Проблема аналогичная)) Частное домостроение, наняли хлопцев проложить отрезок канализации.. глубина прокладки 1,0-1,5м, нагрузки минимум, грунт песок)) Договаривались на рыжий наружный пластик... закопали они серый, посмотрела ПП полипропилен.. уверяют, что будет все хорошо. Гложут сомнения сколько срок службы такой трубы на улице? Заставлять ли переделывать?
BV написал :
разницу в цене положили себе в карман? :)
Конечно)) но дело не в деньгах.. как бы это все мероприятие через несколько лет не превратилось в труху)) или я зря паникую? Спросила в крупном магазине у консультанта продавца)) сказал так многие берут и делают, но мы не рекомендуем.. всеж есть специальный материал))
FireBird написал :
Конечно)) но дело не в деньгах.. как бы это все мероприятие через несколько лет не превратилось в труху)) или я зря паникую? Спросила в крупном магазине у консультанта продавца)) сказал так многие берут и делают, но мы не рекомендуем.. всеж есть специальный материал))
Паниковать уже поздно. Разница в цене небольшая. Прверить качество монтажа легко. Деформация трубы должна быть не более 5%. Деформация должна больше зависеть от бокового уплотнения, а не от кольцевой жёсткости трубы.
[QUOTE=box415;3260877]Вот это мне понравилось, правда. Легче легкого.
Не понял иронии. Не хотим контролировать монтаж-протаскивайте как американцы спец.пыж от колодца до колодца.
Не протащили-раскапываем и т.д.
В общем трубе без разницы откуда дерьмо сплавлять от многоквартирных домов или от дачных халуп -она либо выполняет свои функции либо нет. Но такой подход это судьба или диагноз
Приношу извинения, ирония не носила технического оттенка, тут Вы абсолютно правы. Я просто представил себе, как владелец "дачной халупы" будет контролировать деформацию 5% (!!!) в закопанной трубе. Это правда забавно.
box415 написал :
Приношу извинения, ирония не носила технического оттенка, тут Вы абсолютно правы. Я просто представил себе, как владелец "дачной халупы" будет контролировать деформацию 5% (!!!) в закопанной трубе. Это правда забавно.
Повторюсь.Желание владельца холупы за свои кровные получмть качественнный результат вызывает уважение, не в пример государству, которое транжирит чужие и не за что не отвечает. Забавного в этом ничего нет.
toxigen написал :
утверждение о том, что серые канализационные трубы для внутренней канализации а рыжие для наружней - неверно. это просто краситель. рыжие рекомендуется (обратите внимание на это слово) использовать на улице т.к. при раскопке их легче обнаружить.
по материалу можно закапывать как канализацию их ПВХ так и канализацию из ПП. разница лишь в том, что ПП выдерживает более высокую температуру (до 80 градусов).
раздавит или нет ответить сложно. если не будет смещения почвы то скорее всего нет. люди и автомобили (если это не хайвей и не песчанная тверская стрит) никак не повредят трубу закопаную на глубину 1.5-2 метра. единственная неприятность пластиковых труб (любых) на морозе становятся хрупкими.
только 3 дня назад проводил уличную каналью на участке для заказчика)) совершенно оспорю ВАше утверждение.. рыжие трубы и толще по стенке и прочнее соответсвенно, и материал другой, при распиле болгаркой серой и рыжей трубы это ярко выражено))..потому я за рыжие трубы под землей на улице..НО!!! есть совершенно точная инфа,что есть подделки под уличные трубы и как ранее писали это обычные трубы, как и серые, только с красителем--это фуфло.
Лет 10 назад делал себе на даче канализацию-локалку.Положил обычную серую трубу.От колодца до раковины-ок.4 метров.Глубина прокладки-1 м.Грунт-песок.Ничем трубу не утеплял,не оборачивал-просто выставил уровень наклона в траншее и засыпал.Периодически через неё ездит легковушка и минитрактор.Зимой как правило замерзает(песок мерзнет очень глубоко).Ежегодно весной лазаю в колодец для осмотра канальи.Кусок трубы торчащий в колодце,в идеальном состоянии(10 лет!) Прошлой весной ради интереса сравнил объем входящей-выходящей жидкости(на предмет разрушения трубы)-один в один! Вывод:стоит-ли морочиться??? Ведь все равно нет ничего вечного!
Владимир_С написал :
Я задавал аналогичный вопрос, но не попал в тему:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=110793
Это не полиэтилен, это ПВХ или ПП.
Я купил ПП 40, буду закапывать на канализацию (на 40-50 см). Но не проезжая часть, опасаюсь только промерзания.
Раздавить ваши трубы на такой глубине - ну, я не знаю, нереально.
Т.н. "рыжие" трубы - не крепче на сдавливание, они просто держат расширение при разморозке. Мне цена не понравилась...
чтобы не промерзла то нужно закапывать на глубину не менее 1метр 80см -2 метра.