ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

28.05.2010 в 09:57:54

КОНЬ

Я сам тяготею к многоточиям, но чтобы вместо запятых...

0
КОНЬ
КОНЬ
Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

28.05.2010 в 14:52:10

Все время в инете так пишу привык)))

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

28.05.2010 в 21:40:05

КОНЬ написал : Кто то может помочь в этом деле реально?

"реально",это если я правильно понимаю в реале делом,а не в виртуале советом?

0
КОНЬ
КОНЬ
Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

29.05.2010 в 08:00:54

4Серый написал :

Это самый лучший вариант..40 км от Москвы по Пятницкому шоссе...до "бетонки"

0
КОНЬ
КОНЬ
Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

31.05.2010 в 12:37:51

Вот что имеем...Столбы два фото...не заземлены...можно узнать что за схема электропитания на них?...Общий вид щитка одно фото...и что внутри...Какую схему лучше делать если не заморачиваться с заземлением?...И нужно ли в этом случае УЗО...их как видите не было))) Кто сможет помочь с этим всем разобраться...я боюсь один не потяну...вокруге приемлемого электрика нет. написать можно на почту BRIZZZZZ2005@yandex.ru я вышлю телефон

0
Вложение
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

31.05.2010 в 16:33:36

КОНЬ написал : Какую схему лучше делать если не заморачиваться с заземлением?

Всё нижеизложенное - сугубо ИМХО. Схема такая:

  1. Ввод со столба СИП 2х16
  2. Бокс с вводным автоматом (25-32 А) на фасаде дома в месте окончания воздушки
  3. Счетчик какой-нить 5-50 А однофазный в домовом боксе
  4. Противопожарное УЗО 40А/100мА
  5. Групповые автоматы - освещение (кабель не менее 2х1,5) - 10 А, без УЗО
  6. Групповые автоматы - розетки (кабель не менее 2х2,5) - 16 А под УЗО 25А/30мА
  7. Если есть ванная-душ з водогреем и/или стир.маш., то линия не менее 2х2,5 под автоматом 16А и УЗО 16А/10мА.
  8. Заземленя - либо никакого (тогда кабеля оставляем двухжильными), либо по системе ТТ (т.е. без присоединения к заземлителю рабочего нуля. Присоединяем только третью жилу - защитный ноль, желто-зеленая. В таком случае - все кабели - трехжильные).
0
КОНЬ
КОНЬ
Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

06.06.2010 в 15:05:17

Кстати, я проконсультировался с нашими энергетиками и сделал следующие выводы: Статья 7.1.34: "В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами." - с этим всё ясно. Но в следующем параграфе читаем: "Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчётное сечение равно 16 мм2 и более." А в статье 7.1.11 сказано, что "распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков." Так что СИП сечением 16 мм2 до щитка тянуть не только можно, но практически так и рекомендуется. Естественно, с учётом раздела 2, то есть железные трубы через сгораемые стенки и так далее...

0
КОНЬ
КОНЬ
Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

06.06.2010 в 15:05:56

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

При этом: 7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвле-ния от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ. 7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.

Т.е. получается, что до щитка - алюминий не менее 16 кв.мм., а после щитка - только медь.

p.s. При этом никаких ссылок на конструкцию или материал изготовления! Поправьте, если я заблуждаюсь.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

06.06.2010 в 15:16:11

КОНЬ написал : Т.е. получается, что до щитка - алюминий не менее 16 кв.мм., а после щитка - только медь.

p.s. При этом никаких ссылок на конструкцию или материал изготовления! Поправьте, если я заблуждаюсь.

Да, после щитка - только медь. Кроме стацонтарных эл.приемников инженерного оборудования.

0
КОНЬ
КОНЬ
Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

06.06.2010 в 19:56:12

alexposter написал :

Это я понял...меня смущало что СИПом нельзя до щитка не разрывая прокладывать)))(то есть на фасаде дома нужно было обязательно переходить на медь?!!...)

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

06.06.2010 в 20:13:09

КОНЬ написал : меня смущало что СИПом нельзя до щитка не разрывая прокладывать)))(то есть на фасаде дома нужно было обязательно переходить на медь?!!

  • нет, можно СИПом прямо в щиток. Не обязательно переходить на фасаде на медь. Ведь ввод - это Питающая линия, которую можно выполнять алюминием не менее 16 мм.кв. А групповые сети - т.е. после щитка - только медь.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу