Victor7
Victor7
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 9

17.05.2010 в 11:27:53

У меня, как говорится, свой "скелет". В баньке у зятя установлен Термекс RZB30F (50литров). Подключение без заземления через автомат и УЗО. При первом включении в этом сезоне не заработал. Слил, снял, разобрал, нашел пимпочку термореле, включил. Аппарат заработал. Однако, заметили, что при прикосновении к смесителю "не руками" чувствуется пощипывание. Сделали серьезное заземление. При попытке включить в розетку бойлер с подключенным к корпусу заземлением вырубило УЗО. Отключили землю. Замер показал, что между клеммой корпуса и заземляющим проводом 220(!!!) вольт (спасибо металлопластиковой подводке). Снова слил, снял, разобрал все, даже пульт управления. Переремерил все возможные цепи - нигде нет пробоя на корпус. В одном месте был подозрительный пережим черной изоляции трубки термореле - подложил кембрик. Но ничего не изменилось: при включении вилки 112 вольт, при запуске бойлера - 220. "Кто виноват?" и "Что делать?" Пока моемся только при выдернутой вилке, а провод заземления смотали от греха подальше... Может перекос фаз?

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Резидент

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

17.05.2010 в 11:46:27

Ваш вопрос в ветку Электрика. Причина думаю одна - пробой тэна. У меня подобное было на в/нагревателе и на стиралке. УЗО однозначно это определяет. Как вариант, чтобы исключить УЗО - включите через другое УЗО. А причина - мини трещины в тэне и в воде получается пробой.

Victor7 написал : Пока моемся только при выдернутой вилке,

Срочно что-то надо делать - при человеческом факторе и спешке можно забыть про провод.

0
Victor7
Victor7
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 9

17.05.2010 в 12:09:55

Да, видимо, микротрещины. Вот почему пробой не диагностируется "насухую"

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Резидент

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

17.05.2010 в 12:20:03

Грубо говоря контакты изолированы. А вода является проводником. Я так думаю. Малый, который мнял тэн на стиралке, говорил, что это обыденка.

0
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

17.05.2010 в 12:20:11

Тэны у термекса -мегалажовые, на них что-то вроде чунг фей выштамповано.Но главное достоинство 200 рублей за штуку. Тэны прогнивают где-то в течени 1-2 лет в зависимости от воды. Тэны у них слабое место. Хотя сам поставил себе 50 литровый нержавейку, только лишь по причине, что по габаритам в нишу влезал только такой и назанчение -работа 10 дней в году в качестве резервного источника горячей воды. а так конечно если на каждый день что-то типа штибеля надо брать П.с. у тестя малый тэн выгнил полностью и вода побежала через тэн наружу.

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

17.05.2010 в 12:55:19

А чё думать то? Меняйте тен. Сколько лет простоял?

0
Victor7
Victor7
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 9

17.05.2010 в 13:04:43

Два-три года. А как узнать - какой именно заменить? Их там два

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

17.05.2010 в 13:13:19

Victor7 написал : какой именно заменить?

Если по-хорошему, то нужен мегометр-прибор для измерения сопротивления изоляции. А если по-плохому, то отключать один тен и смотреть эффект на оставшемся как он будет себя вести.

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Резидент

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

17.05.2010 в 13:27:04

йцукер написал : отключать один тен и смотреть эффект на оставшемся как он будет себя вести

Нормальный вариант.

0
Victor7
Victor7
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 9

17.05.2010 в 13:48:36

Понятно, спасибо за совет.

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Резидент

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

17.05.2010 в 14:16:10

И про другую линию с другим УЗО не забудьте попробовать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.