КОНЬ
КОНЬ
Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

19.05.2010 в 17:24:13

ВТБ! написал :

Вот нарыл в инете Ответы на вопрос представителей Росэнергонадзора

Дата: Среда, 10.06.2009, 05:56 | Сообщение # 5
Рядовой

Группа: Пользователи Сообщений: 148 Репутация: 1
Статус: Offline Вопрос: Нашей организацией был выполнен ввод СИП 4 Ч 16 непосредственно на счетчик внутри жилого здания через внешнюю стену с уплотнением ввода провода. Представители Ростехнадзора не дают разрешение на ввод линии в эксплуатацию, требуя выполнить ввод отдельным кабелем с устройством кабельной клеммной коробки на внешней стороне здания. Прошу указать главу ПУЭ и (или) другой НД, разрешающей ввод СИП непосредственно внутрь здания на счетчик, автомат, ВРУ и т.п.
Ответ:

Схема ввода СИП непосредственно внутрь здания приведена в «Рекомендациях по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений», издание третье, переработанное и дополненное, М.: Энергосервис, 1999 г., чертеж 11, стр. 77. Если требование представителя Ростехнадзора обосновывается требованием разделения сферы обслуживания, то это прямо запрещено указанием п. 7.1.23 ПУЭ 7-го изд. Если имеются другие соображения, то такое решение в принципе возможно. Здесь следует отметить, что любой вариант установки сжимов, клеммных коробок и/или вводных
аппаратов снаружи здания является худшим техническим решением, чем непосредственный ввод. Анализ причин неисправностей схем электроснабжения индивидуальных домов и причин возникновения пожаров говорит о том, что на точку соединения наружного ввода приходится до 50% всех аварий. Одновременно сообщаем, что ввод не допускается подключать непосредственно к счетчику, как это указано в вопросе. Перед счетчиком обязательно должен быть установлен коммутационный аппарат (см. п. 7.1.64 ПУЭ 7-го изд.), к которому и следует
подключать ввод.
Сообщаем также, что «Рекомендации по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений» отменены приказом Минпромэнерго России № 519 от 27.11.2007 в соответствии с письмом Минюста России от 01.11.2007 № 01/11130-АБ. Однако отмена упомянутых Рекомендаций не исключает возможности и целесообразности их использования в части, не противоречащей действующим нормативно-техническим документам.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

19.05.2010 в 18:37:58

КОНЬ написал : через внешнюю стену

Ввод через стену и линия на чердаке - разные вещи.

с уплотнением ввода провода

Кстати, очевидно, что СИП не предназначен для ввода с уплотнением.

0
КОНЬ
КОНЬ
Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

20.05.2010 в 02:14:06

ВТБ! написал :

Но...."Здесь следует отметить, что любой вариант установки сжимов, клеммных коробок и/или вводных
аппаратов снаружи здания является худшим техническим решением, чем непосредственный ввод. Анализ причин неисправностей схем электроснабжения индивидуальных домов и причин возникновения пожаров говорит о том, что на точку соединения наружного ввода приходится до 50% всех аварий."

Я также собираюсь только довести до вводного автомата перед счетчиком который)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

20.05.2010 в 03:34:55

КОНЬ написал : непосредственный ввод

Где у Вас непосредственный ввод?

0
КОНЬ
КОНЬ
Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

20.05.2010 в 12:12:20

ВТБ! написал :

Через стену 3м по чердаку и на первый этаж к щитку с вводным автоматом.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

20.05.2010 в 14:18:33

КОНЬ написал : Фанарки нет

а на фотке светильник:вручную что ли включается?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

20.05.2010 в 14:28:14

КОНЬ написал : 3м по чердаку

Это не непосредственный ввод, а линия. Выполненная неадекватным проводом. Да ещё и по чердаку.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

20.05.2010 в 14:45:39

2ВТБ! таких неадекватных вводов чуть ли не каждый второй по Расее-матушке,и ничего,живут люди.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

20.05.2010 в 15:11:05

4Серый написал : таких неадекватных вводов чуть ли не каждый второй

В полиэтилене по чердаку? Вряд ли, чаще в резине или ПВХ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

20.05.2010 в 15:11:51

4Серый написал : и ничего,живут люди

И ничего, горят деревянные дома.

0
КОНЬ
КОНЬ
Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

28.05.2010 в 09:54:05

Далее можно поподробнее....у меня сейчас имеется обычный старенький электросчетчик времен эдак 1980гг....и три черных однополюсных автоматиков на все по 16А....проводка внутри было алюминий 2,5кв.мм...(это заменил)...и шкафчик в котором все это находилось ржавенький такой...старый...внутри вводной кабель заводился на счетчик....от него на автоматы...нейтраль просто от счетчика сажалась под винт на металлическую пластинку в корпусе ящика рядом с автоматами...туда же но под другие винты (их всего три) сажались и нейтрали от разводки по даче...что это за схема подключения...объясните поподробней...и как мне теперь делать если ящик АВВ пластиковый с ДИН рейкой на 18 поз.....Вся эта старая система работала прекрасно...ни какого заземления нет...при касании самого ящика и бытовых приборов...инструментов(вибрационных погружных насосов)...пощипывания, а тем более ударов током ни когда не было...даже во время дождя и сырости осенней...Как мне теперь правильно все собрать в связи с устройством нового ввода и электрошкафа?...заземление вокруг дома нужно?...все розетки поставлены без заземляющего контакта...ведь их продают почему то?...чем плоха двухпроводная система без устройства земли?....почему если ко мне приходит фаза и нейтраль...я сам должен городить какое то заземление...а не электроснабжающие организации?...Ведь они выпускают нормативные документы...запрещающие эксплуатацию такой вот проводки....Не один столб ВЛ не имеет заземления...на нашей улице по крайней мере или я не увидел...УЗО, если я оставляю двухпроводку и не делаю ни какого заземления необходимо...и его наличие спасет меня если что...или просто ставить на вход УЗО 40А 300мА...от возгорания? Подключение электроприборов с металлическими корпусами...типа водогрейный котел Аристон на 80л...его нужно заземлять (корпус)...вот сделать заземление только для него...и для поверхностной насосной станции?...Всю голову сломал....почему у нас сразу не делают...ФАЗА-НОЛЬ-ЗЕМЛЯ...для чего такой мазахизм?....Я не электрик...не имею лицензии и образования...и я сам должен делать какое то заземления не зная правильности его изготовления не имея ...не имея приборов по измерению ...сопротивления...впервые занимаясь этим!!!....И при этом подвергая опасности жизнь свою и своих родных...все что я буду делать ...я основываюсь на ваших советах и предложениях...нанять нормального электрика нет средств...а плохой в этом деле разбирается еще хуже меня..

Кто то может помочь в этом деле реально? Как человек человеку...?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу