Аватар пользователя
КОНЬ

Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

20.05.2010 в 12:12:20

ВТБ! написал :

Через стену 3м по чердаку и на первый этаж к щитку с вводным автоматом.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

20.05.2010 в 14:18:33

КОНЬ написал : Фанарки нет

а на фотке светильник:вручную что ли включается?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24608

20.05.2010 в 14:28:14

КОНЬ написал : 3м по чердаку

Это не непосредственный ввод, а линия. Выполненная неадекватным проводом. Да ещё и по чердаку.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

20.05.2010 в 14:45:39

2ВТБ! таких неадекватных вводов чуть ли не каждый второй по Расее-матушке,и ничего,живут люди.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24608

20.05.2010 в 15:11:05

4Серый написал : таких неадекватных вводов чуть ли не каждый второй

В полиэтилене по чердаку? Вряд ли, чаще в резине или ПВХ.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24608

20.05.2010 в 15:11:51

4Серый написал : и ничего,живут люди

И ничего, горят деревянные дома.

0
Аватар пользователя
КОНЬ

Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

28.05.2010 в 09:54:05

Далее можно поподробнее....у меня сейчас имеется обычный старенький электросчетчик времен эдак 1980гг....и три черных однополюсных автоматиков на все по 16А....проводка внутри было алюминий 2,5кв.мм...(это заменил)...и шкафчик в котором все это находилось ржавенький такой...старый...внутри вводной кабель заводился на счетчик....от него на автоматы...нейтраль просто от счетчика сажалась под винт на металлическую пластинку в корпусе ящика рядом с автоматами...туда же но под другие винты (их всего три) сажались и нейтрали от разводки по даче...что это за схема подключения...объясните поподробней...и как мне теперь делать если ящик АВВ пластиковый с ДИН рейкой на 18 поз.....Вся эта старая система работала прекрасно...ни какого заземления нет...при касании самого ящика и бытовых приборов...инструментов(вибрационных погружных насосов)...пощипывания, а тем более ударов током ни когда не было...даже во время дождя и сырости осенней...Как мне теперь правильно все собрать в связи с устройством нового ввода и электрошкафа?...заземление вокруг дома нужно?...все розетки поставлены без заземляющего контакта...ведь их продают почему то?...чем плоха двухпроводная система без устройства земли?....почему если ко мне приходит фаза и нейтраль...я сам должен городить какое то заземление...а не электроснабжающие организации?...Ведь они выпускают нормативные документы...запрещающие эксплуатацию такой вот проводки....Не один столб ВЛ не имеет заземления...на нашей улице по крайней мере или я не увидел...УЗО, если я оставляю двухпроводку и не делаю ни какого заземления необходимо...и его наличие спасет меня если что...или просто ставить на вход УЗО 40А 300мА...от возгорания? Подключение электроприборов с металлическими корпусами...типа водогрейный котел Аристон на 80л...его нужно заземлять (корпус)...вот сделать заземление только для него...и для поверхностной насосной станции?...Всю голову сломал....почему у нас сразу не делают...ФАЗА-НОЛЬ-ЗЕМЛЯ...для чего такой мазахизм?....Я не электрик...не имею лицензии и образования...и я сам должен делать какое то заземления не зная правильности его изготовления не имея ...не имея приборов по измерению ...сопротивления...впервые занимаясь этим!!!....И при этом подвергая опасности жизнь свою и своих родных...все что я буду делать ...я основываюсь на ваших советах и предложениях...нанять нормального электрика нет средств...а плохой в этом деле разбирается еще хуже меня..

Кто то может помочь в этом деле реально? Как человек человеку...?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24608

28.05.2010 в 09:57:54

КОНЬ

Я сам тяготею к многоточиям, но чтобы вместо запятых...

0
Аватар пользователя
КОНЬ

Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

28.05.2010 в 14:52:10

Все время в инете так пишу привык)))

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

28.05.2010 в 21:40:05

КОНЬ написал : Кто то может помочь в этом деле реально?

"реально",это если я правильно понимаю в реале делом,а не в виртуале советом?

0
Аватар пользователя
КОНЬ

Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

29.05.2010 в 08:00:54

4Серый написал :

Это самый лучший вариант..40 км от Москвы по Пятницкому шоссе...до "бетонки"

0
Аватар пользователя
КОНЬ

Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

31.05.2010 в 12:37:51

Вот что имеем...Столбы два фото...не заземлены...можно узнать что за схема электропитания на них?...Общий вид щитка одно фото...и что внутри...Какую схему лучше делать если не заморачиваться с заземлением?...И нужно ли в этом случае УЗО...их как видите не было))) Кто сможет помочь с этим всем разобраться...я боюсь один не потяну...вокруге приемлемого электрика нет. написать можно на почту BRIZZZZZ2005@yandex.ru я вышлю телефон

0
Вложение
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

31.05.2010 в 16:33:36

КОНЬ написал : Какую схему лучше делать если не заморачиваться с заземлением?

Всё нижеизложенное - сугубо ИМХО. Схема такая:

  1. Ввод со столба СИП 2х16
  2. Бокс с вводным автоматом (25-32 А) на фасаде дома в месте окончания воздушки
  3. Счетчик какой-нить 5-50 А однофазный в домовом боксе
  4. Противопожарное УЗО 40А/100мА
  5. Групповые автоматы - освещение (кабель не менее 2х1,5) - 10 А, без УЗО
  6. Групповые автоматы - розетки (кабель не менее 2х2,5) - 16 А под УЗО 25А/30мА
  7. Если есть ванная-душ з водогреем и/или стир.маш., то линия не менее 2х2,5 под автоматом 16А и УЗО 16А/10мА.
  8. Заземленя - либо никакого (тогда кабеля оставляем двухжильными), либо по системе ТТ (т.е. без присоединения к заземлителю рабочего нуля. Присоединяем только третью жилу - защитный ноль, желто-зеленая. В таком случае - все кабели - трехжильные).
0
Аватар пользователя
КОНЬ

Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

06.06.2010 в 15:05:17

Кстати, я проконсультировался с нашими энергетиками и сделал следующие выводы: Статья 7.1.34: "В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами." - с этим всё ясно. Но в следующем параграфе читаем: "Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчётное сечение равно 16 мм2 и более." А в статье 7.1.11 сказано, что "распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков." Так что СИП сечением 16 мм2 до щитка тянуть не только можно, но практически так и рекомендуется. Естественно, с учётом раздела 2, то есть железные трубы через сгораемые стенки и так далее...

0
Аватар пользователя
КОНЬ

Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

06.06.2010 в 15:05:56

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

При этом: 7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвле-ния от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ. 7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.

Т.е. получается, что до щитка - алюминий не менее 16 кв.мм., а после щитка - только медь.

p.s. При этом никаких ссылок на конструкцию или материал изготовления! Поправьте, если я заблуждаюсь.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу