Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

10.08.2010 в 19:59:06

Kamikaze написал : При плавном увеличении утечки (например, отсыревании изоляции) под УЗО 10мА вероятность селективности с домашним УЗО 30мА довольно неплохая.

Это все может быть, а может быть и иначе. Так как УЗО 30 мА может сработать от 0,5-1 номинала, то срабатывать начнет от 15 до 30мА. УЗО 30мА = утечки УЗО 10мА + утечки в доме и это всё равно 15мА. Так вот иначе может получиться так, что УЗО 30мА будет срабатывать раньше чем УЗО 10мА. Но

Kamikaze написал : переключить банную линию под вводное УЗО недолго.

Kamikaze написал : С точки зрения безопасности - это очень хорошее решение.

Уж лучше УЗО S на 300мА заменить на еще одно УЗО 30мА но обязательно селективное.

2Danila_K Вы уже узнали сколько стоит брендовские УЗО тип А?

Danila_K написал : Надеюсь это последний вариант схемы.

Обсуждать вашу схему можно сколь угодно долго. Нарушений в схеме нет. А чего и сколько это дело хозяйское.

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

10.08.2010 в 22:43:02

ink_mast написал : сколько стоит брендовские УЗО тип А?

Я узнал итоговую стоимость этого щитка и благодаря вашим советам начал искать варианты удешевления. Что и получилось.

Длина проводки на дом по предварительным расчетам 30 метров на розетки и 50 метров на свет, но это не считая линии на баню. Но туда линия будет включаться только по надобности вечером помыться и там если элктродуховку на 1,3 кВт. Общая нагрузка считай свет да иногда включаемые в розетку приборы. PS: Плита питается от газового баллона.

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

11.08.2010 в 13:12:12

ink_mast написал : Обсуждать вашу схему можно сколь угодно долго

я то не против обсуждения, я узнаю что-то новое и пытаюсь понять как должно быть и что для этого нужно.

Еще такая мелочь, АВ у вас на вводе 40А, а под ним сумма всех АВ = 38А (маловато). Обычно наоборот на вводе если 40А, то под ним сумма на 60-80А, а то и больше.

В виду того, что договора я не видел, и, возможно, его на данный момент нет. Считаю что 40А это как раз с запасом на будущее, чтобы потом не пришлось снова вызывать кого-то для опломбировки.
Исходя из ваши слов получается на ввод тогда нужно ставить 25А

Расчётный ток утечки - 0.4 мА на 1 кВт нагрузки + 10 мкА на метр проводника, считая по фазному. Ток уставки УЗО - не менее 3-хкратного расчётного тока утечки.

грубо говоря 10ламп по 75 Вт=750Вт, ТВ,Ресивер, 2Холодильника и Водогрей на1,3кВт= ну допустим 2кВт. Итого грубо 3кВт макс.нагрузка. Ток уставки УЗО => (0,4мА*3кВт + 10мкА*100метров с запасом)*3 = (1,2мА+1мА)*3=6,6 мА. Надеюсь я правильно посчитал.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.08.2010 в 13:27:38

Danila_K написал : Исходя из ваши слов получается на ввод тогда нужно ставить 25А

Нет, я ошибся на счет 38А (пропустил 1АВ 16А). А АВ 40А могут не дать поставить, узнайте у энергокомпании какая мощность вам выделена, а то при опломбировке они могут встать в позу (типа вам 40А это много). Еще этот АВ стоит до счетчика его надо будет пломбировать, а могут опять же встать в позу или ставить этот АВ после счетчика. Эти моменты зависят от энергокомпании, как они себя поведут.

Номинал АВ на вводе и его место до или после счетчика согласовать с энергокомпанией.

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

13.08.2010 в 00:47:41

ink_mast написал : АВ на вводе

он будет стоять в отдельном боксе с опломбировкой. Согласовать по хорошему надо. но в деревне это всё сложновато.


Всем спасибо за оказанную консультацию.:applause:

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.08.2010 в 01:09:15

Danila_K написал : Согласовать по хорошему надо. но в деревне это всё сложновато.

Это будет сделано в любом случае, либо вам не опломбируют счетчик. А когда согласовывать вам решать. Удачи.

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

15.06.2011 в 14:55:43

Хочу оживить тему, чтобы не плодить новые. Окончательную схему могу выложить, если надо (отличие от предыдущей одно УЗО-30мА)

Появился вопрос каким кабелем(тип, производитель) вести "воздушку" до бани(АВТ или ВВГ(нг, ls), NYM + гофра? с тросом) и разводку в доме (ВВГ(нг, ls), NYM) смотрю разброс цен в http://www.electro-mpo.ru очень приличный. крепить пока думаю скобками пласиковыми или гофрой И где дешевле, лучше купить надо примеро по 100 метров 1,5 и 2,5 кв.мм

Найдено на форуме: в садовом домике кирпич, обшитый вагонкой

ПPOPAБ написал :

  1. Если по ГОСТу- только ВВГнг-LS... 1,5 квадрата сечением

А как же NYM ?

sdjk написал : Подскажите, пож-та ВВГнг (3х2.5, 3*1.5) какого производителя лучше брать - Кольчугино, Севкабель, еще что-то. На что ориентироваться при покупке (может какие нюансы есть)?

Про производитель вроде (Севкабель С-Петербург) рекомендовали

Кабель под землей Кабель для воздушки

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.06.2011 в 17:00:18

Danila_K написал : А как же NYM ?

Он хорош в Европе, у нас сертифицирован лишь частично и не смотря на все заявления производителей- это другой кабель, лишь похожий на оригинал.

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

15.06.2011 в 17:38:39

[CODE]Наименование Цена с НДС заед. изм. (руб) П2603**Провод АВТ 2х4,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино)* 16.56 П2604**Провод АВТ 2х6,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино)* 19.84 П2616**Провод АВТ 3х4,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино)* 20.78 П3658. Кабель ВВГ-П 3х1,5 кв.мм (ож)-0,66 (Севкабель С-Петербург) 24.35 П3822. Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) 25.93 П3602. Кабель ВВГ 3х1,5 кв.мм (ож)-0,66 (Подольсккабель) 26.5 П3520. Кабель ВВГ-П 3х1,5 кв.мм (ож)-0,66 (Электрокабель Кольчугино) 27.98 П3823. Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) 28.56 П3824. Кабель силовой ВВГ-Пнг 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) 28.7 П2942. Кабель NYM 3х1,5 кв.мм (Севкабель С-Петербург) 28.71 П3518. Кабель ВВГ 3х1,5 кв.мм (ож)-0,66 (Электрокабель Кольчугино) 28.96 П3519. Кабель ВВГ 3х1,5 кв.мм (ож)-0,66 (Москабельмет) 29.8 П3916. Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Кольчугино) 29.97 П3521. Кабель ВВГ-П 3х1,5 кв.мм (ож)-0,66 (Москабельмет) 30.94 П4000. Кабель силовой NYMнг-LS 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 малодымный (Севкабель С-Петербург) 31.21 П2906. Кабель NYM 3х1,5 кв.мм (Электрокабель Кольчугино) 31.71 П3917. Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Москабельмет) 32.66 П2620**Провод АВТ 4х6,0 кв. мм (Электрокабель Кольчугино)* 33.57 П4030. Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 малодымный (Севкабель С-Петербург) 35.34 П3659. Кабель ВВГ-П 3х2,5 кв.мм (ож)-0,66 (Севкабель С-Петербург) 37.35 П2957. Кабель NYM 3х1,5 кв.мм (Nexans Россия) 37.92 П3525. Кабель ВВГ 3х2,5 кв.мм (ож)-0,66 (Подольсккабель) 39.86 П3827. Кабель силовой ВВГ-Пнг 3х2,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) 39.94 П2952. Кабель NYM 3х1,5 кв.мм (Nexans) 40.92 П3825. Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) 42.8 П3524. Кабель ВВГ-П 3х2,5 кв.мм (ож)-0,66 (Электрокабель Кольчугино) 42.98 П3826. Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель) 43.12 П3522. Кабель ВВГ 3х2,5 кв.мм (ож)-0,66 (Электрокабель Кольчугино) 44.93 П4027. Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 кв.мм ОЖ-0,66 малодымный (Москабельмет) 44.98 П2943. Кабель NYM 3х2,5 кв.мм (Севкабель С-Петербург) 45.31 П4001. Кабель силовой NYMнг-LS 3х2,5 кв.мм ОЖ-0,66 малодымный (Севкабель С-Петербург) 47.08 П3919. Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Электрокабель Кольчугино) 47.59 П2907. Кабель NYM 3х2,5 кв.мм (Электрокабель Кольчугино) 49.24 П3523. Кабель ВВГ 3х2,5 кв.мм (ож)-0,66 (Москабельмет) 49.94 П3918. Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 кв.мм ОЖ-0,66 (Москабельмет) 50.93 П2630**Провод СИП-4 (СИП-2А) 2х16,0 кв. мм (Москабельмет)* 53.19 П4031. Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 кв.мм ОЖ-0,66 малодымный (Севкабель С-Петербург) 54.16 П2960. Кабель NYM 3х2,5 кв.мм (Nexans Россия) 55.26 П2953. Кабель NYM 3х2,5 кв.мм (Nexans) 58.26 П4028. Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 кв.мм ОЖ- ,66 малодымный (Москабельмет) 65.94 [/CODE] вот собственно и цены, правда брал я их не только что, а где-то полгода назад. Сейчас к цене на ВВГ-нгLS можно накинуть по 10ре за метр :(

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

27.06.2011 в 22:31:47

Вот начал потихоньку менять, поправте\покритикуйте меня пока не наломал дров.

Вот только на нулевую планку не удобно подводить. Провод решил взять ВВГнг-LS

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.06.2011 в 23:12:09

Danila_K написал : Провод решил взять ВВГнг-LS

Поменяли бы эти срамотные проводки на ВВГ от вводного автомата до счётчика.

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

28.06.2011 в 13:50:37

Так собственно это он и есть, только со снятой внешней оболочкой. ВВГ идет от ВЛ через У-731"орешек" в дом на вводной АВ, счетчик, УЗМ (3 провод не подключен)

Хочу уточнить а сверлить стену нужно с уклоном на улицу ? (где-то видел на форуме не нашел снова)

Нужно ли под счетчик и вводной АВ положит лист текстолита например ?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.06.2011 в 14:04:45

Проход в стене сквозь бревно - только в стальной трубе. Стальную трубу - только с уклоном для стекания конденсата (см. ПУЭ) Лист текстолита подкладывать не обязательно. Вообще, я бы счётчик с вводным аппаратом спрятал в щиток - так эстетичнее и практичнее.

И всю внутреннюю проводку, конечно, я бы сразу на медную поменял.

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

20.07.2011 в 22:22:41

Вот в выходные начал класть проводку.
Скажите что можно поправить, если где и накосячил. Проложил пока 3х1,5 ВВГнгLS Вид с улицы Труба в в стене Вводной автомат под пломбу Счетчик сзади Трубы в стенах и последствие от забивания ( еще стена из доски с одной стороны Кирпич заштукатуренный
с другой стороны тоже кирпич Крупнее

0
Вложение
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

20.07.2011 в 22:23:54

продолжение Двойной выключатель, положил тот же трех жильный кабель Общий вид на стене. Распаечная коробка и проход в стене через трубу Выключатель, РК Времянка на розетку содинение под винт от механизма розетки, класс2 оконечил кольцевым наконечником. Распаечная коробка и запас РК перед закрытием

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу