Здравствуйте. Помогите решить проблему-при прохождении воды не вращается ромашка крыльчатого водосчетчика СКБ-20 установки "Комплексон". Данный счетчик оснащен импульсным адаптером, который приводит в действие насос дозатор. Счетчик исправный (ставил новый и пробовал переставлять с другой котельной результат тот же - не вращается). Правда иногда при включении насоса она запускается, но потом постепенно останавливается, а если попробывать при работающем насосе резко закрыть и открыть шаровой кран после насоса, то ромашка, как правило, начинает крутиться. Насосы (Speroni RSM 4) полностью исправны, расход воды при подпитке примерно 3 м3/час (засекал по уровню в баке). ИМХО счетчику для устойчивого вращения на хватает перепада давления в трубопроводе от насосов до обратки (см. схему). Может быть заменить дюймовую трубу на полдюймовую? В принципе на другой котельной трубопровод от насосов до обратки выполнен трехчетвертной трубой, там проблем нет.
27.05.2010 в 23:48:19
Проблему решили заменой дюймового трубопровода на полдюймовый и установили перед врезкой шаровой кран, тоторый на половину прикрыли. Таким образом создали перепад давления и счетчик закрутился. Тему можно закрывать.