29.06.2010 в 10:18:09

На синусе живет синхронная пила частотой 1000гц и достаточно мощная. (Отфильтровать и померять точно частоту не пробовали?)
Почему на 1-м фото все чисто? Чем отличались измерения / режимы и тд на 1-м фото и двух остальных? И вообще - дайте схему измерений... (может земля у прибора оторвана и наводка идет )

Гармоника? Если да, то откуда да еще и с такой амплитудой? Мощные импульсные источники питания?
Бесперебойники? Стиральная машина с безщеточным двигателем?

Какая техника еще работает в квартире? Рядом у соседей?

0
Аватар пользователя
osarostov

Местный

Регистрация: 15.04.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 30

29.06.2010 в 10:30:52

BV написал : Гармоника? Если да, то откуда? Мощные импульсные источники питания?

Мне кажется, что причина именно в этом + скорее всего трансформаторная подстанция уже на пределе нагрузки работает.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

29.06.2010 в 11:34:40

osarostov написал : скорее всего трансформаторная подстанция уже на пределе нагрузки работает.

Tul написал : напряжение 238вольт(амплитуда?)

А что меряет прибор - если это цифра с экрана? Среднеквадратичное (действующее) или амплитуду? Или вы по сетке смотрели? Другим вольтметром померяйте....

Если 238 амплитуда, то действ = 169 вольт, что очень мало... и мало похоже на правду, тк при таком напряжении лампы бы светили желтым светом, а все холодильники поумирали.... Короче, нужны пояснения...

0
Аватар пользователя
osarostov

Местный

Регистрация: 15.04.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 30

29.06.2010 в 12:05:44

Просто примерно похожая ситуация была у меня на базе. Трансформатор стоял на 250кв его стало катастрофически не хватать, стало проседать напряжение, энергетик базы накрутил какую-то регулировочную ручку, напряжение стало днем 220 зато ночью стало 245. Но начались похожие чудеса с формой напряжения правда не настолько ярко выраженные. А когда поменяли трансформатор на 400КВ то стало все зашибись.

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

29.06.2010 в 13:29:59

osarostov написал : Но начались похожие чудеса с формой напряжения правда не настолько ярко выраженные.

Да и выражены они иначе. Такой "насадки" при насыщении магнитопровода трансформатора (которое и стало проявлятся когда "энергетик базы накрутил какую-то регулировочную ручку"- переключил ответвление на трансформаторе) не будет. На импульсный блок питания тоже не похоже. 500-700 Гц - не их частота вовсе. Нулевая линия осциллографа где попало. :) А срезанные верхушки синусоид скорее говорят о неисправности усилителя вертикального отклонения, чем об искажениях кривой напряжения.

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

29.06.2010 в 13:47:06

отвечаю по порядку)

BV написал : (Отфильтровать и померять точно частоту не пробовали?)

нет, не пробовали. Я не в теме, не догадался бы, а сервисмен (он приезжал с осциллографом) похожу тоже)

BV написал : Почему на 1-м фото все чисто? Чем отличались измерения / режимы и тд на 1-м фото и двух остальных?

не знаю... измерения - он ручки крутил, я так понимаю просто масштаб менялся. А у меня в квартире ничего не включалось, измерения были проведены при одинаковых условиях...

BV написал : И вообще - дайте схему измерений... (может земля у прибора оторвана и наводка идет )

земля на осциллограф вообще не подавалась. Это совершенно точно. В остальном - просто на фазу и ноль он свои щумы ставил

BV написал : Какая техника еще работает в квартире? Рядом у соседей?

в квартире - в это время только холодильник. И то, вроде молчал) У соседей - хз. НО! В другом подъезде та же картина (на на осциллографе, а по звуку вытяжки)

BV написал : Если 238 амплитуда, то действ = 169 вольт, что очень мало...

238 - это вольтметр показывает. Мой, и сервисмена. Т.е. нормально по напряжению всё

0
Аватар пользователя
osarostov

Местный

Регистрация: 15.04.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 30

29.06.2010 в 14:01:31

http://www.advantcontrol.ru/docs/G_13109.htm Гост на НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. Хотя воевать с энергетиками себе дороже выйдет.

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

29.06.2010 в 14:10:58

osarostov написал : Хотя воевать с энергетиками себе дороже выйдет.

Скорее, с коммунальниками или с соседями. В том же ГОСТе причиной этих искажений названы приёмники электроэнергии. Электроснабжающая организация будет не при чём практически сразу. Так что бодаться придётся или с источником помех или владельцем дома.

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

29.06.2010 в 14:12:34

osarostov написал : http://www.advantcontrol.ru/docs/G\_13109.htm Гост на НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. Хотя воевать с энергетиками себе дороже выйдет.

да читал я его... не могу разобраться только, соответствует ГОСТу или нет... 4.1 Показателями КЭ являются:

  • установившееся отклонение напряжения ;
  • размах изменения напряжения ;
  • доза фликера Pt;
  • коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU ;
  • коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n);
  • коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U;
  • коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U;
  • отклонение частоты ;
  • длительность провала напряжения ;
  • импульсное напряжение Uимп;
  • коэффициент временного перенапряжения Kпер U.

Вот какой из этих параметров у меня не в норме? У меня, методом исключения, только "коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n);" остается... тока вот не знаю что это!!!

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

29.06.2010 в 14:14:53

rele_svg написал : В том же ГОСТе причиной этих искажений названы приёмники электроэнергии.

какой пункт? куда смотреть?

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

29.06.2010 в 14:19:01

Tul написал : какой пункт? куда смотреть?

В конце таблички были. Качать ГОСТ - не с моим и-нетом. А народ из соседнего кабинета с ГОСТами - на обеде.Потому по памяти :(

Tul написал :

  • коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU ;
  • коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n);
  • вот Ваши параметры, которые будут явно много выше максимально допустимых. (Если осциллограф нормальный был, но что-то гложуть мине сумнения)
0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

29.06.2010 в 14:28:11

коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения: 8% - нормальное, 12% - предельное Как применять этот параметр? относительно нулевой отметки, или относительно иделаьной синусоиды? коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n)- тут что смотреть?! там целая табличка, кратность трем, n от 5 до >25, поможите плз!

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

29.06.2010 в 14:39:49

Попутно вопрос: какой-нибудь девайс можно прикупить, который будет сглаживать эти неровности? Бюджетный, чтобы сильно дешевле вытяжки был. Чтобы лишь бы она не гудела. А вообще, из-за этого гудит?!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

29.06.2010 в 15:14:01

rele_svg написал : Цитата: Сообщение от Tul

  • коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU ;
  • коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n);
  • вот Ваши параметры, которые будут явно много выше максимально допустимых.

Согласен, особенно второй. Помеха синхронна частоте сети. Приблизительно посчитал по периодам наложенным на синус - получается 1000гц (ну скажем либо 950, либо 1050). Получается что это какая-то из 19,20,21 гармоник. Грубо оценивая напряжение - получается примерно 10 вольт действующего значения.

Tul написал : гудят двигатели вытяжки. Как трансформаторы.

А подробнее - гудят или звучат? :) С тоном 1000гц? Может как-нибудь сможете записать файлик и выложить сюда?

Tul написал : Попутно вопрос: какой-нибудь девайс можно прикупить, который будет сглаживать эти неровности?

Фильтр делать? Сначала разобраться надо...

Tul написал : А вообще, из-за этого гудит?!

Вполне возможно. Надо понять сначала частоту звука - если равна гармонике, которую видим на синусе - тогда да.

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

29.06.2010 в 15:19:01

BV написал : А подробнее - гудят или звучат? С тоном 1000гц?

Гм. Вот мимо трансформаторной будки прохожу, такое же ощущение. Вопрос терминологии)

BV написал : Может как-нибудь сможете записать файлик и выложить сюда?

да, сегодня сделаю, к завтрашнему выложу

BV написал : Фильтр делать? Сначала разобраться надо...

надеюсь на помощь форумчан разобраться) Ну да, фильтр, чтобы не гундела (от компа пробовал ставить - не помогает, там наверное другое значение слова "фильтр")

А самое главное, такой напряжение точно не соответствует ГОСТу? Просто если соответствует, хоть и по предельным значениям, то одно дело. Если явно, стопудово НЕ_соответствует - совсем другое дело...

0