этом капли расплавленного пластика не должны гореть, при падении на лист бумаги с высоты 30см. Горение должно прекратится при выносе образца из пламени. Такой материал можно отнести к "к самозатухающим". Если зона горения подвешенного образца, низ которого находится в пламени горелки, не расширяется (огонь не идет по материалу вверх), можно считать не- "распространяющим горение". Естественно это- весьма приблизительное испытание ... Лишь дающее некоторое представление о степени пожароопасности. Которое нужно проводить в пожаробезопастном месте.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.05.2010 в 16:58:28

pom_ka написал : а проштробить горизонтально толстенный слой штукатурки можно?

Да, на здоровье.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

13.05.2010 в 17:16:49

ПPOPAБ написал : При сечении до 2,5 мм толщина стальной стенки не нормируется...

Речь не о толщине - нераспостранение горения и дымления. В гофре и нить х/б и доступ воздуха.

pom_ka написал : а проштробить горизонтально толстенный слой штукатурки можно?? т

И не заморачиваться с потолками:applause:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.05.2010 в 17:42:34

sanykrimea написал : Речь не о толщине - нераспостранение горения и дымления. В гофре и нить х/б и доступ воздуха.

Речь о локализационной способности! В гофре (гофрированной трубе) нет никаких нитей и никакого доступа воздуха. Если Вы о металлрукаве - достаточно для скрытой прокладки кабелей сечением до 2,5 мм кв. за непроходными перегородками из сгораемых материалов.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

13.05.2010 в 19:00:20

ПPOPAБ написал : Речь о локализационной способности! В гофре (гофрированной трубе) нет никаких нитей и никакого доступа воздуха. Если Вы о металлрукаве - достаточно для скрытой прокладки кабелей сечением до 2,5 мм кв. за непроходными перегородками из сгораемых материалов. Пожаловаться на это сообщение

Да , Вы правы. Я неправильный термин употребил. О металлорукаве.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.05.2010 в 19:11:03

sanykrimea написал : О металлорукаве.

Тут много говорили... В документе по вашей ссылке, говорится о степени защиты IP 4х, чему металлрукав соответствует. Негорючесть и малодымность - свойства используемых кабелей.

0