avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.06.2010 в 21:09:13

КОНЬ написал : меня смущало что СИПом нельзя до щитка не разрывая прокладывать

ПУЭ-7 "2.1.70 Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами ..."

alexposter написал : можно СИПом прямо в щиток

Проводка внутри здания кабелями и проводами в полиэтиленовой изоляции запрещена.

КОНЬ написал : 7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.

В вашем случае отвод от воздушки является не рапределительной сетью, а ответвлением.

0
КОНЬ
КОНЬ
Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

07.06.2010 в 09:31:45

avmal

ПУЭ-7 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. При этом: 7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвле-ния от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.

или ответвле-ния от воздушных линий электропередачи!!!!!!!!

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

07.06.2010 в 10:31:48

КОНЬ написал : или ответвле-ния от воздушных линий электропередачи

Вошли внутрь здания - уже ввод.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2010 в 10:32:49

КОНЬ написал : Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвле-ния от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ

Потому от вас и требуется организовать вводное устройство ВУ перед вводом в здание, чтобы не нарушать другие требования и перейти на медь в ПВХ-изоляции.

0
КОНЬ
КОНЬ
Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

08.06.2010 в 13:18:10

avmal написал :

Ни кто от меня этого не требует даже ПУЭ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

08.06.2010 в 14:13:55

КОНЬ

Применимость главы 7.1 к одноквартирным домам - это вопрос туманный.