КОНЬ
Я сам тяготею к многоточиям, но чтобы вместо запятых...
28.05.2010 в 09:57:54
КОНЬ
Я сам тяготею к многоточиям, но чтобы вместо запятых...
28.05.2010 в 14:52:10
Все время в инете так пишу привык)))
28.05.2010 в 21:40:05
КОНЬ написал : Кто то может помочь в этом деле реально?
"реально",это если я правильно понимаю в реале делом,а не в виртуале советом?
29.05.2010 в 08:00:54
4Серый написал :
Это самый лучший вариант..40 км от Москвы по Пятницкому шоссе...до "бетонки"
31.05.2010 в 12:37:51
Вот что имеем...Столбы два фото...не заземлены...можно узнать что за схема электропитания на них?...Общий вид щитка одно фото...и что внутри...Какую схему лучше делать если не заморачиваться с заземлением?...И нужно ли в этом случае УЗО...их как видите не было))) Кто сможет помочь с этим всем разобраться...я боюсь один не потяну...вокруге приемлемого электрика нет. написать можно на почту BRIZZZZZ2005@yandex.ru я вышлю телефон
31.05.2010 в 16:33:36
КОНЬ написал : Какую схему лучше делать если не заморачиваться с заземлением?
Всё нижеизложенное - сугубо ИМХО. Схема такая:
06.06.2010 в 15:05:17
Кстати, я проконсультировался с нашими энергетиками и сделал следующие выводы: Статья 7.1.34: "В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами." - с этим всё ясно. Но в следующем параграфе читаем: "Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчётное сечение равно 16 мм2 и более." А в статье 7.1.11 сказано, что "распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков." Так что СИП сечением 16 мм2 до щитка тянуть не только можно, но практически так и рекомендуется. Естественно, с учётом раздела 2, то есть железные трубы через сгораемые стенки и так далее...
06.06.2010 в 15:05:56
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
При этом: 7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвле-ния от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ. 7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
Т.е. получается, что до щитка - алюминий не менее 16 кв.мм., а после щитка - только медь.
p.s. При этом никаких ссылок на конструкцию или материал изготовления! Поправьте, если я заблуждаюсь.
06.06.2010 в 15:16:11
КОНЬ написал : Т.е. получается, что до щитка - алюминий не менее 16 кв.мм., а после щитка - только медь.
p.s. При этом никаких ссылок на конструкцию или материал изготовления! Поправьте, если я заблуждаюсь.
Да, после щитка - только медь. Кроме стацонтарных эл.приемников инженерного оборудования.
06.06.2010 в 19:56:12
alexposter написал :
Это я понял...меня смущало что СИПом нельзя до щитка не разрывая прокладывать)))(то есть на фасаде дома нужно было обязательно переходить на медь?!!...)
06.06.2010 в 20:13:09
КОНЬ написал : меня смущало что СИПом нельзя до щитка не разрывая прокладывать)))(то есть на фасаде дома нужно было обязательно переходить на медь?!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу