ВЫ правы - напрашивается. Но это хорошо за такие деньги где нибудь в чистом помещении поставить. А у Вас малярка. Повторяюсь конечно, я бы обычную плоскую сетку с ячейкой 10-15мм вклепал и все, и не заморачивался. Если аккуратненько сделать - смотрится неплохо.
подскажите ,а есть особенности в подключении датчика разницы давлений на фильтр, ведь фильтр стоит до вентилятора и значит давление будет отрицательное на обеих сторонах фильтра или один сосок нужно ставить после вента?
Ким написал :
Семь раз отмерь, один раз отрежь
напрашивается на конце 250-й трубы заужение окон, но на сколько?
alex5523 написал :
на новом фильтре даже 30Па разницы нет?...
это пока чистый, поэтому выставляете на значение 150-180Па, больше не надо.
alex5523 написал :
А до и после канального вента аш 200па...
???????? Не может быть. На вентиляторе должно получиться меньше 50Па. Иногда бывает такое что с датчиком приходится химичить что бы он работал. Там перепад получается маленький. Так что проверяйте еще раз
alex5523 написал :
В приточки окна пилить менжуюсь...
Почему??? Не уверены что правильно??? Или то что с воздуховодом что-то будет???
alex5523 написал :
боюсь, что весь воздух "попрёт" из самого конца системы....
Если уж бояться "что попрет", то по всем закон должно попереть там где наоборот ближе к вентилятору и не самый хвостик. ;) :) Ведь чтобы "попер" хвост воздуху еще надо преодолеть какое-то расстояние еще с меньшим диаметром, а это для бОльшего количества воздуха накладно, т.к. сопротивление резко возрастет. Поэтому, установка потеряет какое-то количество на ближней к вентилятору решетке а все остальное отправит в "хвост" воздуховодов.
Так что удачи! ;) :)