Сообщений: 13128

18.05.2010 в 16:06:24

ahperes написал : Думаю, что тогда в моем случае реализация 1-го класса получится очень сложной.

Необходимо рассмотреть подробно Ваш случай и обосновать применение данного класса защиты... Третий класс защиты от грозовых перенапряжений считаю (читать как личное мнение) обязательным в частном секторе при любом вводе.

0
ahperes
ahperes
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

18.05.2010 в 16:46:26

ПPOPAБ написал : Необходимо рассмотреть подробно Ваш случай и обосновать применение данного класса защиты...

Единственное обоснование - стоимость реализации 1-го уровня защиты.

  1. Дом каркасно-щитовой, с бетонного столба, стоящего за пределами территории участка, заходит СИП. Учитывая пожароопасность первого уровня, придется вешать модули защиты либо на бетонный столб (скорее всего поребуется согласование с электриками), либо свить еще один столб около дома. Учитывая Ваш комментарий

ПPOPAБ написал : Мое личное мнение, при необходимости использования молниезащиты (УЗИП) первого уровня, ей самое место в - наружном, стальном, надежно заземленном и защищенном от сгораемых конструкций шкафу.

вешать щиток с модулями 1-го уровня на стену деревянного дома страшно!

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.05.2010 в 18:46:56

ahperes написал : вешать щиток с модулями 1-го уровня на стену деревянного дома страшно!

У большинства производителей (Хагёр, Мёллер, Беттерман и.т.д) "разрядники I-го уровня" ... С закрытым корпусом, при полном отсутствии искр: установка возможна в стандартных корпусах распределительных щитов ... Причём они сертифицированы, "за бугром" и с там-же эксплуатируются. Буржуи ставят "разрядники I-го уровня" в "общий щиток" рядом со счётчиком, автоматами и.т.д.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.05.2010 в 18:57:43

Ага..

Smily написал : Причём они сертифицированы, "за бугром" и с там-же эксплуатируются. Буржуи ставят "разрядники I-го уровня" в "общий щиток" рядом со счётчиком, автоматами и.т.д.

Ключевое слово: "за бугром", Буржуи.. Для сетей в 50-ти км от Киева- Ваши предложения, без учета ситуации?

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

18.05.2010 в 19:04:04

ПPOPAБ написал : ... В реале: проводники (ситем типа ОВО Беттерман) молниезащиты выполненные из 12 миллиметровой мягкой стали с покрытием, после попадания молнии- теряют свое "модное" покрытие, часто можно видеть полосу 40х4 - модного синего цвета, "цвета побежалости" - сколько в градусах цельсия? Пару раз находился рядом (метров двадцать) с "громоотводом" в который попала молния... Грохот- превышает болевой порог, феерверк - голливуд отдыхает, искры и разряды в радиусе 5-8 ми метров от мачты, если бы было чему загореться - 100% пожар!

Да... Согласен - молния это нечто! Даже интересно стало (хотя это и вне сферы млих (бывших :)) профинтересов). Но, думаю, здесь нужно различать несколько (много) случаев:

  • удар молнии в фазу ВЛ и "стекание" заряда в землю через нейтраль (это, скорее всего, - выгоревшие счетчики, аппаратура, ...) - кирдык кондерам, катушкам - всему тому, что интегрирует и диффиренцирет ток
  • дуга (я думаю) возникает там, где теряется (перегорает) электрический контакт - получается феерверк
  • перегрев проводника ЗУ... вполне, вполне возможно. Но, похоже, редкий случай - за пределами 90% :)
0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

18.05.2010 в 19:05:29

ahperes написал : При "занесении" в дом импульса от удара молнии и срабатывании УЗИП неизолированная полоса, идущая по деревянной стене не загорится?

Вряд ли... Точне - точно нет (время слишком короткое)

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

18.05.2010 в 19:09:10

ПPOPAБ написал : ... третий, зачастую наиболее важный класс не забывайте....

Думаю (т.е. ИМХО) установка защиты 2-го или 3-го класса без наличия УЗИП класса I потенциально опасна - она построена на варисторах с весьма огрниченной "энергоемкостью" - это прямой путь к возгоранию в шитке. Уж лучше никакую не ставить.

0
ahperes
ahperes
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

18.05.2010 в 19:42:30

Я так понимаю, что 1-ый класс обязательно нужно ставить перед счетчиком, например, между вводным автоматом и счетчиком, что влечет вызов электрика для пломбировки бокса. Последующие уровни можно ставить после счетчика. Кстати, на сколько критична установка УЗИП на югозападе Подмосковья в 10 км от МКАД????

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.05.2010 в 22:39:30

ПPOPAБ написал : Для сетей в 50-ти км от Киева- Ваши предложения, без учета ситуации?

Предложения по поводу чего? Допустимости установки тип I в общий щит? Или обобщённые предложения по организации молниезащиты и УЗИП?

ahperes написал : Я так понимаю, что 1-ый класс обязательно нужно ставить перед счетчиком, например, между вводным автоматом и счетчиком, что влечет вызов электрика для пломбировки бокса.

Сомневаюсь, что вам "это" опломбируют.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.05.2010 в 22:41:38

Dachnik77 написал : Да... Согласен - молния это нечто! Даже интересно стало (хотя это и вне сферы млих (бывших ) профинтересов). Но, думаю, здесь нужно различать несколько (много) случаев:

Слишком много и все мы крепки задним умом(с) Обосновать последствия, с технической точки зрения не сложно... Но ведь необходимо недопустить ...

ahperes написал : Единственное обоснование - стоимость реализации

Я не рассматриваю стоимость, лишь пытаюсь учесть необходимость, той или иной меры защиты ... Таки ВЫ и не "нарисовали свою картинку"... полностью или частично.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.05.2010 в 22:42:43

Smily написал : Или обобщённые предложения по организации молниезащиты и УЗИП?

скорее так.

0