pom_ka
pom_ka
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Кострома

Сообщений: 243

13.05.2010 в 13:08:06

Помогите с автоматами, ну и кабеля как тянуть, к каждой группе розеток своя линия от щитка или же можно в распределительной коробке соеденить??

хотелось бы когда поставлю новый щиток, то от него помимо этой комнаты запитать и те что пока без ремонта, такое возможно??

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

13.05.2010 в 13:24:10

pom_ka написал : Помогите с автоматами, ну и кабеля как тянуть, к каждой группе розеток своя линия от щитка или же можно в распределительной коробке соеденить??

И так и так можно. А соединять вы сами хотите? Уверены в своих силах?

pom_ka написал : такое возможно??

Конечно, никаких препятствий нет. Единственное условие - нужно четко понимать, что делаешь и как сделать безопасно (как с точки зрения пожарной, так и безопасности от поражения током).

0
pom_ka
pom_ka
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Кострома

Сообщений: 243

13.05.2010 в 13:31:43

Chabrez написал : А соединять вы сами хотите? Уверены в своих силах?

соединять буду сам, только для ввода в квартиру приглашу электрика

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

13.05.2010 в 13:32:42

pom_ka написал : хотелось бы когда поставлю новый щиток, то от него помимо этой комнаты запитать и те что пока без ремонта, такое возможно??

От щитка заводите новые линии в новую коробку, старые линии соединяйте с новыми через винтовые зажимы.

pom_ka написал : кабеля как тянуть, к каждой группе розеток своя линия от щитка или же можно в распределительной коробке соеденить??

Зависит от полёта фантазии : делал заказчику щиток на 32 места в "двушке" и ничем его не переубедить.
Выделите группы - кухня, комната ,санузел, бойлер, освещение, коридор.
Автоматы на форуме расписаны - хоть учебник в школу составляй.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

13.05.2010 в 13:38:12

sanykrimea написал : и ничем его не переубедить.

А зачем? Больше щиток, больше заработок ;) И потом, стремление к увеличению единиц автоматики, если оно оправдано (а это почти всегда оправдано) - хорошее дело.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

13.05.2010 в 13:52:50

Chabrez написал : А зачем? Больше щиток, больше заработок И потом, стремление к увеличению единиц автоматики, если оно оправдано (а это почти всегда оправдано) - хорошее дело. Пожаловаться на это сообщение

Я бы наставил и GSM контроллер и импульсных и приоритета , но... Было надувательство щёк - " я крут и коридор у меня -шо кабина "Боинга". Тупая работа.:confused:

0
pom_ka
pom_ka
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Кострома

Сообщений: 243

13.05.2010 в 14:14:46

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ______________________________________________________________ *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

я хочу натягивать навесной потолок, он изготавливаеться из какой то пленки или из ткани, так вот такой потолок относится к горючим материалам или нет, ну по крайней мере он плавится то точно будет если что:) то есть получается что тогда надо в металлической гофре провода то тянуть или достаточно пвх гофры?

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

13.05.2010 в 14:34:49

pom_ka написал : относится к горючим материалам или нет,

На него должен быть сертификат пожарной безопасности, если нет - то горючий. Но такой лучше не использовать, чтобы не пришлось

pom_ka написал : в металлической гофре провода

Мало того, что потолок нужно проверить на горючесть, еще неплох бы сертификат по Санпин, насчет излучения всякой гадости.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

13.05.2010 в 14:36:23

Металлическая гофра - это не труба по локализационной способности. Определяйте класс горючести потолка , посмотрите Циркуляр - http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_91662.html

0
pom_ka
pom_ka
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Кострома

Сообщений: 243

13.05.2010 в 15:43:25

sanykrimea написал : Определяйте класс горючести потолка

ггг так а как я его определю, блин я теперь в замешательстве, эти ж барыги любой сертификат тебе нарисуют, наверное большая часть натяжных потолков голимый китай (((( неужели все проводку делают только над потолком из гипсокартона??

0
pom_ka
pom_ka
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Кострома

Сообщений: 243

13.05.2010 в 16:46:33

avmal написал : Какие могут быть ещё варианты, если есть возможность по потолку вести?

а проштробить горизонтально толстенный слой штукатурки можно?? тогда дешевле будет заштукатурить проводку и не думать надо металогофру или нет над потолком

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу