10.08.2010 в 19:59:06
Kamikaze написал : При плавном увеличении утечки (например, отсыревании изоляции) под УЗО 10мА вероятность селективности с домашним УЗО 30мА довольно неплохая.
Это все может быть, а может быть и иначе. Так как УЗО 30 мА может сработать от 0,5-1 номинала, то срабатывать начнет от 15 до 30мА. УЗО 30мА = утечки УЗО 10мА + утечки в доме и это всё равно 15мА. Так вот иначе может получиться так, что УЗО 30мА будет срабатывать раньше чем УЗО 10мА. Но
Kamikaze написал : переключить банную линию под вводное УЗО недолго.
Kamikaze написал : С точки зрения безопасности - это очень хорошее решение.
Уж лучше УЗО S на 300мА заменить на еще одно УЗО 30мА но обязательно селективное.
2Danila_K Вы уже узнали сколько стоит брендовские УЗО тип А?
Danila_K написал : Надеюсь это последний вариант схемы.
Обсуждать вашу схему можно сколь угодно долго. Нарушений в схеме нет. А чего и сколько это дело хозяйское.
10.08.2010 в 22:43:02
ink_mast написал : сколько стоит брендовские УЗО тип А?
Я узнал итоговую стоимость
11.08.2010 в 13:12:12
ink_mast написал : Обсуждать вашу схему можно сколь угодно долго
я то не против обсуждения, я узнаю что-то новое и пытаюсь понять как должно быть и что для этого нужно.
Еще такая мелочь, АВ у вас на вводе 40А, а под ним сумма всех АВ = 38А (маловато). Обычно наоборот на вводе если 40А, то под ним сумма на 60-80А, а то и больше.
В виду того, что договора я не видел, и, возможно, его на данный момент нет.
Считаю что 40А это как раз с запасом на будущее, чтобы потом не пришлось снова вызывать кого-то для опломбировки.
Исходя из ваши слов получается на ввод тогда нужно ставить 25А
Расчётный ток утечки - 0.4 мА на 1 кВт нагрузки + 10 мкА на метр проводника, считая по фазному. Ток уставки УЗО - не менее 3-хкратного расчётного тока утечки.
грубо говоря 10ламп по 75 Вт=750Вт, ТВ,Ресивер, 2Холодильника и Водогрей на1,3кВт= ну допустим 2кВт. Итого грубо 3кВт макс.нагрузка. Ток уставки УЗО => (0,4мА*3кВт + 10мкА*100метров с запасом)*3 = (1,2мА+1мА)*3=6,6 мА. Надеюсь я правильно посчитал.
11.08.2010 в 13:27:38
Danila_K написал : Исходя из ваши слов получается на ввод тогда нужно ставить 25А
Нет, я ошибся на счет 38А (пропустил 1АВ 16А). А АВ 40А могут не дать поставить, узнайте у энергокомпании какая мощность вам выделена, а то при опломбировке они могут встать в позу (типа вам 40А это много). Еще этот АВ стоит до счетчика его надо будет пломбировать, а могут опять же встать в позу или ставить этот АВ после счетчика. Эти моменты зависят от энергокомпании, как они себя поведут.
Номинал АВ на вводе и его место до или после счетчика согласовать с энергокомпанией.
13.08.2010 в 00:47:41
ink_mast написал : АВ на вводе
он будет стоять в
Всем спасибо за оказанную консультацию.:applause:
13.08.2010 в 01:09:15
Danila_K написал : Согласовать по хорошему надо. но в деревне это всё сложновато.
Это будет сделано в любом случае, либо вам не опломбируют счетчик. А когда согласовывать вам решать. Удачи.
15.06.2011 в 14:55:43
Хочу оживить тему, чтобы не плодить новые. Окончательную схему могу выложить, если надо (отличие от предыдущей одно УЗО-30мА)
Появился вопрос каким кабелем(тип, производитель) вести "воздушку" до бани(АВТ или ВВГ(нг, ls), NYM + гофра? с тросом)
и разводку в доме (ВВГ(нг, ls), NYM)
смотрю разброс цен в
Найдено на форуме: в садовом домике кирпич, обшитый вагонкой
ПPOPAБ написал :
- Если по ГОСТу- только ВВГнг-LS... 1,5 квадрата сечением
А как же NYM ?
sdjk написал : Подскажите, пож-та ВВГнг (3х2.5, 3*1.5) какого производителя лучше брать - Кольчугино, Севкабель, еще что-то. На что ориентироваться при покупке (может какие нюансы есть)?
Про производитель вроде (Севкабель С-Петербург) рекомендовали
15.06.2011 в 17:00:18
Danila_K написал : А как же NYM ?
Он хорош в Европе, у нас сертифицирован лишь частично и не смотря на все заявления производителей- это другой кабель, лишь похожий на оригинал.
15.06.2011 в 17:38:39
[CODE]Наименование Цена с НДС заед. изм. (руб) П2603**Провод АВТ 2х4,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино)* 16.56 П2604**Провод АВТ 2х6,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино)* 19.84 П2616**Провод АВТ 3х4,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино)* 20.78 П3658. Кабель ВВГ-П 3х1,5 кв.мм (ож)-0,66 (Севкабель С-Петербург) 24.35 П3822. Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) 25.93 П3602. Кабель ВВГ 3х1,5 кв.мм (ож)-0,66 (Подольсккабель) 26.5 П3520. Кабель ВВГ-П 3х1,5 кв.мм (ож)-0,66 (Электрокабель Кольчугино) 27.98 П3823. Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) 28.56 П3824. Кабель силовой ВВГ-Пнг 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) 28.7 П2942. Кабель NYM 3х1,5 кв.мм (Севкабель С-Петербург) 28.71 П3518. Кабель ВВГ 3х1,5 кв.мм (ож)-0,66 (Электрокабель Кольчугино) 28.96 П3519. Кабель ВВГ 3х1,5 кв.мм (ож)-0,66 (Москабельмет) 29.8 П3916. Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Кольчугино) 29.97 П3521. Кабель ВВГ-П 3х1,5 кв.мм (ож)-0,66 (Москабельмет) 30.94 П4000. Кабель силовой NYMнг-LS 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 малодымный (Севкабель С-Петербург) 31.21 П2906. Кабель NYM 3х1,5 кв.мм (Электрокабель Кольчугино) 31.71 П3917. Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Москабельмет) 32.66 П2620**Провод АВТ 4х6,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино)* 33.57 П4030. Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 малодымный (Севкабель С-Петербург) 35.34 П3659. Кабель ВВГ-П 3х2,5 кв.мм (ож)-0,66 (Севкабель С-Петербург) 37.35 П2957. Кабель NYM 3х1,5 кв.мм (Nexans Россия) 37.92 П3525. Кабель ВВГ 3х2,5 кв.мм (ож)-0,66 (Подольсккабель) 39.86 П3827. Кабель силовой ВВГ-Пнг 3х2,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) 39.94 П2952. Кабель NYM 3х1,5 кв.мм (Nexans) 40.92 П3825. Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) 42.8 П3524. Кабель ВВГ-П 3х2,5 кв.мм (ож)-0,66 (Электрокабель Кольчугино) 42.98 П3826. Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) 43.12 П3522. Кабель ВВГ 3х2,5 кв.мм (ож)-0,66 (Электрокабель Кольчугино) 44.93 П4027. Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 малодымный (Москабельмет) 44.98 П2943. Кабель NYM 3х2,5 кв.мм (Севкабель С-Петербург) 45.31 П4001. Кабель силовой NYMнг-LS 3х2,5 кв.мм ОЖ-0,66 малодымный (Севкабель С-Петербург) 47.08 П3919. Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Кольчугино) 47.59 П2907. Кабель NYM 3х2,5 кв.мм (Электрокабель Кольчугино) 49.24 П3523. Кабель ВВГ 3х2,5 кв.мм (ож)-0,66 (Москабельмет) 49.94 П3918. Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Москабельмет) 50.93 П2630**Провод СИП-4 (СИП-2А) 2х16,0 кв. мм (Москабельмет)* 53.19 П4031. Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 кв.мм ОЖ-0,66 малодымный (Севкабель С-Петербург) 54.16 П2960. Кабель NYM 3х2,5 кв.мм (Nexans Россия) 55.26 П2953. Кабель NYM 3х2,5 кв.мм (Nexans) 58.26 П4028. Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 кв.мм ОЖ- ,66 малодымный (Москабельмет) 65.94 [/CODE] вот собственно и цены, правда брал я их не только что, а где-то полгода назад. Сейчас к цене на ВВГ-нгLS можно накинуть по 10ре за метр :(
27.06.2011 в 22:31:47
Вот начал потихоньку менять, поправте\покритикуйте меня пока не наломал дров.
Вот только на нулевую планку не удобно подводить. Провод решил взять ВВГнг-LS
27.06.2011 в 23:12:09
Danila_K написал : Провод решил взять ВВГнг-LS
Поменяли бы эти срамотные проводки на ВВГ от вводного автомата до счётчика.
28.06.2011 в 13:50:37
Так собственно это он и есть, только со снятой внешней оболочкой. ВВГ идет от ВЛ через У-731"орешек" в дом на вводной АВ, счетчик, УЗМ (3 провод не подключен)
Хочу уточнить а сверлить стену нужно с уклоном на улицу ? (где-то видел на форуме не нашел снова)
Нужно ли под счетчик и вводной АВ положит лист текстолита например ?
28.06.2011 в 14:04:45
Проход в стене сквозь бревно - только в стальной трубе. Стальную трубу - только с уклоном для стекания конденсата (см. ПУЭ) Лист текстолита подкладывать не обязательно. Вообще, я бы счётчик с вводным аппаратом спрятал в щиток - так эстетичнее и практичнее.
И всю внутреннюю проводку, конечно, я бы сразу на медную поменял.
20.07.2011 в 22:22:41
Вот в выходные начал класть проводку.
Скажите что можно поправить, если где и накосячил.
Проложил пока 3х1,5 ВВГнгLS
Вид с улицы
Труба в в стене
Вводной автомат под пломбу
Счетчик сзади
Трубы в стенах и последствие от забивания (
еще стена из доски
с одной стороны Кирпич заштукатуренный
с другой стороны тоже кирпич
Крупнее
20.07.2011 в 22:23:54
продолжение Двойной выключатель, положил тот же трех жильный кабель Общий вид на стене. Распаечная коробка и проход в стене через трубу Выключатель, РК Времянка на розетку содинение под винт от механизма розетки, класс2 оконечил кольцевым наконечником. Распаечная коробка и запас РК перед закрытием
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу