Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

02.07.2010 в 15:01:37

alex5523 написал : после отвода 315*90гр. и......

Значит тогда и расчитывать смотреть - и считать сколько решеток ставить

alex5523 написал : -вовремя, сейчас пойду резать

что-то типа такого

alex5523 написал : http://s59.radikal.ru/i166/....

Рисунок разверните

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
alex5523

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Кингисепп

Сообщений: 73

02.07.2010 в 15:05:58

Ким написал : и считать сколько решеток ставить

а если открытые окна? без решёток, так не пойдёт?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

02.07.2010 в 15:07:48

почему не пойдет??? просто тогда загнете, только не расклепывайте. Так лучше жесткость держит.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
alex5523

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Кингисепп

Сообщений: 73

02.07.2010 в 15:19:33

вот такая напрашивается http://inclimat.ru/product/2121/ но за ней 300км, по трассе

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

02.07.2010 в 15:30:18

alex5523 написал : вот такая напрашивается

ВЫ правы - напрашивается. Но это хорошо за такие деньги где нибудь в чистом помещении поставить. А у Вас малярка. Повторяюсь конечно, я бы обычную плоскую сетку с ячейкой 10-15мм вклепал и все, и не заморачивался. Если аккуратненько сделать - смотрится неплохо.

Все остальное читайте ниже черты

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
alex5523

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Кингисепп

Сообщений: 73

02.07.2010 в 15:40:48

Ким написал : я бы обычную плоскую сетку с ячейкой 10-15мм вклепал и все, и не заморачивался.

В своей книге Фиалковская советует на приток в малярках ставить решётку сосредоточенного действия?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

02.07.2010 в 15:42:46

alex5523 написал : В своей книге Фиалковская советует на приток в малярках ставить решётку сосредоточенного действия?

;) :) Все это то правильно. Но в безрыбье и раком станешь ;) :) Тут уж Вам решать :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
alex5523

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Кингисепп

Сообщений: 73

02.07.2010 в 15:48:38

чую сейчас дыр напилю, а потом переделывать придётся.....

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

02.07.2010 в 15:49:48

alex5523 написал : чую сейчас дыр напилю,...

Семь раз отмерь, один раз отрежь ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
alex5523

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Кингисепп

Сообщений: 73

02.07.2010 в 17:05:50

подскажите ,а есть особенности в подключении датчика разницы давлений на фильтр, ведь фильтр стоит до вентилятора и значит давление будет отрицательное на обеих сторонах фильтра или один сосок нужно ставить после вента?

Ким написал : Семь раз отмерь, один раз отрежь

напрашивается на конце 250-й трубы заужение окон, но на сколько?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

02.07.2010 в 18:26:15

alex5523 написал : ,а есть особенности в подключении датчика разницы давлений на фильтр,

Ну какая особеность должна быть??? Вроде никакой не помню. А что касается

alex5523 написал : давление будет отрицательное на обеих сторонах фильтра или один сосок нужно ставить после вента?

Вы не учитываете сам фильтр, ведь он сам создает разницу. Вот поэтому и ставят одну соску "до" фильтра а вторую сразу "после" фильтра.

alex5523 написал : напрашивается на конце 250-й трубы заужение окон, но на сколько?

Я же написал Вам как посчитать. Выбирите высоту окна какая Вам удоба и пересчитайте длину, в чем проблема???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
alex5523

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Кингисепп

Сообщений: 73

05.07.2010 в 23:47:01

с датчиками разобрался всё работает, на новом фильтре даже 30Па разницы нет? А до и после канального вента аш 200па В приточки окна пилить менжуюсь...

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

06.07.2010 в 07:30:16

alex5523 написал : на новом фильтре даже 30Па разницы нет?...

это пока чистый, поэтому выставляете на значение 150-180Па, больше не надо.

alex5523 написал : А до и после канального вента аш 200па...

???????? Не может быть. На вентиляторе должно получиться меньше 50Па. Иногда бывает такое что с датчиком приходится химичить что бы он работал. Там перепад получается маленький. Так что проверяйте еще раз

alex5523 написал : В приточки окна пилить менжуюсь...

Почему??? Не уверены что правильно??? Или то что с воздуховодом что-то будет???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
alex5523

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Кингисепп

Сообщений: 73

11.07.2010 в 00:37:17

блин, постоянно вскрывает кто то пароль и не прихдят письма на почту...

Ким написал : Не может быть. На вентиляторе должно получиться меньше 50Па.

ставил соски до и после, завтра попробую другим датчиком протестить

Ким написал : Почему??? Не уверены что правильно??? Или то что с воздуховодом что-то будет???

боюсь, что весь воздух "попрёт" из самого конца системы

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

11.07.2010 в 08:42:12

alex5523 написал : боюсь, что весь воздух "попрёт" из самого конца системы....

Если уж бояться "что попрет", то по всем закон должно попереть там где наоборот ближе к вентилятору и не самый хвостик. ;) :) Ведь чтобы "попер" хвост воздуху еще надо преодолеть какое-то расстояние еще с меньшим диаметром, а это для бОльшего количества воздуха накладно, т.к. сопротивление резко возрастет. Поэтому, установка потеряет какое-то количество на ближней к вентилятору решетке а все остальное отправит в "хвост" воздуховодов. Так что удачи! ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу