pom_ka
pom_ka
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Кострома

Сообщений: 243

13.05.2010 в 11:30:36

Делаю ремонт в совей квартире, глубокое замкадовье (реконструкции общего стояка не было (да скорей всего и не будет:)), 5 этажная кирпичная хрущевка постройки начала 70-х, газовая колонка, провода в квартире алюминевые двухжильные. Прошу совета как можно заменить проводку, планирую делать замену проводки чакстями по комнатам как и весь ремонт ...

Долго и внимательно изучая форум и следуя советам умных людей собираюсь делать так:

  1. для розеток использую кабель ВВГ нг 3 Х 2,5
  2. освещение ВВГ нг 3 Х 1,5
    Ввод то однофазный в квартиру, 2 провода всего лишь, стоит ли при замене использовать 3х жильный кабель??? Вчера сделал вертикальные штробы в стенах к розеткам и выключателю, как вы думаете горизонтально штробить надо или же можно к вертикальным штробам провести кабель по потолку (потолок планирую натяжной) Вообщем вот выкладываю план комнаты (от розеток будет питаться компьютер (700 вт), телевизор (300 Вт), пару светильников (200 Вт), аккустическая система(300 Вт), обогреватель иногда (2 кВт); освещение комнаты - люстра (500 Вт)) . распределительный щит который черным это тот что на лестничной площадке общий, а карсным который это тот что планирую.
    Помогите с автоматами, ну и кабеля как тянуть, к каждой группе розеток своя линия от щитка или же можно в распределительной коробке соеденить??

хотелось бы когда поставлю новый щиток, то от него помимо этой комнаты запитать и те что пока без ремонта, такое возможно??

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.05.2010 в 11:45:43

2pom_ka Нет ни одной информационной розетки и выключатель не с той стороны двери стоит.

pom_ka написал : горизонтально штробить надо или же можно к вертикальным штробам провести кабель по потолку (потолок планирую натяжной)

Какие могут быть ещё варианты, если есть возможность по потолку вести?

pom_ka написал : стоит ли при замене использовать 3х жильный кабель???

Да.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

13.05.2010 в 11:56:55

"Трёхпроводная" схема проводки - обязательна. При монтаже розеток РЕ проводник НЕ подключайте ни в щитке ни в розетках! Исключение сделайте для бойлера (зануление). Ждите замены стояка. Горизонтальное штробление стен, да ещё , бывает, перфоратором, нежелательно. Штробление перекрытий запрещено. Разводку выключателей - освещения сделайте в глубоких установочных коробках выключателей - N для диммера или подсветки. Кабеля тяните исходя из нагрузки - ориентировочно 1 мм.кв - 9А для меди, и коммутации (кухня, комната,освещение ...). Норматив - не менее 3 розетки на кухне, 1 на каждые полные или неполные 6м.кв комнаты.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.05.2010 в 12:09:23

sanykrimea написал : РЕ проводник НЕ подключайте ни в щитке ни в розетках! Исключение сделайте для бойлера (зануление).

sanykrimea написал : Кабеля тяните исходя из нагрузки - ориентировочно 1 мм.кв - 9А для меди, и коммутации (кухня, комната,освещение ...).

Попробуйте пока не давать советы - от греха подальше.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

13.05.2010 в 12:09:58

sanykrimea написал : Исключение сделайте для бойлера (зануление).

Если для всего нельзя, то и для бойлера нельзя. Если для всего можно - то и для бойлера можно. :) Я бы сказал, что нужно исследовать стояк и то, что творится в подвале с ГЗШ. Если там все плохо, то

sanykrimea написал : "Трёхпроводная" схема проводки - обязательна. При монтаже розеток РЕ проводник НЕ подключайте ни в щитке ни в розетках! Ждите замены стояка.

0
pom_ka
pom_ka
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Кострома

Сообщений: 243

13.05.2010 в 12:24:13

avmal написал :

avmal написал : Нет ни одной информационной розетки

да упустил, установлю

avmal написал : и выключатель не с той стороны двери стоит

хм... а ведь он так и стоит со времен постройки, раньше другие требования были? обязательно перенести на другую сторону???

sanykrimea написал : Ждите замены стояка

;) это может быть у вас в Харькове можно чего то дождаться, а у нас тут дененг ни на что нет, у нас тут даже газа природного нету, а у вас есть....

sanykrimea написал : "Трёхпроводная" схема проводки - обязательна

ок, буду ставить трипровода

avmal написал : Какие могут быть ещё варианты, если есть возможность по потолку вести?

а кабель обязательно в гофру заделывать??

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.05.2010 в 12:34:35

pom_ka написал : а кабель обязательно в гофру заделывать??

Зависит от марки кабеля.

pom_ka написал : а ведь он так и стоит со времен постройки, раньше другие требования были?

Требования всгда одни были - выключатель со стороны дверной ручки.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

13.05.2010 в 12:36:05

avmal написал : Попробуйте пока не давать советы - от греха подальше.

? Объяснитесь

sanykrimea написал : Исключение сделайте для бойлера (зануление).

Может быть неправильно выразился. Имел ввиду выделить проводник РЕ в розетке бойлера и сети и занулить в щитке. При разделении РЕN стояка перекомутировать квартирную сеть. Не вешать времянки.

0
pom_ka
pom_ka
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Кострома

Сообщений: 243

13.05.2010 в 12:37:42

avmal написал : Зависит от марки кабеля.

ВВГ нг или nym ls их надо гофрить??

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

13.05.2010 в 12:38:38

avmal написал : Зависит от марки кабеля.

Вы имеете в виду это:

14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

? Меня этот вопрос интересует, так как-то туманно написано - если кабель Лс-ка, то без гофры можно?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

13.05.2010 в 12:41:18

sanykrimea написал : это может быть у вас в Харькове можно чего то дождаться, а у нас тут дененг ни на что нет, у нас тут даже газа природного нету, а у вас есть....

У Вас действуют федеральные программы какие-то - 5 процентов жильцы остальное бюджет по замене
TN-C на TN-C-S
А газ у нас по трехпроводной схеме:) :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу