КОНЬ написал : меня смущало что СИПом нельзя до щитка не разрывая прокладывать
ПУЭ-7 "2.1.70 Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами ..."
alexposter написал : можно СИПом прямо в щиток
Проводка внутри здания кабелями и проводами в полиэтиленовой изоляции запрещена.
КОНЬ написал : 7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
В вашем случае отвод от воздушки является не рапределительной сетью, а ответвлением.