Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1742

25.06.2010 в 22:25:18

По текущей схеме, не считая что в доме УЗО на розетки 30 мА и на щит бани один штырь, нет. Если возмете в дом и баню щит с достаточным запасом то дальше сможете добавлять группы по аналогии существующих, то есть автомат соответствующего номинала, а за ним УЗО 10 мА.

Следующий этап 3-х проводный кабель на баню, потом преренос автомата В16 и УЗО 10 мА 25А в щит бани, а в доме установка на баню автомата С20 и УЗО 30 мА. На всякий случай для питания бани лучше купить 3х4 мм2, он кушать не просит, а в случае чего можете в бане что-то добавить, тогда автомат на баню в доме С25 и УЗО 30 мА 40А. Автомат С25 и УЗО 30 мА 40А на баню в доме можно поставить позже, когда непосредственно в бане будете что-то добавлять.

Если будет желание со временем можно в щит бани добавить УЗО 10 мА чтоб на свет и розетки бани было свое УЗО 10 мА, наподобие как сделано в доме, чтоб немного еще повысить параметр бесперебойности питания. Ну и минимум три штыря на щит бани, как нарисовано для дома.

Так вроде все, надеюсь что Вы не просто будете делать что я посоветовал, а поняли зачем имено так лучше делать.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

25.06.2010 в 22:34:51

Danila_K, а почему у Вас УЗО>АВ. Таким образом КЗ на любой линии сначала спалит УЗО а затем отключится АВ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.06.2010 в 22:53:14

gugulaki написал : почему у Вас УЗО>АВ. Таким образом КЗ на любой линии сначала спалит УЗО а затем отключится АВ?

Номинал контактов УЗО и должен быть больше ( или равен ) номинала уставки автомата. В противном случае УЗО действительно выйдет из строя до срабатывания автомата.

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

30.06.2010 в 16:30:54

Вот там в деревне есть старенький утюг. У него место соединения провода и непосредственно утюга находиться в пружинке металлической, типа чтобы не перетерся. Так вот эта пружинка довольно сильно била током, когда жена гладила.

Посититель написал : а поняли

Я так понимаю, что в случае вновь сделанной схемы, током не ударило, а выбило бы УЗО (возможно даже сразу после включения утюга в розетку)

ЗЫЖ ТТ выбрал не зря, там повторного заземления на столбах не увидел, только у Трансформатора.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.06.2010 в 16:42:58

Danila_K написал : Я так понимаю, что в случае вновь сделанной схемы, током не ударило, а выбило бы УЗО (возможно даже сразу после включения утюга в розетку)

Да. Это обратная сторона медали, бытовая техника с низким сопротивлением изоляции будет отключать линию.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2010 в 17:12:49

ПPOPAБ написал : Это обратная сторона медали, бытовая техника с низким сопротивлением изоляции будет отключать линию.

Я бы назвал это аверсом медали - проще поменять утюг, чем жену.

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

06.08.2010 в 16:01:01

Уважаемые! Смею еще задать один глупый вопрос по поводу схемы.

Посититель написал : Для такого домика желательно хотябы две розеточные группы,

А если нужно будет еще один, (или не один :) ) автомат поставить, то получается в данной реализации схемы на него нужно будет вешать еще одно УЗО. ИЛИ может быть поменять местами все УЗО и АВ сразу (типа как на одной из первых схем - http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=125881&d=1267531447) и тогда одно УЗО сможет защитить два автомата?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1742

07.08.2010 в 12:39:45

Danila_K написал : А если нужно будет еще один, (или не один ) автомат поставить, то получается в данной реализации схемы на него нужно будет вешать еще одно УЗО.

Да, это лучший вариант!

Danila_K написал : ИЛИ может быть поменять местами все УЗО и АВ сразу (типа как на одной из первых схем - http://www.mastercity.ru/vforum/atta...1&d=1267531447) и тогда одно УЗО сможет защитить два автомата?

Нет, все не надо, как бюджетный вариант, одно, два УЗО поменяйте местами и следите чтоб сумма токов автоматов не превышала рабочий ток УЗО.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

07.08.2010 в 13:30:59

Посититель написал : ... следите чтоб сумма токов автоматов не превышала рабочий ток УЗО.

Это справедливо в условиях предприятия - когда все автоматы могут работать на токах близких к токам уставки. В данном случае это требование теряет смысл т.к ток ограничен током уставки вводного АВ

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.08.2010 в 00:50:09

Danila_K написал : А если нужно будет еще один, (или не один ) автомат поставить, то получается в данной реализации схемы на него нужно будет вешать еще одно УЗО. ИЛИ может быть поменять местами все УЗО и АВ сразу (типа как на одной из первых схем - http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=125881&d=1267531447) и тогда одно УЗО сможет защитить два автомата?

Вариант "на каждую линию свое УЗО (дифф)" хорош тем, что при утечке на одной линии отключится только эта линия, т.е. повышается удобство эксплуатации. Но поскольку утечки при нормальной эксплуатации - явление редкое, то и достоинство это незначительно. А вот недостатки весьма ощутимы: стоимость и габариты щитка. И при этом никакого прироста безопасности. Вот если бы два УЗО были соединены последовательно, тогда - да, повысилась бы надежность защиты за счет дублирования. Поэтому оптимальный вариант по соотношению цена/качество - 2-4 линии на одно УЗО. Но и объединять под одно УЗО сильно "разнородные" линии (такие, как кухня, улица, комнаты, верхний свет) - нежелательно (по соображениям удобства эксплуатации).

Поскольку на вводе установлен АВ на 25А, то после УЗО с номинальным током 25А и выше можно устанавливать сколько угодно автоматов - вводной АВ , как уже заметил sanykrimea, не даст перегрузить УЗО. Полезно сразу взять УЗО с номинальным током 40-63А. Во-первых, "запас прочности", во-вторых, если в "светлом будущем" увеличится разрешенная мощность и номинал вводного АВ, не придется менять или как-то дополнительно защищать все УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

08.08.2010 в 01:29:57

2Danila_K по схеме поста 33 и раз домик в деревне, то на вводе желательно установить реле напряжения.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу